本专题为土木在线二次电压设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与二次电压设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:继保小讲堂...查看详情
在电力系统中,谐振过电压频繁发生,严重时威胁系统安全。谐振过电压可以在3~220KV的系统中发生,特别是在35千伏及以下的电网中,几乎所有的内部过电压事故均由铁磁谐振过电压引起的。铁磁谐振引起的过电压持续时间长,甚至可能长期存在。在分频谐振时,因PT的电流大,易使PT过热而爆炸,而基频和倍频谐振时,因过电压很高,常使设备绝缘损坏,造成恶性事故。 通常情况下,消除电网过电压我们一般采用一次消谐。一次...查看详情
电力系统大多采用中性点非有效的接地方式,该接地方式具有较高的供电可靠性,但是非线性谐振比较常见。而且非线性谐振具有幅值高、能量大的特点,并且能够很快遍及整个电网,破坏性很大,一旦发生,往往造成电气设备的损坏和大面积的停电事故。 二次消谐,短时间短接电压互感器二次开口绕组,通过消耗谐振能量,使谐振强度逐渐衰减从而实现消谐,但是面对低频谐振,消谐效果很难保证。而一次消谐在、串接在电压互感器的一次中性点...查看详情
电压互感器在35KV及以下中性点不接地系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,影响安全用电。因此,人们通常是如何消除电网谐振过电压的呢? 35KV及以下电网大多使用半绝缘电压互感器。普通型电磁式电压互感器——半绝缘电压互感器励磁特性差、铁芯易饱和。在系统单相接地时,承受线电压的冲击一般运行不得超过2 h,长期运行易发生击穿故障。变电站10kV母线PT一次...查看详情
先介绍一下电压互感器:电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘。半绝缘电压互感器则正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。 半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或者并联灯泡或并联电阻抗谐振,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,磁力性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效...查看详情
35kV及以下电压等级电压互感器,可在三角绕组开口处接白炽灯,或者加装固定电阻。由于电阻接在开口三角绕组两端,会导致一次侧电流增大,也就要求PT的容量要相应增大35kV一般接入500~1000W,6~10kV一般接入200~600W。 因为铁磁谐振的频率不是单一的,实际消谐过程中固定电阻难以消除所有频率的谐振,而可能存在谐振时灯泡炸裂或固定电阻击穿的问题,为此,选择可控硅T的作为开口三角形阻尼时,...查看详情
内容导读 大家都知道,变压器的调压装置分为变压器” 无励磁 “调压装置和变压器” 有载 “调压装置。 两者都是指的变压器分接开关调压方式,那两者之间又有什么区别呢? 让我们首先了解两种之间的定义: ① ”无励磁“调压 ,是在变压器一、二次侧都 脱离电源 的情况下,变换 变压器的高压侧分接头 来改变绕组的匝数比进行调压的。 ② 有载调压 :利用有...查看详情
电流互感器二次开路将产生高压 只要是一名电力行业从业者,肯定听过下面这句话:电压互感器二次侧不允许短路,电流互感器二次侧不允许开路。 不允许短路,因为电压互感器二次侧就相当于一个电压源,负载侧短路的话会产生过流,从而导致发热烧毁互感器。这个很容易理解。不允许开路,它的原理是这样的:电流互感器在正常运行时,它的一次磁势与二次磁势是相互平衡的。一旦二次侧开路,二次电流等于零,一次线圈的电动势保持不变,...查看详情
请大神帮下忙!...查看详情
电压互感器开口三角形二次侧接线的负载一般包括保护装置,故障录波装置。一般都知道为L611,N611。实际二次外部回路接线时,L611和N611接入保护装置是对的,接到故障录波装置把L611和N611接反,请问有什么情况发生呢?谢谢...查看详情
电压互感器二次侧串联有继电器的辅助触点,经常烧毁。这一般出现在机组建压的过程中,待机组空载态后又没啥问题,不知道什么愿意。图中的KA5948186...查看详情
事故经过: 一台500kVA箱变为首次送电,二次回路送电前未做试验,一次电缆接完之后,做了耐压试验,然后送电,送电十分钟,发现计量柜中有烧焦气味,断高压进线侧负荷开关。开柜门检查:计量电压互感器二次回路全部烧毁,一次熔断器却完好无损。 请各位大神析下原因,起火点在哪儿?什么原因造成的起火? 5922248 5922249 5922250 5922251 5922252 5922253 59222...查看详情
大神们.探讨探讨一下,若是将三相电压互感器二次侧开口三角(检测零序电压)短接即图中L630和N600短接。会对线路有什么影响?...查看详情
电压互感器二次绕组数量和容量的确定...查看详情
本帖最后由 wu2016 于 2017-7-26 11:32 编辑 上图说变压器一次绕组接电源,相当于用电设备,降压变压器一次绕组的额定电压等于线路额定电压,疑问,此处线路电压为一次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此处线路电压为10KV吗? 变压器二次绕组向负荷供电,相当于发电机,二次绕组电压比线路额定电压高5%,疑问,此处线路电压为二次侧接的线路电压吗,例如10/0.4的变压器,此...查看详情
想问问大家三个单相电压互感器星形接线的辅助二次回路电压,中性点非直接接地或经消弧线圈接地的时候,为什么额定电压是100/3V的?求解 5805374 5805375...查看详情
画图中遇到以下问题,电压互感器二次回路串接手车工作位置S9,如下图 5792213 跟用户沟通过程中,说是有规定说不允许串接手车工作位置常开点,需要用继电器转接 5792214 这种画法是否正确,图中KA我使用的是有源继电器,线圈串接S9工作位置常开点接电源。据说还有使用无源继电器的接法,求教。是否有规范指出PT二次回路不得串接手车工作位置S9常开点 5792213 5792214...查看详情
在标准中,流变二次绕组匝间过电压试验非被试绕组开路处理,疑问点在于,非被试绕组在加压的时候也会有感应电压,直接悬空感觉并不好。或者说这种处理有什么特殊意义吗。求大神指教。...查看详情
更换10KVPT柜电压互感器,原来的接线方式有问题,现在不知道咋接,求大神指教。 5619755 5619756 5619757 5619758 5619759...查看详情