  • CT二次侧电缆的选择要满足技术上回路负荷和精确度极限因数的要求和考虑经济性 例如选用4平的线,连线长度2米,铜的XLPE线电阻2xRL=0.0224Ω; 中压2000/1A的CT参数15VA,5P20,内阻15Ω,选择的保护装置容量0.1VA,电阻0.1Ω,保护要求整定精确度极限因数31.5; 则20*(15VA+15Ω*1A*1A)/=39.62 > 31.5 即符合要求。 但是如果是用于...查看详情

    用户:neyama 浏览量:2171 时间:2011-01-05
  • 电流互感器变比一般为几千比5,或者几千比1,二次侧电流就大约是5A或者1A,二次侧的几个接线柱接到外面去用的电缆怎么选择啊,有没有什么国家标准规定什么型号的电缆,还是按电流密度考虑?...查看详情

    用户:hlkong1984 浏览量:24714 时间:2010-12-25
  • 在线请教 变电站二次电缆屏蔽有什么要求。如果是要求保护屏与端子箱之间的电缆两端接地,那么保护屏与10KV开关柜之间是否要两端接地(保护就地安装)。厂家提供的开关柜接线排处无屏蔽铜排...查看详情

    用户:shan11dong 浏览量:3394 时间:2010-12-09
  • KYN28中置柜靠墙布置时,如何预留一次及二次电缆沟? 看很多设备安装的图集,一次电缆沟都是在KYN28背面。因配电室限制,只能靠墙布置。请问,一次和二次电缆沟应该如何布局?...查看详情

    用户:haishan_shi 浏览量:5065 时间:2010-11-14
  • 二次电缆单股芯的好还是多股的好呀???...查看详情

    用户:lzh2b 浏览量:2373 时间:2010-03-31
  • 我是辽宁的,最近在用01定额做一份电缆二次敷设的决算,有几点疑问,但在论坛查过类似的问题后,发现自己的疑问越来越大,所以特开此贴,请教坛里的专家。 1、电力电缆定额是按照3芯(包括3芯接地)的考虑,5芯乘以1.3,以此类推,增加一芯加30%,单芯乘以0.67,但对于电缆头来说,相关文件中只说铜芯或双屏蔽电缆头需要乘以相应的系数,但我看到论坛里有的人说电缆头也要和电缆一样根据芯数不同而基价不同,到底...查看详情

    用户:aimyoyo 浏览量:2222 时间:2009-05-07
  • 我是刚进厂的,队长要我敷设小室电缆,而我放的电缆都是短电缆,但是仔细发现这些电缆表面上看的很简单,但是要符合电缆的走向工艺美观无交叉我觉得要符合以上规定还是比较困难,首先就是小室电缆太多拐弯抹角的地方,我觉得要想放到不交叉感觉很困难,而这几天我一直我为设计电缆走向问题上而感到烦恼。请那为专业人员细致讲解下电缆走向工艺,谢谢拉最好有相关的图片给于我参考下。...查看详情

    用户:xiakang520 浏览量:1266 时间:2008-12-26
  • 我们知道CT二次负担包括二次电缆及负载(继电器、仪表等)。在这里说一下二次电缆负担的计算方法,可以为我们CT选型及二次电缆选型提供依据。 我们知道导线电阻=ρL/S,ρ为导体的电阻率,铜的电阻率为0.0172,L为 导体长度,单位米,S为导体截面,单位平方毫米。 举个例子,CT为星接,CT与控制室距离100米,那么每相CT电缆的负担为: 采用1.5平方电缆时: 0.0172×200/1.5=2.3...查看详情

    用户:dz5688 浏览量:2151 时间:2008-08-01
  • 现弄个工程,室内没位置,变压器放于室外箱变,低压一回室内配电室,二次接近2000A,电缆怎样选 ???? 供电距离大约100米,变压器为干式。...查看详情

    用户:hljszwj 浏览量:1352 时间:2008-07-01
  • 现在在现场施工中遇到这样一个问题,由于现场的电缆不够,不知道继电保护不同的CT回路二次电缆可以用同一条电缆么?还请各位多多指点,最好有个标准参考。...查看详情

    用户:xjzzfs 浏览量:1343 时间:2007-06-28
  • KYN28型的中置柜,一般有1000宽和800宽。现场安装时,设计人员一般设计盘柜基础为8号 或者10号槽钢焊接成长宽尺寸和柜子一致的长方形框架,横向为柜长,而任意两根纵向槽钢间距全部选为柜宽,这样的意思是让相邻的两个柜子支脚刚好搭着各一半槽钢(8号槽钢就是每个柜子各搭着40毫米)。 那么问题就出来了,一般柜子设计的控制电缆下线的部位都是在柜子底板前面两侧开孔,供控制电缆引至电缆沟。这个开孔宽度也...查看详情

    用户:pc990504@co163 浏览量:2515 时间:2007-03-08
  • 请问: 35KV站内,主变10KV侧进10KV开关室的电缆沟与开关场进控制室的二次电缆沟之间应该相距多远才够安全距离?...查看详情

    用户:zjboa 浏览量:1294 时间:2006-09-20
  • 高压开关柜能否开在柜右侧 二次电缆怎么穿? 求助...查看详情

    用户:blueangelee 浏览量:1756 时间:2006-09-05
  • 变压器二次出线电缆应选用什么型号的电缆,如果选用VV22-3*240+1*120该用几根?...查看详情

    用户:jpndcyg 浏览量:2349 时间:2006-08-27
  • 请问一般二次电缆编号应遵循什么样的规则?哪里有相关的规范吗?谢谢大家!~...查看详情

    用户:ngy7023 浏览量:4121 时间:2006-05-09
  • 电缆二次编号!北京设计院标准,大家帮助解读一下! BGL-102 至故障录波屏 BGL-102每个字母什么意思? 还有 20*S-105 至20*受电开关柜 先问大家两个回去我在琢磨一下!谢谢各位了! 急用啊 !...查看详情

    用户:gsx2008 浏览量:1245 时间:2006-04-24
  • 以前二次电缆保护管都是金属可挠管和镀锌钢管,现有一工程,施工队二次电缆保护管选用PVC管,我觉得不对,但拿不出规程要求,急向各位求救!!...查看详情

    用户:ggzxm 浏览量:2539 时间:2005-10-14
  • 请问配电房二次侧电缆标准埋地要多深呢? 要-700MM吗?...查看详情

    用户:cyuanjiajia 浏览量:1742 时间:2005-10-01
  • 普通电焊机要选择二次侧电缆的直径,该怎样选择?比如S=18.6KVA 暂载率为60% 功率因数为0.6 试选择电焊机二次侧电缆直径。...查看详情

    用户:zwd12a 浏览量:1353 时间:2005-06-20