一层框架结构,屋面为现浇梁板结构,其中的5 榀屋面梁(b×h=300㎜×1200 ㎜)采用后张部分预应力混凝土结构。每榀预应力屋面梁采用2 束6 根直径Φ s15.2mm、1860 级7φ5 高强度低松弛钢绞线作为纵向受力钢筋。混凝土强度等级C40。 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-26 08:57 编辑 ]...查看详情
3622847...查看详情
某同仁碳纤维布加固低强度混凝土梁的试验研究...查看详情
3614757...查看详情
一框架结构工程,梁下去柱~3跨梁变成单跨,跨度23米,梁截面600*2000,支撑柱取800*700,不知能不能做出来?需要注意哪些细节,心虚冒汗中ing…… 还请各位高手指点...查看详情
预应力混凝土铁路桥简支T梁技术条件.pdf...查看详情
请问前辈:普通钢筋混凝土空心板梁开裂截面挠度计算方法是什么?谢谢。...查看详情
近期小弟在从事预制空心板、梁安装工作,板、梁下面用砂浆找平 但安装一段时间后,板、梁的下面的混凝土出现混凝土脱落现象 也不知道是什么原因,大家来讨论一下 小弟先行谢过 :loveliness: :handshake 本帖最后由 susanshl 于 2009-7-16 11:39 编辑 ] 3563778 3563781 3563782...查看详情
现在混凝土梁是不是基本不做钢筋弯起啊??...查看详情
万分感谢!...查看详情
预应力混凝土T梁的分析与设计例子~...查看详情
非预应力混凝土梁的跨度17米是否合理?跨度大于多少应该采用预应力结构?...查看详情
请问各位老大,考虑现浇楼板的作为钢梁的翼缘受压区,在pkpm中sts,2005年版中如何输入计算,有什么要注意的构造措施么?先谢谢各位!...查看详情
跪求型钢混凝土梁粘结滑移命令流,有哪位做过的大侠能否发给小弟,不胜感激! Email:swx0818@163.com...查看详情
当钢筋混凝土框架梁宽度小于柱宽度的二分之一时,需要按GB50011规范附录D的有关条款进行框架梁柱坡点核芯区截面抗震验算。试验表明,当梁宽小于柱宽1/2且梁柱中线之间的偏心距大于柱截面宽度的1/2时,不仅节点核芯区受剪面积不足,而且柱身因应力集中导致劈裂,需进行具体分析采取相应的抗震构造措施保证梁对框架节点核芯区的约束作用,如采用水平加腋梁、加强柱的箍筋等措施。...查看详情
高层建筑劲性混凝土梁预制骨架工字钢滑移法施工技术...查看详情
关于错层结构的定义,目前没有一致的意见,主要因为实际结构中错层的类型太多、太复杂。 楼板相错高度不超过梁截面高度时,可不作为错层结构;至于住宅中个别位置楼板跃层等错层情况,比较复杂,应根据实际情况个别判断。但是,即便不作为《混凝土高规》的错层结构(主要是最大适用高度限制上),在一些关键部位仍应采取必要的加强措施,例如错层部位的框架柱和剪力墙宜符合《混凝土高规》第10.4.4和10.4.5条的要求。...查看详情
如题,谢谢赐教。...查看详情
一个高层,主任让用C50,怎么觉得缺延性啊,大家一般用多少?C50可以么?...查看详情
3436317自己看的,希望对大家有点帮助...查看详情