请教各位高人: 一台4000Kw发电机组,首次运行并网24小时带负荷 600kW正常,但是第三次并网运行时励磁电流在180A时 ,电压还达不到额定电压只有4000多点,二次测我也测量了,表计也没问题,励磁设备的两个通道我都有试过但结果是一样,我把励磁系统甩开也还是达不到额定电压,求解 怎么会这样? 可不可能是转子磁极匝间短路,或是转子接地??????????????急啊 @sweat@...查看详情
1。发电机绕组的直流电阻。目的:三相电阻是否平衡。 2。发电机绕组的极性试验。目的:确定绕组的首尾端。 3。直流耐压试验。 目的:发电机绕组的绝缘电阻是否合格。 4。空载升压。 目的:励磁系统和发电机是否正常。 5。假同期试验。 目的:检测同期并网的回路及条件允许能否同期合闸。...查看详情