  • 1) 根据建筑空间条件,空调设备静压以及合理的气流组织形式;选择合适送风口形式(百叶风口、散流器、旋流风口等),尤其要避免侧送侧回气流组织形式的短路;满足室内舒适性空调的要求。 2) 新风机、全热交换器基本上都是放在厨房或是卫生间等有排风的地方,空间小,注意规避进风短路。 3) 回风百叶不能采用防雨百叶,须用格栅,开口率一般应大于80%,实际须满足不小于65%;百叶角度下倾0°~20°,一般不大于...查看详情

    用户:legendarylu 浏览量:1032 时间:2017-12-26
  • 商用中央空调系统进行检修时,温度的检查和测试十分重要,因为整个中央空调系统的机组部件都有一个其正常的温度范围,超出这个范围就属于不正常的状态。 http://www.shchengmiao.com/uploads/171116/2-1G1161K30Q30.png 看:观察商用中央空调各部件工作情况,重点观察电气系 统、制冷系统、通风系统三部分,判断它们工作是否正常。 摸:用手...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:312 时间:2017-11-21
  • 中央空调图片1

    中央空调风系统设计问题: 59091421、送、排风口的距离要适当:排风口与送风口至少保持3米的距离以防气流短路。 2、选用合适的风阀:从原则上讲,系统风压平衡的误差在10%-15%以内,可以不设调节阀,但实际上仅靠调风管尺寸来调风压是很困难的,所以,要设风量调节阀进行调节。①、风管分支处应设风量调节阀。在三通分支处可设三通调节阀,或在分支处设调节阀。②、明显不利的环路可以不设调节阀,以减少阻力损...查看详情

    用户:年念1 浏览量:1279 时间:2017-11-17
  • 中央空调图片1

    中央空调系统的调试步骤与方法中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为:冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机等环节。每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 5885102 冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净。否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空...查看详情

    用户:vivamilano 浏览量:1129 时间:2017-09-29
  • 科技在发展,时代在进步,人们的追求也在发生着变化。健康舒适成为越来越多人的生活理念,为此中央空调、新风系统等产品走入了寻常百姓家。关于中央空调及新风系统,有人一直以为二者是一回事,其实这完全是一种误解。 一、中央空调VS新风系统 中央空调:大家对空调并不陌生,而中央空调则是空调的升级版。不同的是,中央空调有着独特的工作原理,技术方面也更加先进。中央空调的风口位置在吊顶上,可以保证散热制冷的均匀,舒...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:669 时间:2017-09-08
  • 中央空调图片1

    随着生活水平的提高,新风系统、中央空调和空气净化器已经逐步走进了人们的生活。虽然很多人在用的过程中很happy,但是实际上对产品并不是很了解,只是随大流而已。今天咱们就来详细了解一下这三款产品到底是怎样的。 1、新风系统 5868636 A. 主要功能 将室内空气与经过洁净处理的室外空气进行一个置换,保持室内气体的新鲜度。家用新风的风流量较为缓和,所以一般能做到室内温度与室外温度相对接近的程度。 ...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:515 时间:2017-09-04
  • 中央空调通风系统主要包括风管、新风管、中央空调风柜、送风口、封风口、空气处理机组、风机盘管等。空调系统经过长期运行,很容易出现灰尘沉积与堵塞,造成微生物滋生、风力受阻、机组能力下降和压缩机功耗增加等问题。解决这些问题最根本的方法就是进行彻底清洗。下边小编就为大家介绍一下中央空调冷水机水系统与通风系统如何清洗。 1、空调水系统的清洗 因为空调水管内表面附着的Ca2 、Mg2 、Fe2 等化合物即水垢...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:620 时间:2017-08-29
  • 中央空调系统的测试与调整称为调试,根据中央空调系统的特点,调试可以分为冷水系统、冷却系统、末端设备等环节,每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 冷水系统的调试 1、冷水管道的清洗 由于管路在安装和焊接过程中容易残留焊渣等异物,因此在使用前必须清洗干净,否则会造成管路的堵塞,严重时还会对设备造成损害。冷水管路清洗首先要将各楼层的风机盘管以及空调主机的进水阀关闭,同时打开供回水连通阀。然后开启循环泵,...查看详情

    用户:co1484810847578 浏览量:345 时间:2017-08-11
  • 中央空调图片1

    空调水系统 5855644 空调水系统概述 由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。暖通南社在之前课件中已多次提及相关内容,本次只做简单的重复。 5855645 制冷机组的能效比: http://p1.pstatp.com/large/1f85000237b105187...查看详情

    用户:niu322 浏览量:3278 时间:2017-08-11
  • 中央空调图片1

    空调风系统的应用 风系统设计的任务:合理的组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度、湿度、速度和洁净度能更好地满足工艺要求及人体的舒适要求。 风系统设计应符合《GB50736-2012民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》《GB50016-2014建筑设计防火规范》。 一般采用镀锌薄钢板、不锈钢风管、铝钢板风管、PVC/NBR复合风管(橡塑复合风管)、玻璃钢风管、螺旋风管等,亦可根据建筑空间或地沟...查看详情

    用户:sb2b74 浏览量:1310 时间:2017-08-11
  • 定水量和变水量系统按为适应房间空调负荷变化采用的调节方式不同,冷(热)水系统可分为定水量系统和变水量系统。定水量系统中的水量是不变的,它通过改变供回水温差来使用房间负荷的变化(如图(a)所示)。这种系统各空调末端装置或各分区,采用受设在空调房内感温器控制的电动三通阀调节。当时室温没达到设计值时,三通阀旁通孔关闭,直通孔开启。冷(热)水全部流经换热器盘管;当室温达到或低(高)于设计值时,三通阀的直通...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:1812 时间:2017-08-10
  • 有个工程采用变频系统,在运行期间连续出现了压缩机卡缸暴轴现象,请问为什么会出现这种问题?该如何解决?请多多指教!邮箱13870085649@163.com...查看详情

    用户:co1495785804005 浏览量:585 时间:2017-08-05
  • 通过列举不同的控制方式,对空调系统中冷却水泵和冷却塔进行了节能分析,指出了空调系统各部分节能的重要性,提出了只有各部分都进行节能控制才有可实施性,才能达到理想的节能效果。 1、引言 中央空调系统不仅要满足人们对工作、生产的环境要求,同时也要满足对环境保护和节能的要求。随着国家节能政策的实施,中央空调的能耗问题成为许多学者的研究方向。中央空调机组系统包括冷冻水系统、冷却水系统及主机,其中冷却水系统...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:651 时间:2017-08-02
  • 中央空调系统全负荷运行时,其附属设备冷水泵、冷却水泵及冷却塔风机耗电约占中央空调总耗电量的12%-15%左右。根据美国空调制冷学会(ARI)的统计;一般空调设备有90%的时间运行在70%负荷以下,因此在部分空调负荷时,冷水泵、冷却水泵及冷却塔风机耗电量所占比例将会更高。 目前中央空调系统节能控制大?针对冷水主机,很少针对附属设备中冷水泵、冷却水泵与冷却塔风机做研究,虽然中央空调系统水泵及冷却塔风...查看详情

    用户:co1500859054126 浏览量:487 时间:2017-08-02
  • 1. 突出的节能性VRV空调系统是一种超级节能的空调系统,VRV系统室外机采用变频控制,室外机的输出可根据室内负荷的大小自动调节,而且VRV空调在部分负荷时的能耗比(COP值)相当高;而大型冷水机组只能通过有限的卸载来进行能量调节,尤其在低负荷时的运行能耗相对较大。因此VRV相对于传统冷水机组能节能40~50%。http://i1.go2yd.com/image.php?url=0FrcNma27...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1670 时间:2017-08-02
  • 暖通资料库图片1

    主要介绍常规中央空调系统设备的设计选型 1.水冷冷水机组空调系统 2.风冷冷水机组空调系统 5844847 5844848 5844849 5844850 5844851 5844852 5844853 5844854 5844847 5844848 5844849 5844850 5844851 5844852 5844853...查看详情

    用户:天王盖地虎1 浏览量:1827 时间:2017-07-28
  • 什么是中央空调系统? 1.空调:即空气调节器,是一种用于给空间区域进行空气处理的机组。主要是对封闭空间或区域内空气的温度、湿度、洁净度和流速等参数进行调节,以满足人体舒适或工艺流程的要求。 2.中央空调:简单地讲,中央空调就是若干个房间使用一台主机的空气调节系统。 3.中央空调系统的子系统: 1)电器控制系统; 2)空气处理系统; 3)温湿度调节系统; 4)空气输送机...查看详情

    用户:王蜀黍 浏览量:6155 时间:2017-07-27
  • 施工图纸: 冷热水机房工艺布置平面图 冷热水机房设备基础布置平面图 施工条件: 1、水泵安装层需通过结构验收。 2、建筑物有关轴线、标高线需画出。 3、水泵基础混凝土强度需达到70%以上。 施工工艺: 施工工艺流程: 基础允许偏差: 水泵安装: 1、泵的拆卸与清洗 整体出厂离心泵的安装...查看详情

    用户:汪俊杰 浏览量:1433 时间:2017-07-19
  • 中央空调图片1

    5830022 附件全部内容如下 5829974 5829975 5829976 5829977 5829978 5829979 58299805829981 5829982 5829983 5829984 58299855829986 5829987 5829988 5829989 5829990 5829991 5829992 5829994 5829995 5829996 5829997 5...查看详情

    用户:胡然 浏览量:1322 时间:2017-07-12
  • 消息来源:工程建设标准资讯 2017年3月7日,由中国建筑科学研究院主编的认证认可行业标准《中央空调通风系统清洗服务认证要求》编制组成立暨第一次工作会议在北京召开。 国家认监委(CNCA)科标部标准管理处冯增健副处长、国家认监委(CNCA)认证认可技术研究所范爱红老师、中国认证认可协会(CCAA)技术标准部傅斌友博士、中国建筑科学研究院认证中心张仁瑜副主任、中国建筑科学研究院标准规范处王晓锋副处长...查看详情