本专题为土木在线热管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
供热管道升温时,由于热伸长或温度应力的作用而引起管道变形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力或作用在阀件、支架结构上的作用力。管道受热的自由伸长量可按下式计算: 5247712 供热管道采用的补偿器种类很多,主要有自然补偿器、方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器等,前三种是利用补偿材料的变形来吸收热伸长的,后两种是利用管道的位移来吸收热伸长的。 (1)...查看详情
供热管道上设置固定支座(架),其目的是限制管道轴向位移,将管道分为若干管段,分别进行热补偿,从而保证各个补偿器的正常工作固定支座(架)是供热管道中主要的受力构件,为了节约投资,应尽可能加大固定支座(架)的间距,减少数目,但其间距必须满足下列条件: 1.管段的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量; 2.管段因膨胀和其它作用而产生的推力,不得超过固定支座(架)所能承受的允许推力; 3....查看详情
一、管壁厚度的确定 供热管道的内压力为一次应力,承受内压力的最小壁厚Sm的计算: 按直管外径确定时: 5225263 按直管内径确定时: 5225264 5225265 l 取用哪种公式计算与所选管子的生产工艺有关。对于无缝钢管,当采用热轧生产控制外径时,可按外径公式确定最小壁厚;当采用锻制生产或挤压生产控制内径时,可按内径公式确定最小壁厚。对于有纵缝焊接钢管和螺旋焊缝钢管,亦按管子外径公式确定最...查看详情
摘要 直埋敷设方式越来越广泛的应用于供热管道的敷设中。直埋敷设技术的不断积累与发展,供热区域的不断扩大,对直埋管道的受力设计、施工都提出新高度的要求。例如:高压力、大直径管道合理的受力设计方法;固定墩、补偿器的优化布置;三通、弯头等处的加固处理等等。专业人士正在不断努力积累和提出新的方法和思路来解决这些问题,加快直埋敷设技术的发展。 0 前言 供热管道敷设可以采用以下几种方法:地上敷设、管沟敷设和...查看详情
1范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢管应有产品合格证,管材不得弯曲、锈蚀、无飞刺、重皮及凹凸不平等缺陷。 2.1.2管件符合现行标准,有出厂合格证、无偏扣、乱扣、方扣、断丝和角...查看详情
公司准备大批量使用混凝土成品井室,想问一下是否有国家标准或规范图集一类对这项工程有要求,最主要现在争论的焦点在基础与垫层的问题,想知道这种成品井室用不用打垫层,有没有标准规范。谢谢,望得到答案。...查看详情
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于0.8MPa,热水温度不超过150℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求 2.1.1管材:碳素钢管、无缝钢...查看详情
3.4架空管道安装: 3.4.1按设计规定的安装位置、坐标,量出支架上的支座位置,安装支座。 3.4.2支架安装牢固后,进行架设管道安装,管道和管件应在地面组装,长度以便于吊装为宜。 3.4.3管道吊装,可采用机械或人工起吊,绑扎管道的钢丝绳吊点位置,应使管道不产生弯曲为宜。已吊装尚未连接的管段,要用支架上的卡子固定好。 3.4.4采用丝扣连接的管道,吊装后随即连接;采用焊接时,管...查看详情
5、成品保护 5.1安装好的管道不得用做吊拉负荷及支撑、蹬踩,或在施工中当固定点。 5.2盖沟盖板时,应注意保护,不得碰撞损坏。 5.3各类阀门、附属装置应装保护盖板,不得污染,砸碰损坏。 6、应注意的质量问题 6.1管道坡度不均匀或倒坡。原因是托吊架间距过大,造成局部管道下垂,坡度不匀。安装于管后又开口,接口以后不调直造成。 6.2热水供热系统通暖后,局部不热。原因是干...查看详情
供热管线直埋供热管道施工方案 在本标段中部分供热管线穿越现有的市政道路,采用直埋敷设的形式(穿越夏港大道段采用顶管法施工)。直埋管道施工先施工一段外套管,然后在套管中安装供热管道。 施工工艺:施工准备-管坑开挖-垫层施工-套管施工-供热管道防腐保温、安装-补偿器安装-水压试验-防腐保温修补-管坑回填-路面修复。 其中施工准备、供热管道安装、补偿器安装、水压试验、防腐保温、路面修复等工序跟架空管道施...查看详情
一、管道和设备的保温 1. 保温的目的和作用 1.1 保温的目的和作用 保温的目的是减少热量损失,节约能源,提高系统运行的经济性和安全性。供热管道的保温结构一般由保温层和保护层两部分组成。 保温层的作用是减少能量损失、节约能源,提高经济效益,保障介质的运行参数,满足用户生产生活要求。对于高温介质管道的保温层来说,还可降低保温层外表面温度,改善环境工作条件、避免烫伤事故发生;保护层的作用是保护保温...查看详情
大管径供热管道,大管径是多大?...查看详情
本帖最后由 dayingtao 于 2015-4-8 11:52 编辑 室内架空敷设双管上供上回热水供热管道,怎样判断管道够不够自然补偿,需不需要设补偿器?干管形式如图 5097474...查看详情
在做一个项目,施工说明上写的空调管道全部采用无缝钢管,但以前的项目记得50以下的管道采用镀锌钢管,就在想这边的项目能不能小管径的也换为镀锌钢管,听上司说镀锌钢管比无缝钢管便宜。我想问镀锌钢管与无缝钢管怎么选取呢?有没有具体的规范要求,这两种规格的管利弊在哪里呢?...查看详情
供热管道的热伸长及其补偿 5025866...查看详情
我想问下 ,供热管道与污水管道交叉 ,污水管道有漏泄 修补完后是从上面走好还是下面好 上面走的话 污水标高-供热管道外径和保温 -安全距离,刚刚够规范的-1.3最小覆土厚度 。从下面走的话没什么东西 但与设计图纸不符了 。我怎么办好...查看详情
5009104 直埋供热管道分为无补偿直埋敷设和有补偿直埋敷设。无补偿直埋敷设又可分为冷安装无补偿、预应力无补偿。预应力无补偿有分为机械拉伸、敞槽预热、一次补偿等多种形式。预热方式又分为热水、热风和电热等。 一、直埋管的稳定性验算 (1)整体稳定性分析:直埋管最小覆土深度应满足垂直稳定性要求,一般而言,大于DN700的直管道不必从垂直稳定性考虑限制其埋深。 (2)局部稳定性分析:公称...查看详情
供热管道直埋铺的管道弯头变形段长度怎么算@yun@...查看详情
请教各位前辈们,如何在现场用卷尺测量有保温的供热管道的管径 得出来的值怎么去看它是多大的管径,请教前辈们指点一下,谢谢。...查看详情
图纸简介: 该设计为某小区供热一级、二级管网施工图,图纸包括:设计说明,供热一级、二级管网平面布置图,局部示意图。 投稿网友: kai23fa 上传时间: 2014-08-11...查看详情