距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线热管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
直埋管道要通过一高速路一边有个地下便道,设计上说要用顶管的方式去穿越高速路。经研究有三种方法:一、用地下小隧道的方法。二、用架空的方法、三、顶管的方法。针对第一个是施工成本将增加。第三条有可能导致高速路出现坍塌的事故。我想问下能用第二条吗?第二条有什么优缺点?...查看详情
供热管道最高设计温度130℃,DN200的管线上多远距离装一个补偿器比较合适,补偿量如何选择?固定墩与补偿器应如何布置,补偿器在两个固定支墩中间与补偿器设在固定支墩两侧有什么区别?...查看详情
近日有公司使用成品直埋式预制高密度聚乙烯保温管(内含273*8无缝钢管)成品管更换原有管道,弯头部分使用钢管卷管焊接制作, 在预算中计算了“管材表面无损探伤(用用于直管焊接连接部分)”和“焊缝无损探伤x光射线探伤(用于钢管卷管部分)”项目,请问这两个项目应该记取吗?为什么?如果应该记取如何计算?谢谢各位!...查看详情
请教:直埋供热管道有什么应力计算软件?...查看详情
小弟是做直埋供热管网的,经常遇到大倍D弯头和一些规范看不明白的地方(小白高手见谅^_^),现在有些疑问 求大家指教 1、经常遇到R=1.5D(有这么标注的)、1.5DN(也有这么标注的),想问下这里的D或者DN是指的什么?算弯曲半径R的时候到底是 1.5乘公称直径or 1.5乘外径or 1.5乘内径??有相关书籍或标准(最好是热力规范)明确这个东西么?大家的设计说明明确了特殊角度大倍D弯头执行的标...查看详情
供热管道补偿器几米设置一个...查看详情
一次网出现三处漏点,修补好两处后从新进行注水,第三处漏点就找不到了,分段注水排除但阀门不好用:L (查看各换热站一次网的压力和流量等参数是否能确定漏点在哪个管段?)...查看详情
013_室外供热管道安装工艺技术交底...查看详情
城镇直埋供热管道工程技术规程-CJJT-81-98...查看详情
提供大家学习交流...查看详情
城市供热管道用波纹管补偿器CJT3016-93...查看详情
直埋供热管道工程设计计算(亲试可用)...查看详情
直埋供热管道工程技术(蓝皮书,王飞、张建伟编著,中国建筑工业出版社) 该书里面P47 “供热管道固定支架受力(H)计算表” 表5-2,中2 下图1处 用Fmin ? 到2处就用了Fmax?想知道为什么?1处纯粹是为了保守计算么? 3610582...查看详情
供热管道哦与其他管道距离有什么规范和要求吗?可以上下平行走吗?...查看详情
小弟需要直埋式供热管道的设计方案。应用现状和施工工艺。最好是论文。谢谢了!:call:...查看详情
真要算直埋供热管道的驻点,手算几乎不可能。电算迭代也够麻烦的。有谁以前真的算过么?我很纳闷!!!高手指点下 条件是出口入户作为固定端,系统无补偿器,无固定支座,只有弯头。 本帖最后由 chinaren 于 2009-4-24 22:04 编辑 ]...查看详情
如室内设计温度为18°,采用95/70°热水作为热媒。室内供热管道需要保温吗?...查看详情
技术措施上说:直线管道的伸缩长度不超过40mm?那么一般管道的伸缩量为长度*1.2,这样应该在三十米设置固定支架,那么就是每三十米设置一个伸缩器井吗?直埋管道由于有土壤约束要×系数,应该多少米设置一个呢?...查看详情
直埋热水管道,当处于弹性变形阶段时 假设管道运行时伸长量为100mm,那么停运时管道的伸长量是多少?...查看详情
通过地热供至各用户,各用户立管循环的水要回到哪里去? 去一个已作成的小区,他们那循环水直接回到热水箱。再通过加压泵送至各用户。这样循环的话,水的温度很难保证。 另外国家有文件,好像回水要回灌。现在关于地热没有什么规范和书籍参考。希望同行指点指点。...查看详情