火灾后更新时间:2025-02-21 06:20:51

本专题为土木在线火灾后设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与火灾后设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:专业间提资 由于火灾自动报警系统涉及各个专业间的提资配合,避免专业间的提资遗漏,对各专业针对消防的提资做简要归纳。暖通专业: 消防系统的风管阀门提资给火灾自动报警系统。非消防的空调送风、新风系统、排风系统消防动作时需要停机和关闭阀门的需要提资给火灾自动报警系统。涉及日常运行的需要提资给电气或BA系统进行管理控制。 给排水专业: 喷淋泵和消火栓泵的直接启动控制方式较...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:41 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:探测器 点型火灾探测器: 1、探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。2、感烟火灾探测器:低于6m层高时,保护面积60平米,保护半径5.8m;3、感温火灾探测器:低于6m层高时,保护面积20平米,保护半径3.6m;4、感温火灾探测器:一般场所选用B型感温探测器; 5、 K——修正系数:容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 20...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:453 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:联动控制 湿式和干式系统:1、喷淋泵直接启动信号为报警阀压力开关的动作信号;2、有3个启动信号可以使喷淋泵启动; 预作用系统:一阶段:开启预作用阀,排气;第二阶段:启动喷淋泵; 雨淋系统:第一阶段:开启雨淋阀;第二阶段:启动喷淋泵; 水幕系统:第一阶段:开启水幕系统控制阀;第二阶段:启动喷淋泵; 消火栓系统:1、消火栓泵直接启动信号为低压压力开关的动作信号;2、有...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:114 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    哪些建筑需要设置电气火灾监控系统 应设置 1、老年人照料设施的非消防用电负荷电气火灾监控系统; 宜设置 如下建筑的非消防用电负荷: 2、建筑高度大于 50m 的乙、丙类厂房和丙类仓库,3、室外消防用水量大于 30L/s 的厂房(仓库)即建筑体积大于20000m3的甲、乙、丙类厂房; 4、一类高层民用建筑; 5、座位数超过 1500 个的电影院、剧场,座位数超过 3000 个的体育馆, 6、任一...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:144 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    数据中心:气体灭火灾后排风及配电设计探讨 1、气体灭火设计房间 GB 50174-2017《数据中心设计规范》 13.1.1A级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统。A级数据中心内的电子信息系统在其他数据中心内安装有承担相同功能的备份系统时,也可设置自动喷水灭火系统。 13.1.2B级和C级数据中心的主机房宜设置气体灭火系统,也可设置细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。 ...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:380 时间:2023-03-23
  • 化工企业管道内的物质主要为有机化学原料及产品,环保设施中的废气管道也是涉VOCs废气,这些管道输送的物质绝大多数为VOCs。化工管道同化工设备一样是化工生产装置中不可缺少的组成部分,起着把不同工艺功能的设备连接在一起的作用,以完成特定的工艺过程,在某些情况下,管道本身也同化工设备一样能完成某些化工过程,即“管道化生产”。同样,化工VOCs废气也通过管道输送,经常有企业在废气收集管道上收集不合理或去...查看详情

    用户:yj蓝天 浏览量:49 时间:2023-03-22
  • 电气资料库图片1

    1.概述 电气火灾监控系统作为火灾自动报警系统的预警子系统,由电气火灾监控主机、电气火灾监控单元、剩余电流式电气火灾探测器以及测温式电气火灾探测器组成,通过现场总线构成一套完整的预防电气火灾的监控系统,数据可集成至商业中心消控室监控系统。 商业中心电气火灾监控系统以建筑为单位设置,采集数据后上传至值班室监控主机,实现对建筑电气安全预警。现场设置的传感器监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,异常时实...查看详情

    用户:acrelyxy 浏览量:28 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警及消防联动 系统验收一般规定 (1)火灾自动报警系统竣工后,建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行验收验收不合格不得投入使用。 (2)对系统中下列装置的安装位置、施工质量和功能等进行验收。 1)系统内的其他消防控制装置。 2)火灾警报装置;火灾应急照明和疏散指示控制装置;切断非消防电源的控制装置;电动阀控制装置。 3)消火栓系统、通风空调、防烟排烟及电动防火阀等控...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:145 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    关于火灾报警即联动系统的主机组成,一般有两种不同概括,下面来说一说。 其一: 消防报警主机的组成部分有很多,主要包括一下消防设备:主电、联动电源、打印机、驱动器,直控盘,总线控制盘,消防广播,消防电话主机等等器件。 其二: 火灾自动报警及消防联动控制系统主机主要由:①主机主板、②回路卡、③手动控制盘、④多线制控制盘、⑤直流不间断电源、⑥消防应急广播系统、⑦消防电话系统、⑧CRT系统、⑨...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:79 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    识图前注意事项 1 ?了解建筑物的基本情况,包括房间分布与功能等,管线的敷设及设备安装与房屋的结构直接有关 2 ?熟悉火灾探测器、手动报警按钮、消防电话、消防广播、火灾报警控制器及消防联动控制器等在建筑物内的分布及安装位置,同时要了解它们的型号、规格、性能、特点和对安装技术要求 3 ?了解线路的走线及连接情况,在了解了设备的分布后...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:38 时间:2023-03-17
  • 建筑消防给水图片1

    本期分享一篇关注两种新型火灾探测器的区别: 技术原理 如下图所示,相比于点型火焰探测器的点式探测原理,图像型火灾探测器采用的是成像原理。点型探测原理中,目标和干扰源的能量是叠加到单元器件上;而在成像原理中,目标和干扰源的能量是分别体现在不同的单元器件上,因此图像型探测器从原理上来说就可以很容易将目标和干扰源进行区分,而点型火焰探测器不具备这种可能。 此外,图像型火焰探测器可以从更多...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:52 时间:2023-03-16
  • 建筑消防给水图片1

    0 引言 随着GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“新《火规》”)的实施,火灾自动报警系统设计增加了许多子系统,消防应急照明和疏散指示系统便为其中之一。本文是规范实施后在设计中的一些经验总结的分享,值得一读: 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 集中电...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:188 时间:2023-03-16
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:探测器 火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,在火灾自动报警系统的设计中,根据不同情况选择合适的探测器,并进行科学合理的设置,将是火灾探测器有效发挥作用的基本前提。 火灾探测器的选择 1一般规定 1、火灾探测器的选择应符合下列规定: (1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择感...查看详情

    用户:zsd_9542288908 浏览量:156 时间:2023-03-14
  • 前言低压配电技术凭借自身的优越性得到了广泛的应用,这不仅给人民群众的生活带来的方便,但却也间接的增加了电气火灾发生的概率。在这一背景下,加强对这个字应删除电气防火检测工作的研究具有一定的现实意义。1室内低压配电火灾事件的原因1.1漏电因素漏电因素是导致室内低压配电火灾的主要原因之一。当出现漏电现象时,若配电装置附近存在易燃物体时,会直接引发明火的出现此外。若低压线路中出现电流突然中断现象时,线路的...查看详情

    用户:pl_75846799 浏览量:17 时间:2023-03-10
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:吸气式感烟火灾探测器 火灾探测器是火灾自动报警系统的基本组成部分之一,在火灾自动报警系统的设计中,根据不同情况选择合适的探测器,并进行科学合理的设置,将是火灾探测器有效发挥作用的基本前提。 火灾探测器的选择 1一般规定 1、火灾探测器的选择应符合下列规定: (1)对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:49 时间:2023-03-09
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:缆式线型感温探测器 缆式线型感温火灾探测器应用 好物推荐 ○公路隧道、地铁隧道、大坝 ○储油罐、储气罐、输油管、输气管 ○轨道交通、城市综合管廊 ○传输皮带、输煤栈桥、储煤场 ○电缆桥架、电缆隧道、电缆沟、高压电缆 一、仓库、厂房等区域的应用 线型感温火灾探测器广泛应用于工业厂房,仓库等大空间...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:152 时间:2023-03-09
  • 建筑消防给水图片1

    3月7日清晨,有网友发布消息爆料称,河北石家庄市一批发市场突发大火。该网友还配发了事发现场的一段视频画面,从侧面证实了消息来源的真实性。与此同时,该消息迅速被多家媒体转载报道,很多网友得知此消息后揪心不已。 据悉,这起火灾事故发生在3月6日,当天下午,位于河北省石家庄市的雨润全球采购批发市场突发大火。火灾发生后,附近群众立即拨打了报警电话,当地应急管理部门迅速启动突发事件应急处置预案,会同公安...查看详情

    用户:素流年 浏览量:23 时间:2023-03-09
  • 建筑消防给水图片1

    提起火灾自动报警系统,想必大部分电气设计人员都不陌生了。火灾报警系统的组成由触发器件、火灾报警装置、火灾警报装置、以及具有其他辅助功能的装置。它包括有区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。随着现代建筑的不断增多,火灾隐患也不断增加。火灾自动报警系统能够及时探测火灾隐患,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。因此,火灾自动报警系统已成为现代建筑必不可少的装置。那么建筑电气中,火灾自动报...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:44 时间:2023-03-08
  • 洗涤剂的搅拌车间的火灾危险性分类属于哪一类 洗涤粉:纯碱,元明粉(硫酸钠)、五水偏硅、三聚磷酸钠 洗涤液:磺酸、AEO-9、AES 生产工艺是物理搅拌,无化学反应...查看详情

    用户:yyq890506 浏览量:145 时间:2023-03-07
  • ◆火灾报警控制器是火灾自动报警系统的控制中心,能够接收并发出火灾报警信号和故障信号,同时完成相应的显示和控制功能。 如下图所示,从正面看,火灾报警控制器共包含四大部分:系统状态指示灯、液晶显示屏、打印机和控制器操作键盘。 1.系统状态指示灯 系统状态指示灯的作用是显示主机状态。每个指示灯旁边都应有相应指示功能的标注,比如火警、故障等等。当系统存在这些状态时,相应的灯就会点亮,反之,就处于熄灭状态...查看详情

    用户:pl_48589270 浏览量:106 时间:2023-03-06