本专题为土木在线启动柜设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与启动柜设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一台75KW自偶减压启动柜启动45KW电机,从降压启动切换到全压启动一切正常,但切换后黄绿红三个指示灯同时出现闪烁现象,(检查电压也正常,排除由于电压过低导致接触器辅助触点吸合不好引起指示灯闪烁)一直没找出原因,望论坛里的高手分析原因...查看详情
我单位有一台锅炉循环泵75kw新配了一台同规格的闲置柜,在安装后不带电机空试柜子自耦转换没问题,时间30秒切换。可是接上负载后转换时间很短,近乎没有转换直接启动,拆掉负载后又有30秒的时间转换,启动后电流为70A,理论上电流应该是40~50A,不是什么原因。请各位前辈赐教,先谢了!!!!!!!!!!!!!! 1742356...查看详情
我们输油泵站现场有两台主输泵(电机德国西门子生产,额定功率920KW,额定电压6000V)是通过定子回路串入对称液阻实现软启动的,液阻软启动柜为上海追日电气有限公司生产,液阻的均匀变化是通过运动导电极板的垂直移动实现的,在起动过程中,通过对小型变频器(VVVF),对传动执行电机进行变频调速控制,达到闭环恒流控制。 ,在35KV系统电压达41.3KV时,6KV系统电压为6500V左右,380V系统达...查看详情
是否直接送电缆过去就可以了,启动柜的电源引自哪里呢?各位高手给个指点吧,还有开关柜和启动柜就放在冰机旁边可以吗?...查看详情