二氧化氯更新时间:2025-01-11 04:33:26

本专题为土木在线二氧化氯设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二氧化氯设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 各位高手:想问一下用亚氯酸钠和盐酸做原料生产二氧化氯时,两种原料的浓度时多少,添加的比利时多少!多谢...查看详情

    用户:fyd811025 浏览量:2249 时间:2010-08-16
  • 请教化学法制取二氧化氯,设备采用二氧化氯发生器,亚氯酸钠用水量如何计算?是不是药剂为固态的才需要稀释溶解以达到所需浓度,采用液态的就不需要了呢?实在不明白,请各位高手指点,谢谢!...查看详情

    用户:hao_qi 浏览量:2595 时间:2010-06-22
  • 用二氧化氯消毒后余氯的去除化学药剂的化学名称...查看详情

    用户:tangfangfu216 浏览量:5571 时间:2010-04-27
  • 为什么实际中二氧化氯消毒效果倒比液氯差 为什么实际中二氧化氯消毒效果倒比液氯差,实际中二氧化氯消毒的水微生物指标经常不合格,是浓度不够吗? 经二氧化氯消毒后的水为什么粘度加大,色度增加,一般是啥情况引起的? 另外,装过二氧化氯消毒后的水样的玻璃瓶为什么水垢沉积多,难以清理?请教...查看详情

    用户:mengyan197206 浏览量:4921 时间:2010-03-31
  • 请问各位高人,医院污水经二氧化氯消毒处理后,是投加脱氯剂来消除废水中的余氯,一般是加硫代硫酸钠吧?那投加的硫代硫酸钠的剂量怎么算呢?根据发生器的产氯量来计算?高人请指点,谢谢!...查看详情

    用户:dodomax 浏览量:10853 时间:2009-10-20
  • 二氧化氯消毒在水处理中的应用 http://www.iwatertech.com/clo2/index.htm...查看详情

    用户:zhoupeng5693 浏览量:1447 时间:2009-09-08
  • 请问各位,次氯酸钠和二氧化氯发生器,那个用于生活饮水也就是自来水消毒更加合适?以及理由?有哪位朋友之前有使用经验,请赐教!...查看详情

    用户:wws031012 浏览量:1221 时间:2009-08-17
  • 关于一元包装二氧化氯固体消毒剂的疑问! 最近发现市场上有一种一元包装二氧化氯固体消毒剂,是塑料袋包装的,只需溶于水后便可产生二氧化氯。不知道是不是真的哟?产品介绍如下: 我公司生产一元包装二氧化氯固体消毒剂广泛应用于宾馆、饭店、游泳池等场所,由于这些场所使用量相对较小,购买设备不够经济,故我们专门针对于此开发了固体粉剂,小盒包装,使用方便。 包装规格;1kg/盒(袋) 使用注意事项: 1. 轻...查看详情

    用户:mickealcao 浏览量:1958 时间:2009-07-22
  • 立等,请各位专家给点意见,谢谢大家...查看详情

    用户:watertreator 浏览量:1137 时间:2009-07-15
  • 本人所在的污水处理厂,采用MSBR工艺,主要接纳金属、印染等工业废水和综合污水。出水为一级B,目前系统cod出水65左右,SS比较高40多。我们一直在摸索如何能进一步提高出水标准,特别是COD。请问下哪位专业人士知道加氯控制在多少,可以将65的COD达标降低到60?...查看详情

    用户:yinglinrong 浏览量:1060 时间:2009-07-01
  • 一、 自来水消毒现状简介及常用消毒方式比较 在自来水供水系统中,无论水源是地表水还是地下水,消毒被确认为是最基本和最重要的处理环节,是保证人民生活用水安全的基本措施,对此各国都有较严格的饮用水水质标准,消毒指标都有严格规定。在消毒处理工艺中氯气、次氯酸钠、漂白粉是各水厂过去常用的杀菌消毒剂,随着二氧化氯的开发应用,已有越来越多的水厂使用二氧化氯,也有少数水厂使用臭氧和紫外线,但由于二氧化氯卓越的特...查看详情

    用户:cumtedu2102 浏览量:2854 时间:2009-04-20
  • 液氯消毒与二氧化氯消毒在市政水厂的消毒上选择哪一个更好?希望大家从全方位考虑,比如从消毒效果、使用方式、日常维护、安全、费用等方面说说。先谢谢大家了!!...查看详情

    用户:五月三十 浏览量:14301 时间:2009-04-15
  • 目前在做一个污水处理厂的项目初步设计,2000吨/天的水量,用的CAST工艺,处理后出水打算用二氧化氯消毒,接触时间0.5h,是这样想的,打算在消毒池设置潜水泵打循环混合,然后排出,但是循环泵该选多大,请教各位仁兄!...查看详情

    用户:面包 浏览量:1362 时间:2009-03-17
  • 请教饮用水处理中:二氧化氯能否去除硫酸盐和硬度?...查看详情

    用户:liuyaojie 浏览量:1473 时间:2009-02-14
  • 我公司游泳池2008年多次实验二氧化氯消毒剂对池水的消毒效果,并分时段化验细菌总数,但多次超标,效果并不理想.很多资料都写明二氧化氯消毒剂很好,不知是我门的使用方法不当,还是产品质量问题.有哪位大哥能推荐几个好品牌吗,昆明的最好.谢谢....查看详情

    用户:yncuipeng 浏览量:1682 时间:2009-01-13
  • 问一个关于二氧化氯消毒接触池设计问题,是不是二氧化氯消毒接触池设计时需要封顶的,如果封顶的话通气孔设计有没有什么讲究,比如两格通气孔离多远。一般设置多少个通气孔为好。...查看详情

    用户:kjjrdt82 浏览量:3023 时间:2008-12-09
  • 空气中和水中的二氧化氯浓度在一定范围内有爆炸危险,从安全性考虑,正压式好还是负压 好。 所谓正压,即南京理工的二氧化氯发生器,无须射流直接将药液泵入管道。负压的产品很多,采用射流将药液泵入管道。...查看详情

    用户:yaobinzhang 浏览量:2441 时间:2008-12-03
  • 本人想了解二氧化氯发生器厂家,哪些厂家性价比不错啊?除了华特,瑞特之外,大家还用过哪些觉得不错的?谢谢啦...查看详情

    用户:zhangwei_628 浏览量:2280 时间:2008-08-01
  • 求1000g/h全自动二氧化氯发生器,用于医院污水处理,请提供技术资料及报价 E-mail:hadjjjs@yahoo.com.cn 13775768101...查看详情

    用户:jslyhb 浏览量:1680 时间:2008-06-24
  • 请教:现在许多水厂都在投加二氧化氯作为杀菌剂,那么反渗透膜的前处理采用亚硫酸氢钠作为还原剂,效果如何?投加量为多少合适?采用什么手段监测?多谢!...查看详情

    用户:spwallen 浏览量:2871 时间:2008-06-16