  • 一、洁净室内的空态噪声级,非单向流洁净室不应大于60dB(A),单向流、混合流洁净室不应大于65dB(A)。二、洁净室的噪声频谱限制应采用倍频程声压级,空态噪声频谱的限制值不宜大于表1中的规定。 表1空态噪声频谱的限制值 中心频率(Hz)倍频程声压级洁净室分类 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 非单向流 79 70 63 58 55 52 50 40...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:225 时间:2019-09-06
  • 建筑规范图片1

    人员净化和物料净化 一、洁净厂房内应设置人员净化、物料净化用室和设施,并应根据需要设置生活用室和其他用室。二、人员净化用室和生活用室的设置应符合下列规定:1 应设置存放雨具、换鞋、存外衣、更换洁净工作服等人员净化用室。2 厕所、盥洗室、淋浴室、休息室等生活用室以及空气吹淋室、气闸室、工作服洗涤间和干燥间等可根据需要设置。三、人员净化用室和生活用室的设计应符合下列规定:1 人员净化用室的入口处应设净...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:229 时间:2019-09-06
  • SICOLAB洁净厂房位置选择和总平面布置 洁净厂房位置选择和总平面布置 一、洁净厂房位置选择应符合下列规定,并经技术经济方案比较后确定:1 应在大气含尘和有害气体浓度较低、自然环境较好的区域。2 应远离铁路、码头、飞机场、交通要道以及散发大量粉尘和有害气体的工厂、贮仓、堆场等有严重空气污染、振动或噪声干扰的区域。当不能远离严重空气污染源时,应位于最大频率风向上风侧,或全年最小频率风向下风侧。3 ...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:307 时间:2019-09-06
  • 建筑规范图片1

    洁净厂房(空气洁净度等级) 一、洁净室及洁净区内空气中悬浮粒子空气洁净度等级应符合下列规定:1 洁净室及洁净区空气洁净度整数等级应按表1确定。 表1洁净室及洁净区空气洁净度整数等级 空气洁净度等级(N) 大于或等于要求粒径的最大浓度限值(pc/m3) 0.1μm 0.2μm 0.3μm 0.5μm 1μm 5μm 1 10 2 — — — — 2 100 24 10 4 — — ...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:202 时间:2019-09-06
  • 洁净空调系统图片1

    电子无尘厂房洁净空调工程的常用方案比较目前国内还没有统一的电子产品的空气洁净度等级或生产环境控制要求 统一规定,所以一般是依据《洁净厂房设计规范》(GB50073-2001)以及电子产品的生产厂家实际经验等来确定电子厂房的洁净等级和温湿度的要求。1.室内空气参数要求(1)温湿度要求:温度一般为24+2℃,相对湿度为55+5%。(2)新风量大。由于这类车间内,人员比较多,可根据以下数值应取下列的最值...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:1198 时间:2019-08-26
  • 洁净空调系统图片1

    随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1641 时间:2018-10-18
  • 洁净空调系统图片1

    随着工业社会的发展,洁净空调应用于社会广泛领域,包括电子工业,航空工业,制药工业,医疗,纺织工业等等,而新风在洁净空调中扮演着重要角色。在电子洁净厂房中,洁净等级基本涵盖了30万级到100级,甚至更高,因而要求空调送风换气次数从几十次到几百次不等,是一个能耗很高的行业。通过近几年具体设计中发现,新风集中预处理在节能、控制、管理等方面上具有许多优势。本文将简要阐述电子洁净厂房中新风量的计算,新风集中...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:1919 时间:2018-09-18
  • 请教一个电子厂房的回风口布局问题 一般咋们的电子厂房房间的面积比较大导致房间开间大一个轴网是9000mm甚至10000mm,中间都是操作区无柱子,两边布局回风口是不是间距太大,影响洁净度,这种能否达到万级或者是千级,各位大神们说说你们的看法最好有规范依据。...查看详情

    用户:benpao2015 浏览量:763 时间:2018-01-01
  • 目前设计一个甲类洁净厂房,计算冬季负荷是请问是选择全热负荷还是显热负荷呢? 因为换气次数较大,所以负荷基本上都是新风负荷,这个时候选择全热和选择显热蒸汽用量区别就很大。请问参考那本资料有明确的讲述冬季负荷如何选择啊...查看详情

    用户:zhuh222 浏览量:1547 时间:2017-10-25
  • 洁净厂房内的生产工艺对环境有较高的要求,需要对其生产车间的空气悬浮粒子浓度进行控制,同时,还需保证一定的温度、湿度和压力,为此,除了合理的工艺布局,恰当的室内装修,配套的安装工程设计亦至关重要,给排水工程设计就是其中一个重要的环节,现笔者结合多年药厂给排水设计及施工现场服务经验,谈谈洁净厂房的给排水设计。1 系统的布置 为保证生产水质不被其它给水系统污染,洁净厂房内的给水系统按照生产、生活、消防等...查看详情

    用户:vivamilano 浏览量:784 时间:2017-09-12
  • 洁净空调系统图片1

    http://p1.pstatp.com/large/26e90000d1d056d24c72 洁净度不合格是洁净室检测中经常出现的问题之一。其表现形式为我们所关注的粒径的尘埃粒子浓度超过标准要求中相应级别的限值。通常一个结构完整的净化车间的送、回风系统中,造成洁净度不合格的原因是错综复杂的。不同厂家之间、同一厂家不同洁净室之间甚至同一洁净室内不同区域之间的影响洁净度形成的因素都会有所不同。相对于...查看详情

    用户:fsh_741852 浏览量:1603 时间:2017-08-29
  • 5843346 通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或直接影响到人们的身体健康和工作效率,而对于有洁净要求的车间来说,则直接影响产品的品质。 目前普通空调机几十年来发展的基点是千方百计地提高性能,无论是空调箱的部件制作、设计参数的确定、功能段的编排还是系统设计,都是以提高热湿交换效率为中心...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:1586 时间:2017-07-27
  • 请问,洁净厂房的备用照明和应急照明可以共用吗?还是必须要分开设置?比如灯具带蓄电池作为备用照明;另设双头灯应急灯具作为应急照明?或者是共用:做个双切应急照明箱,灯具带蓄电池电源引至双切箱,同时作为应急照明和备用照明。请大大们指点下,谢谢!...查看详情

    用户:mcgrady21121 浏览量:6555 时间:2017-01-09
  • 请教专家:洁净厂房及工业建筑丙类厂房中建筑面积超过50m2的无窗房间,经常有人停留时,按GB50016-2014,是否要设置排烟设施?...查看详情

    用户:lsy207207 浏览量:1453 时间:2016-08-03
  • 一、工程概况本工程位于江苏省,整个厂区内有厂房、仓库、动力中心、实验室、水源水泵房 、等。本文就其中一栋厂房内的给排水设计为例来做介绍。该厂房内有办公区和生产区,生产区为单层,办公区为局部两层。生产区内有车间、备料间等,另外还有些其他设备配套的变电站、空调机房、工艺冷却水站等。 1.1生活用水:厂区一层用水量为1.9L/s,主要用于员工的卫生间用水。由厂区的埋地生活给水管道直接供给。市政自来水管...查看详情

    用户:seellyy 浏览量:1519 时间:2016-05-16
  • 建筑给排水图片1

    5502055 洁净厂房内的生产工艺对环境有较高的要求,需要对其生产车间的空气悬浮粒子浓度进行控制,同时,还需保证一定的温度、湿度和压力,为此,除了合理的工艺布局,恰当的室内装修,配套的安装工程设计亦至关重要,给排水工程设计就是其中一个重要的环节,现笔者结合多年药厂给排水设计及施工现场服务经验,谈谈洁净厂房的给排水设计。1 系统的布置 为保证生产水质不被其它给水系统污染,洁净厂房内的给水系统按照...查看详情

    用户:co1458697065939 浏览量:1956 时间:2016-04-07
  • 一甲类厂房内做一洁净空调,如果洁净空调其中局部为甲类防爆区,其他为一般区域,是否全部洁净空调区域都全排风,还是局部防爆区全排风,规范只是说甲乙类不能循环风。如果全部区域都全排风,能耗太大,怎么解决。谢谢。...查看详情

    用户:ttssii 浏览量:14661 时间:2015-11-05
  • 问:纯化水系统和注射用水系统,用紫外线定期消毒等是否就可以了?若不行,应该用什么方法? 答:《药品生产质量管理规范(2010年修订)》要求企业应对纯化水、注射用水管道进行清洗消毒,而没有强制要求消毒的方式方法。紫外线消毒效果的影响因素较多,如紫外线波长、强度、照射时间、水层厚度等,不易控制,可作为消毒的辅助手段。 纯化水系统和注射用水的消毒有多重方式,例如:纯化水系统可采用巴氏消毒或纯蒸汽灭菌,注...查看详情

    用户:环境检测 浏览量:1646 时间:2015-10-23
  • 近年来,洁净空调的使用在科研、医疗、高科技产品生产、实验室以及电子产品、精密仪器生产领域已越来越广泛。随着洁净空调使用范围的不断扩大,洁净度的等级也在提高,不少洁净空调通过精心设计、认真施工,获得了成功,但也有的洁净空调系统设计施工完成后因达不到洁净度要求而降级使用,甚至报废改作一般空调。洁净空调系统的技术要求、施工质量要求高,投资大,一旦失败,无论从财力、物力、人力上讲都会造成浪费,因此要搞...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:5294 时间:2015-09-09
  • 钢结构工程图片1

    摘 要:本文以华星光电第8.5代薄膜晶体项目01号厂房为例,从方案的可操作性、经济性、以及项目管理等多方面进行对比分析,探讨超大面积多层洁净室厂房钢屋盖的安装方法。在以工期要求为中心指导的华星光电项目中得出50t履带吊楼面吊装更适合本项目,并且对该方案进行了简单介绍。 关键词:洁净厂房 华夫板保护 履带吊楼面 吊装作业 1.工程概况 深圳华星光电有限公司第8.5代薄膜晶体管液显示器件项目位于深圳市...查看详情

    用户:bbie92109 浏览量:1188 时间:2015-09-05