商业 空调更新时间:2024-12-15 23:07:04

本专题为土木在线商业 空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与商业 空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 本文简要介绍了VAV系统及其优势,并结合以往经验整理出VAV系统调试常见的问题及解决措施,供设计与工程同仁们参考。 转自机电杂谈 变风量空调系统即VAV 空调系统 ( Variable Air Volume System ),是全空气系统的一种空调方式,它是通过改变送风量来调节和控制某一空调区域的温度,从而与空调区负荷的变化相适应。VAV系统的优势较多,也...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:82 时间:2024-09-05
  • 防排烟、通风空调风管设置的29条要求汇总 防排烟系统是建筑内防止火灾发生时能够把烟气排出室外,或是使部分区域保持正压,不让火灾时产生的烟气蔓延就来,给建筑内的人员提供疏散的时间,它们的安装质量好坏是关系到人的生命安全。而防排烟系统好坏的一个重要环节就是风管的安装、连接,风管安装符合规范要求,他就能够顺利把火灾时产生的烟气通过风管排除室外,也能把室外的开启带入到需要保持正压的场所,所以风管的安装、...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:88 时间:2024-09-04
  • 第一部分、部分、通风、防排烟、空调风管制作 1 、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2 、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:48 时间:2024-09-04
  • 中央空调图片1

    1、中央空调的定义 中央空调(或称户式中央空调、可调中央空调)是指由一个室外机产生冷(热) 源,进而向各个房间供冷(热)的空调系统,它是属于商用空调的一种。 2、中央空调的分类: 中央空调根据实际使用情况基本上可以分为: 户式中央空调 商用中央空调两大类。 户式中央空调又叫,属于一种小型中央空调;商用中央空调应用的范围比较大,一般使用...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:101 时间:2024-09-03
  • 暖通空调是具有采暖、通风和空气调节功能的空调器。暖通空调的主要功能包括:采暖、通风和空气调节这三个方面,Heating,ventilation,and air conditioning缩写HVAC,取这三个功能的英文首字母综合简称,即为暖通空调。 由于医疗建筑特殊的功能与地位,人们对其环境要求尤其严格,所以医疗建筑的能耗是其他公共建筑的两倍,基于此,本篇文章以医疗建筑为例,重点分析医院建筑暖通...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:16 时间:2024-08-30
  • 中央空调图片1

    中央空调系统的水路部分是保证系统高效、稳定运行的关键,其中包含了多个重要部件,各司其职,协同工作,共同维系整个水系统的正常运转。本文将重点介绍中央空调水路中的关键部件,包括水压差开关、膨胀水箱、水过滤器、压力表和温度计、闸阀、自动补水阀、排气阀、水系统附件箱、储水箱和安全阀,阐述它们在系统中的作用和特点。 水压差开关 ...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:121 时间:2024-08-29
  • 建筑施工图片1

    京东集团京东MALL正式落地拱墅 大关单元GS0503-B1/B2-17-0、GS0503-G1/S42-36-01地块(胜利河北地块)东至上塘路、南至八丈井支路、西至仁霞路、北至香积寺路,已于2024年7月8日完成出让。地块商业商务金融用地面积约1.21万平方米,容积率4.2,地上总建筑面积约5.08万平方米,由集团子公司杭州上塘置业发展有限公司以38024万元竞得,为项目年内开工...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:17 时间:2024-08-29
  • 水机同开率对于空调系统的性能和寿命有很大影响。同开率过高会浪费能源,过低则会增加设备运行负担,导致使用寿命缩短。 一、什么是水机同开率? 中央空调系统的水机同开率是指同一时刻,所有水机的同时运转比率。例如,如果有10台水机,同开率为60%,那么在任何时候都会有6台水机同时运行,其余4台则处于停止状态。这个比率能够影响整个空调系统的性能和使用寿命。 二、水机同开率为什么重要? 1.节省能源 当水机同...查看详情

    用户:qqqq56593 浏览量:98 时间:2024-08-28
  • RT,各位彦祖,我记得有个规范有4mm的要求,没找到。还有你们做立面出新的时候,方管用多大截面的哈。...查看详情

    用户:七仔爸爸 浏览量:15 时间:2024-08-28
  • 中央空调图片1

    中央空调冷冻水把空调的冷量通过管道与水泵送入房间,再由房间的风机盘管交换给空间。简单讲,冷冻水就是把冷量从空调机房传送到使用房间的运输工具。 冷却水空调在制冷过程中产生大量热量通过管道。水泵送入室外冷却塔进行冷却,也就是讲,冷却水就是把主机产生的热量送出室外的运输工具。 我们可以把空调的冷冻水系统看成人体的一个血液循环。水...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:42 时间:2024-08-28
  • 暖通资料库图片1

    针对商场建筑供暖空调系统运行能耗高的问题,本文以北京市某大型商场为例,调研与分析了现场用能情况,依托智慧能源管理控制平台,对其空调冷热源机房与末端系统进行智能化节能升级改造,以实现该商场空调系统的能效提升,达到自动运行、无人值守的运行状态,提高管理效率,并可为北京地区商场及同类建筑的空调系统运行管理提供参考 一、项目概况 01 建筑概况 北京某商...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:125 时间:2024-08-28
  • 中央空调图片1

    本文介绍了集中式空调系统设计安装与调试中的一些常见问题、原因与解决建议,供参考。 01 设计中应注意的问题 1 能源形式的选择 目前常选能源形式有VRF多联机系统、模块机、螺杆式冷水机组、离心式冷水机组、磁悬浮冷水机组、溴化锂吸收式冷水机组、冰蓄冷、空气源热泵、三联供、市政能源等。选择的原则为: 节能减排、环保高效、运行费用低、根据负载灵活...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:68 时间:2024-08-27
  • 暖通资料库图片1

    一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N(26℃,60%相对湿度)、室外状态点W(34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N的等焓线与相对湿度90%的焦点S就是新风机组处理后的状态点。 L点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L与室内状态点N的温差为10℃(规范规定温差在1...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:153 时间:2024-08-26
  • 暖通资料库图片1

    流量环:多点式风速(压差)传感器 流量环是压力无关型机组中核心部件; 2组8个小孔(面对和逆向气流)分别测量全压和静压,得到的压力差为动压; 动压Pd=全压-静压=?ρv2=0.5*1.2*v2 三种系统级控制模式: 白天一般采用该模式,在建筑物有人使用的区域必须保持通风和适当的制冷/制热温度设定点,为此必须保证: 主送...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:55 时间:2024-08-22
  • 暖通资料库图片1

    变风量空调系统是利用改变进入空调区域的送风量来适应区域内负荷变化的一种空调系统,是全空气系统的一种类别,主要用于办公和其他商用建筑。最大的优点在于节能和提供良好的舒适性。 变风量空调系统基本构成变风量空调系统有各种类型,他们均有四个基本部分构成:变风量末端装置、空气处理及输送设备、风管系统及自动控制系统。 变风量空调系统基本构成图 定风量、变风量的主要区别: 定...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:113 时间:2024-08-22
  • 制冷技术图片1

    压缩机排气温度过高这通常意味着压缩机内部的热量无法有效散发出去。过高的排气温度不仅会降低压缩机的效率和寿命,还可能导致设备损坏或安全事故。为了防止这种情况发生,大多数压缩机都配备了排气温度过高保护功能。 故障判断条件和方法:通过压缩机排气管和壳顶感温包检测压缩机排气温度,当检测值大于118℃℃(不同品牌温度设定不同),系统保护停机。 可能原因: 室...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:19 时间:2024-08-21
  • 对于夏热冬冷区域,或者说是江浙沪区域,往往冬天是不采用暖气片采暖而是使用空调的,普通房间还好,但是对于高大空间如大堂、门厅一类的房间来讲,特别是外立面的场所,很多设计效果都是不尽人意。 我去过的大部分办公楼的大堂、商场的大堂,它的冬天效果几乎微乎其微,好在冬天都穿的多。 这里分析下主要的原因吧,主要是4点: 1. 气流组织不好 这点显而易见,如果高大空间采用上送上回,那冬天的热气...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:17 时间:2024-08-21
  • 通风排烟图片1

    本文我们一起来全面了解下空调新风换气量计算、风道风速以及风口的选择等相关知识! 一、空调风系统设计问题注意点 1、送、排风口的距离要适当。 排风口与送风口至少保持 3 米的距离以防气流短路 2、选用合适的风阀。 从原则上...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:142 时间:2024-08-19
  • 项目案例图片1

    国际建筑设计事务所 10 Design (Egis 集团旗下成员) 打造的常州万象城购物中心早前盛大开业,以前沿设计为常州的城市风貌注入崭新活力。这一新地标将提升常州的城市形象,巩固其作为新兴都市的地位。常州万象城位于常州天宁区核心地带,毗邻城市主干道中吴大道及双地铁交接的茶山站,地理位置优越。项目商业体量达 23 万平方米,包含地上7层的商业空间和屋顶花园,以及与地铁站无缝接驳的地下美食广场,为...查看详情

    用户:10design拾稼 浏览量:25 时间:2024-08-19
  • 暖通资料库图片1

    空调行业设计计算离不开空气状态参数,空气状态参数计算离不开饱和水蒸汽压力。在空调行业从业几十年,看到的空气状态参数可谓五花八门。经过本人验证,《ASHRAE HANDBOOK》中的Hyland-Wexler公式是正确。国内不少资料中都存在引用错误,见下方箭头所指之处。 以下为两个典型的有错公式,一个在0度以上部分有错,一个在0度以下部分有错。经对比核算,0度以上错误对计算结果影响不是太...查看详情

    用户:jy_hdn 浏览量:33 时间:2024-08-16