本专题为土木在线敷设设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与敷设设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:架线电机车 架线电机车牵引网络敷设质量应符合以下要求: 1.架空线悬挂高度:自轨面算起,架空线悬挂高度应当符合行人的巷道内、车场内以及人行道与运输巷道交叉的地方不小于2m;不行人的巷道内不小于1.9m;井底车场内,从井底到乘车场不小于2.2m;地面或工业场地内,不与其他道路交叉的地方不小于2.2m。 2.架空线与巷道顶或棚梁之间的距离不小于0.2m;悬吊绝缘子距架空线的距离,每侧不超过0....查看详情
知识点:高压隧洞 根据国家电网设备〔2018〕979号 国家电网有限公司关于印发十八项电网重大反事故措施(修订版) 第13.2.1.4条 中性点非有效接地方式且允许带故障运行的电力电缆线路不应与110kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱。 第13.2.2.7条 与110(66)kV及以上电压等级电缆线路共用隧道、电缆沟、综合管廊电力舱的中性点非有效接地方式的电力电缆线路,应开...查看详情
知识点:线管、电线缆敷设标准 #1线管敷设 明配的电气导管应符合下列规定: 1.导管应排列整齐、固定点间距均匀、安装牢固; 2.在距终端、弯头中点或柜、台、箱、盘等边缘150mm~500mm范围内应设有固定管卡,中间直线段固定管卡间的最大距离应符合下表的规定; 3.明配管采用的接线或过渡盒(箱)应选用明装盒(箱)。 可弯曲金属导管及柔性导管敷设应符合下列规定: 1.刚性导管经柔性导管与电气设备、器...查看详情
知识点:消防配电线路 在建筑电气设计中,消防配电线路的矿物绝缘类不燃性电缆,不少电气设计人员都采用了耐火电缆槽盒的敷设方式。这种做法会因为散热不良而导致它的载流量降低,因此不符合相关规范要求。 根据 《建筑设计防火规范》GB500162014(2018年版)第10.1.10.1条规定: 消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合 “当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷。” 矿物绝...查看详情
知识点:消防配电线路 在建筑电气设计中,消防配电线路与非消防配电线路的敷设,很多电气设计人员都采用了耐火电缆敷设,这是不符合规范要求的,因此会造成火灾时消防用电设备不能正常运行。那么消防配电线路与非消防配电线路敷设在同一电缆井、沟内时,应该采用什么型号的电缆进行敷设呢?下面本文简明扼要地给大家分析一下。 我们都知道消防配电线路的敷设是否安全,直接关系到消防用电设备在火灾时能否正常运行,当非消防配...查看详情
知识点:电缆敷设 电缆敷设是指沿经勘査的路由布放、安装电缆以形成电缆线路的过程(通俗地说就是放电缆)。根据使用场合,可分为架空、地下(管道和直埋)、水底、墙壁和隧道等几种敷设方式。譬如是沿地沿墙沿顶板暗敷、明敷,走桥架、走电缆沟、走线槽等都是常用的电缆敷设方式,视不同的环境、条件、性质选择合适的电缆敷设方式。今天小编就带大家详细地了解一下四种常用的电缆敷设方式,以供广大电气人员参考学习。 01...查看详情
知识点:主干电缆 什么是预分支电缆?想必大部分电气人员都非常熟悉了,但是如果预分支电缆的结构、选型及敷设与安装,可能不少电气人员都是只知其一就不知其二的。预分支电缆是为配合城市高层建筑供电系统而开发的成套产品。它是由电缆本体、分支连接盒和起吊装置三部分组成。一般情况,主干电缆截面为25-500mm2,分支电缆截面为6-120mm2。预分支电缆,多应用于高层建筑配电干线(树干式配电方式)。 其主干...查看详情
为什么电缆直埋敷设,除控制电缆外,电缆之间需要保证间距。 但是桥架上敷设电缆,就都是一根挨一根的敷设呢?哪怕控制和电力电缆同桥架敷设,也只需要穿钢管或者加隔板就可以,不用再拉开距离。 而且直埋敷设的电缆,基本都是带有铠装和屏蔽层,不保持间距,影响很大吗?...查看详情
为什么直埋电缆,强调了电缆与电缆间有最小净距要求 而桥架内敷设的电缆,基本都是一根挨着一根敷设和固定,没有要求互相存在最小净距要求了?...查看详情