热电缆更新时间:2025-02-25 07:14:47

本专题为土木在线热电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 500kVA的变压器,高压柜10kV,高压柜短时耐受电流20kA/4S,热稳定校验算出来面积286平方毫米,实际只取35平方毫米,请高手指点!...查看详情

    用户:wstheonly 浏览量:2178 时间:2007-10-27
  • 请教各位师长,电缆短路热稳定校验计算?配变容量800kvA,电缆选YJV-3*50,长度100米.请符计算过程,谢谢....查看详情

    用户:yhlch2008 浏览量:1570 时间:2007-07-29
  • 10KV以下高压电机动力接线头在实际工程中是否必须做热缩头或冷缩头,还是可以做干包头请大家赐教,谢谢...查看详情

    用户:yhzjxld 浏览量:2648 时间:2007-07-02
  • 按照国标电力电缆规程做的电缆热稳定校验计算书,EXCEL的 大家给提提意见 完善一下 也请大家把自己多设计制作的计算书也能发上来...查看详情

    用户:vivi330 浏览量:4735 时间:2007-06-26
  • 谁有水泵电动机选断路器、接触器、热继电器,电缆的快速表格?...查看详情

    用户:tanyl_007@co163 浏览量:1895 时间:2007-05-23
  • 工业配电手册上说,对于短延时保护的线路,其电缆一般很大,不需要做校验。 如果要做校验,其短路电流持续时间如何确定。 是延时时间(比如0.2S)+断路器的全分断时间吗...查看详情

    用户:rencom886@co163 浏览量:1519 时间:2007-04-27
  • 我公司新上一项目,在进行电缆热稳定校验时,不知道断路器分断时间(高压柜为KYN28-10中置柜,微机综保),请各位高手指点,急盼!谢谢!...查看详情

    用户:bijingqx 浏览量:2976 时间:2007-02-06
  • 建筑用电线及缆,其他电线电缆都需要么?...查看详情

    用户:goumin 浏览量:1607 时间:2007-01-16
  • 除铁器控制柜里的控制电缆在与控制除铁器风机的热继电器连接中,两者之间加了一个中间继电器,请问各位大侠,这个中间继电器起什么作用啊?急急急~~~~...查看详情

    用户:lijie_co 浏览量:1284 时间:2006-11-29
  • 我在做厂房照明设计的时候,由于只做照明,故负荷较小~~~~只有10KW,按载流量,选YJV22-4*6或YJV22-4*10即可~~~~~ 但是,根据技术措施4.6.2中的(4.6.2-2式)电缆热稳定电流应大于等于三相短路电流,而YJV22-4*10的热稳定电流为4.49KA,YJV22-4*16,YJV22-4*25电缆热稳定电流分别为7.19,11.22,而16米长YJV22三相短路电流分别...查看详情

    用户:langhua2005 浏览量:1105 时间:2006-10-18
  • 以前做高压电缆的热稳定校验时,其短路电流持续时间按断路器开断速度来取,一般选0.2s,然后查设计手册第二版P200的表格,若系统的短路电流不大于25kA时电缆截面取为95,若不大于31.5kA则取为120 今天做一个工程时查了一下设计手册第三版,发现P250的表格5-25(常用电缆按热稳定校验允许的短路电流有效值)中,切除时间s只有0.6,0.8,1.0,1.2,1.6s这几项,而没有0.2s,那...查看详情

    用户:azed_123 浏览量:12649 时间:2006-09-21
  • 我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了....查看详情

    用户:jpr0814@co163 浏览量:2659 时间:2006-06-27
  • 我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了....查看详情

    用户:jpr0814@co163 浏览量:1787 时间:2006-06-27
  • 电缆热稳定校验公式为S>sqrQ/C,Q=短路电流的平方乘以短路切除时间,有的公式后面还乘以10的平方,有的没有,请问短路电流和时间的单位是什么的时候不用乘10的平方,请高手指点一二!...查看详情

    用户:zgd301 浏览量:5015 时间:2006-06-20
  • 已找到。在【工业民用配电设计手册】P174页。按短路电流校验电缆的热稳定。...查看详情

    用户:zjgcsjyjhy@co163 浏览量:3218 时间:2006-03-09
  • 那位朋友能告诉我10KV电缆热缩头、中间头的施工方法 在此谢谢要给我发施工工艺的朋友 我的邮箱是 nhdgl@163.com...查看详情

    用户:alsj668 浏览量:994 时间:2006-02-13
  • 那位朋友能告诉我10KV电缆热缩头、中间头施工方法...查看详情

    用户:alsj668 浏览量:935 时间:2006-02-13
  • 10kV,70mm2的电缆要不要进行热稳定校验?...查看详情

    用户:sccat 浏览量:10822 时间:2005-12-30
  • 请问电缆热稳定校核,应用电缆首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核? 我查《电力工程电缆设计规范》中,I为系统电源供给短路电流 我个人认为应该是末端的,可老同志认为用首端校验更可靠, 请高手指点,在什么地方能找到明确的说明,确认是用首端三相短路电流校核,还是末端三相短路电流校核?...查看详情

    用户:alge 浏览量:4995 时间:2005-12-06
  • 各位电缆截面都做热稳动稳校验吗?各位怎么做的? 我没做,最近审图的老提到这个问题。 有没简单点的方法...查看详情

    用户:zxz508 浏览量:1446 时间:2005-11-07