7度三组地区的7层剪力墙结构,一层地下室,地上2层商业,上面住宅,抗震等级是4级。标准跨度是5.6x8米,四角布的是长1.6米,翼缘长0.8米的T型剪力墙。计算的时候在一层以下,地下室范围内的剪力墙混凝土标号用的是C35,结果施工的时候做的是C30。因为个人失误,同意施工单位把标号改低了,现在也没理由找别人加固,不知道该怎么办,懊恼不已。 在PKPM里面把标号改了再算,发现原来好些翼柱是构造配筋的...查看详情
多层住宅表箱放在一层电井内,这样的话电表可以放在总配电箱直接计量吗?...查看详情
多层建筑中,特别是多层住宅工程中,总单元进户电源箱能否不上明锁,落地安装在通往地下室楼梯下方及侧方的公共区域内? 某些住宅楼中,甚至将总进户箱设计在通往地下室楼梯的侧墙上,明装,不上明锁锁好,柜体下边距地仅约0.6米。 我认为这样做都非常危险!!! 即便电源箱不落地安装,底边距地面高度也应当有规定,且必须挂明锁锁好, 否则玩耍的小孩、不注意的大人都极容易触电,甚至发生“触电身亡”的惨剧!!! 本...查看详情
现在每次做多层方案,防雷都要求接地电阻定为1Ω,而施工方又说达到这个数值有点玄,一不小心就超。 我去查规范,除了有火灾报警系统,弱电配线独立电源,智能建筑有明确的1Ω标准值,一般多层哪里要求1Ω了? 请大家解惑...查看详情
最近设计中很困惑,多层住宅单元配电箱和集中表箱放在何处更合理?有人说放在单元进口处或楼梯间侧墙上,可我放在住户平台的丁字墙上了,结构说承重墙不让放,说破坏它的性能,如果必须放在那就得加厚墙体由240变370,各位同仁你们说单元箱放在单元进口处好还是楼梯间侧墙上(侧墙旁为厨房)好?集中表箱放在一层还是二层呢?住户平台的丁字墙上到底放行不行?放在哪更合理呢?...查看详情
求指教,多层框架结构半地下室顶板的厚度一般取多少? 160MM,那是高规的要求。 不考虑地下室顶做嵌固端。...查看详情
请问,三层的别墅,采用全短肢剪力墙的结构,以前7度区是三级抗震,现在根据新抗震规范,7度区低于24m是四级抗震。因为90%的剪力墙都是短肢,图审认为是“短肢剪力墙结构”,要求我提高到三级抗震进行设计。 但我认为“短肢剪力墙结构”是高规的规定,对于仅仅三层的别墅,没有“短肢剪力墙结构”一说,应该仍然是“剪力墙结构”,根据抗震规范,不需要提高抗震等级。 不知道我的想法对不对,请大家帮忙...查看详情
综述多层框架房屋结构设计中的几点注意事项...查看详情
广大网友,现在继续以多层底框住宅楼施工组织设计已经施工进度图 ,谢谢,各位了 。帮帮小弟。 邮箱:landaleilancs1988@hotmail.com 有的发我邮箱哈,再次感谢。...查看详情
图纸简介: 某地区多层办公楼框架结构施工图纸,有结构总说明,结构统一技术措施,柱结构平面图,板结构平面图,梁结构平面图……等图纸。 投稿网友: liaoruiping 上传时间: 2011-05-10...查看详情
四层的综合楼,单层面积1450,一层为超市+厨房,二层为餐厅,三、四层办公。需要做喷淋吗?福建省的工程。 在线求解。...查看详情
如题啊,手上在做一个多层的汽车卖场,有四层,两万多平一层 在算楼梯疏散的时候郁闷了,如果按商场来算的话,要60多米的疏散宽度,然后平面图上到处都是楼梯,甲方不爽了 其实个人觉得汽车卖场不应该按照商场来算,因为这里人流量是非常小的 考虑过套用汽车库的规范,但是如果是汽车库的话好像又有点说不过去,而且做设备那边考虑空调就显得很怪了 无奈啊,大哥大姐们给点主意吧。。...查看详情
好烦啊,最近在做一个多层汽车卖场,四层,面积非常大,不知道应该是按商场还是按汽车库的规范。如果按商场的话,疏散宽度就非常大了,搞得图上到处都是楼梯,甲方也很不爽。 现在想套用汽车库的规范来做,那空调就显示得非常不合理了。 其实我个人觉得汽车卖场这种地方的人流量是非常小的,但是现行的规范又没有关于汽车卖场的。。 有各位做过相关工程的指导下小弟啊,这个要怎么办啊...查看详情
在新规范以前,大家都心照不宣的做过很多多层砌体结构底层做车库(建筑上通常写储藏,但实为车库,开大洞口)。 新规范下来后,对这个大洞口这部分有严格的要求,大家是否采取的一些措施?或者就不再做这种形式?...查看详情
如题,我看有的图纸由住户电表箱引出,而且供给好几个车库,感觉这样不太合理啊,各位大侠们是如何处理的呢?...查看详情
4304694 本帖最后由 csccbjs 于 2011-5-3 07:28 编辑 ]...查看详情
我比较了下按柱建配筋大很多,按墙建筑配筋小很多,请问按那个配筋?...查看详情
多层住宅给排水节水节能措施分析...查看详情
广东省工程勘察院 陆观宏 中国地质大学汉口分校 徐善初 提要 对多层框架结构计算中梁端弯矩调幅、地震组合与非地震组合的比较、风作用下柱的剪力和梁的最大弯矩等较为重要而又容易出错的问题进行了探讨,可供有关人员参考。 关键词 框架 结构 计算...查看详情
不知道自己哪一年的资料,推荐大家看一下,好就顶个~ 一、结构选型 建筑物的结构设计,不仅要求具有足够的承载力,而且必须使结构具有足够抵抗侧力的刚度,使结构在水平力作用下所产生的侧向位移限制在规定的范围内.基于上述基本原理,本工程综合分析了结构的适用,安全,抗震,经济,施工方便等因素,选取了附图1,2所示的结构方案.此结构为框架体系,由钢筋砼框架承担竖向力和侧力.本钢筋砼框架刚度布置相对比较均匀,在...查看详情