用气量更新时间:2026-01-28 14:59:50

本专题为土木在线用气量设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与用气量设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 各位前辈,请教一个问题哦。在一些贴子里看到活性污泥负荷高时往往被建议增加曝气量,那么如果增加了曝气时间的话是不是起到的是与增加曝气量是同样的作用呢?我想该问题主要是针对间歇曝气的工艺的。请指点。...查看详情

    用户:hhuangxiao 浏览量:4142 时间:2005-08-14
  • 曝气管通气量有个范围,范围较大,实际应用怎么选用。 有文章提出用氧转移率图校核,但厂方又没有相应的图,所以确实通气量大小较难。...查看详情

    用户:big_worm 浏览量:2736 时间:2005-07-27
  • 电路板电镀厂房2000平方米,中央空调系统,原为混风工况,现在改为全新风工况,厂房温度降不下来,厂房温度27-31℃。空调送风温度21-26℃,环境温度29-34℃,环境相对湿度80%。 为了减低送风温度,想减少新风量,由于没有相关数据,无法计算厂房排气量,求电镀厂房排气量的估算。 电镀厂房的排气带酸性,能否热回收吗?...查看详情

    用户:zys0000 浏览量:2627 时间:2005-06-09
  • 假设有这样的工程:水量1000m3/d,CODcr 3000mg/L,BOD5 1200mg/L,用二级接触氧化法处理,需气量采用气水比算,请问这个气水比是对整个系统而言,还是每个好氧池都要有个气水比分别计算?...查看详情

    用户:wangxiaoshi781 浏览量:2259 时间:2005-06-01
  • 目前状况:生产1吨钢绞线主耗电量103kw,其中中频炉耗电量65 kw。 技术要求: 1、 使用液化石油气。 2、 加热物体的参数:直径15.24钢圆棒,通过炉腔速度为0.5米/秒。 3、 将钢圆棒由室温加热至130-150℃。 4、 连续运转。 需求: 1、 液化石油气是否满足要求? 2、 加热效率? 3、 耗气量? 4、 方式一:用燃烧器直接加热,燃烧器的设置;方式二:通过若处理炉加热,燃烧器...查看详情

    用户:wangchunqing_203 浏览量:2594 时间:2005-04-02
  • 各位谁能告诉我城市污水处理水量和曝气量的计算方法吗? 小第不是环工的,而且刚做不久,学东西中,可惜没人带,谁在这里带带我啊...查看详情

    用户:hhhao1982 浏览量:3801 时间:2004-12-10
  • 请问供水主管排气阀的排气量公式!!!!!!!急需...查看详情

    用户:jczl 浏览量:926 时间:2004-09-08
  • 印染废水处理中中和调节池和水解酸化池曝气量该如何确定,是用出水口溶解氧计算还是用单位面积需氧量来计算?或者还有别的方法?哪为高手能帮我解答,谢谢!...查看详情

    用户:wangbin1212 浏览量:13668 时间:2004-07-20
  • 曝气穿孔管上的孔眼的大小和数量与曝气量的有神么关系? 孔眼的面积之和是否应该等于管子截面积呢? 请个路大侠指点!...查看详情

    用户:linan_807 浏览量:5749 时间:2004-07-14
  • 计算供气量首先要计算微生物需氧量,曝气生物滤池应该是属于生物膜法。给水排水设计手册上的是活性污泥法的微生物的需氧量。请教如何计算曝气生物滤池的微生物需氧量、供气量。...查看详情

    用户:sdqdzz 浏览量:5839 时间:2004-05-06
  • message...查看详情

    用户:acheng 浏览量:2432 时间:2004-03-20
  • 请教:接触氧化法的曝气量如何计算?我曾用几本书中的例子计算,但是计算结果相差太大,有时相差一半以上,搞得我都不知如何是好!我是一个刚出校门的新人,请大家多多指教,不胜感激!...查看详情

    用户:wumeisheng 浏览量:3344 时间:2003-11-04
  • 沉淀池排泥利用压缩空气提升,那位朋友知道如何计算空气量,选择空压机?先谢了!...查看详情

    用户:soyoyo 浏览量:2706 时间:2003-06-24