本专题为土木在线热电缆设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热电缆设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
工业配电手册上说,对于短延时保护的线路,其电缆一般很大,不需要做校验。 如果要做校验,其短路电流持续时间如何确定。 是延时时间(比如0.2S)+断路器的全分断时间吗...查看详情
我在做厂房照明设计的时候,由于只做照明,故负荷较小~~~~只有10KW,按载流量,选YJV22-4*6或YJV22-4*10即可~~~~~ 但是,根据技术措施4.6.2中的(4.6.2-2式)电缆热稳定电流应大于等于三相短路电流,而YJV22-4*10的热稳定电流为4.49KA,YJV22-4*16,YJV22-4*25电缆热稳定电流分别为7.19,11.22,而16米长YJV22三相短路电流分别...查看详情
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了....查看详情
我最近做了一个项目,低压柜出线选了NHYJV5X6的电缆,审图说太小,热稳定校验不够,我查不到该电缆06/1.0KV下的热稳定系数,那位可以帮一下,先谢了....查看详情