请专家讲解二次回风比一次回风的节能率,初投资和节能回报大概是怎么个数字?@yiwen@...查看详情
一个项目利用座位送风,因为机房放在地下室,管道较长,所以采用双风机、二次回风的空调柜机,但不懂二次回风的风管是直接接在回风管路上呢,(详图一,好像有的参考书就这样接的,但我担心二次回风不了),还是二次回风通过回风机后从排风管接入二次回风段,(详图二本人倾向这种) 请各位大侠帮分析下 本帖最后由 yellowsea_77 于 2009-10-15 23:59 编辑 ] 3601244 360124...查看详情
用二次回风可以控制一个万级恒温恒湿净化室吗?室内设计要求是:23+-2度,65+-5%RH.新风量是3500,我原来设计的是用了二次回风的,理由很简单,空调所需要风量只有`~10000多,但我的洁净所需要风量是`20000多,如果还用一次回风的话~~必不能用14度的露点送风,还有冷热风的混合热损失,这样的话在夏天还要制冷和加热,能耗将会是`~比二次回风多50%. 但`~如果用二次回风的话~~会不会...查看详情
二次回风的计算问题,我遇到了困难,请高手帮忙,先谢了!我计算出了冷负荷为6.2KW,湿负荷为0.00021KG/S,那么热湿比是29524。室内状态点:TN=22—26,湿度要求:25—30%。室外状态点TW=35.2,TS=26,那么IW=81.2。我取送风温差为8度,那么送风点温度为16度,过N点做热湿比线交T=16于0点,则查出O点的焓为27.9。延长NO与相对湿度为90%线相交于点L,查出...查看详情