  • 智能化系统是将建筑技术与现代计算机技术、信息与网络技术、自动控制技术相结合,将建筑的安全防卫、物业管理、多元信息服务与管理、办公与智能化系统集成,为建筑的服务与管理提供高技术的智能化辅助管理手段,提高物业管理和服务水平,以期实现快捷、高效的超值服务,提供更加安全、方便、舒适的居家环境。 我国建筑智能化起步较晚。近年来,随着国民社会与经济的发展,生活水平明显提高,人们对建筑功能的要求也越来越高,为建...查看详情

    用户:co1460527847861 浏览量:386 时间:2016-04-27
  • 请问内行的大师鄙人所在的是制药企业面前所用的空气净化恒温恒湿系统都由水冷式中央空调配套转轮式除湿机组来完成,空调制冷用冷冻水有独立冷冻水箱循环为空调提供冷冻水,目前出现的问题为其中一组除湿机组降温不能达到设定的室内温度且不能停冷冻水泵否则室内温度成直线上升(以前停泵室内温度只是因为时间长短成曲线上升不会急速上升)室内压差与湿度无异常只是温度不能降到预定值,冷冻水进表冷器压力显示为0.05出水压力几...查看详情

    用户:cow1461697872263 浏览量:9638 时间:2016-04-27
  • 本帖最后由 等水的鱼 于 2016-4-21 22:34 编辑 求大神老师们,中央空调系统以下三种形式选哪一个才对。 A、风管系统、冷/热水系统、变频系统 B、风管系统、冷/热水系统、VAV系统 C、风管系统、热泵系统、VAV系统 D、风管系统、冷/热水系统、蓄冷系统...查看详情

    用户:co1459230668336 浏览量:518 时间:2016-04-21
  • 中央空调计费系统为集中式抄表方式,利用单独铺设的线路实现远程抄表,实现了自动抄表功能。系统可以自动读取时间档位传感器、水电表等读数并计算出各住户应该交纳的费用,系统软件同时提供报表功能。...查看详情

    用户:co1460527847861 浏览量:479 时间:2016-04-20
  • 一、1、水机:水机有三种计量方法; a、时间型计费原理:TKD-CAS时间型计费系统是通过时间型计费器对风机盘管和阀门运行时间进行监测,并依据 运行时间进行费用结算. b、能量型计费原理:TKD-CAS能量型计费系统是依据热力学“热交换”原理,通过能量“积算仪”对用户使用中央空调过程中交换的“热量”进行累加,实现对中央空调的分户计量,收费. c、时间+能量型计费原理:TKD-CAS时间+能量型 计...查看详情

    用户:co1460527847861 浏览量:548 时间:2016-04-20
  • 在每个需要安装计量装置的区域水管上安装1块与之对应口径的热量表, 用以计量和采集对应楼层内的空调所有的能耗; 并通过RS485总线方式分别连接到安装于楼层弱电井内的TKD2000能耗分项管理器中,能耗分项管理器再通过RS485总线方式将数据传送到监控中心。...查看详情

    用户:co1460527847861 浏览量:394 时间:2016-04-14
  • 5507230...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:622 时间:2016-04-14
  • 在每个热量表的前端加一个电动蝶阀,电动蝶阀旁边装一个控制传感器,传感器的信号线传至TKD-PCA,TKD-PCA控制器通过RS485总线方式将数据传送到监控中心,通过TKD-EMS空调计费软件对电动蝶阀进行闭合,关断控制。...查看详情

    用户:co1460527847861 浏览量:314 时间:2016-04-13
  • 中央空调图片1

    各位前辈,如下图所示,此系统中定压点压力P=H+5+△h(高点到泵入口的沿程阻力),这个△h是从哪到哪? 另外此原理图中泵及机组的相对位置与教材中的一些实例有所差别(此图中,系统高点的压力都很很大,大于5KPa)。请问这么设计是否有问题? 谢谢! 5490390...查看详情

    用户:tiezi321 浏览量:865 时间:2016-03-22
  • 中央空调图片1

    空调系统的工作原理主要是调节送风参数(送风温度、湿度、洁净度和新鲜空气含量等)和送风量,使送入室内的空气受到的热湿等负荷作用后,成为所要求的室内环境状态。空调系统的主要组成部分包括空气处理设备、空气输送设备、空气分布装置、冷源和热源、自动控制装置。由工厂将制冷设备、风机、盘管、过滤器,以及自动控制部件组装成的定型产品,称空气调节器。 集中式空调系统示意如图,图中表示了空调系统的各组成部分与被调...查看详情

    用户:tmgcs7 浏览量:776 时间:2016-03-03
  • 总平24845.46,3-24层为办公室,每层约1100平,采用中央空调制冷,市政热源供暖,电价为1元,市政热源为36元/平方米。制冷期150天,每天10小时的制冷时间。供暖期150天,每天14小时供暖时间。具体数据在附件里。请各位大神帮忙算算这套系统的运行费用。在线急等,谢谢!!!...查看详情

    用户:co1448328288735 浏览量:2342 时间:2016-01-28
  • 中央空调图片1

    5427293 保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:1418 时间:2016-01-08
  • 中央空调图片1

    5425041 想要获得更多精彩的内容吗? 扫一扫下方的二维码,关注我们准没错!! 5425149 别墅供热形式的选择1、供热方式的选择:由于别墅使用时间的不确定性以及建筑较为分散,目前别墅一般均采用以栋为单位,分别设置独立采暖热源。别墅由于面积较大,均有多个卫生间(生活热水用水点),宜采用分户的集中生活热水的供热方式。由于生活热水的使用时间相对较短,一般均采用与采暖热水共用热源,且以生活热水优...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:2756 时间:2016-01-05
  • 中央空调图片1

    5424199 想要更多精彩内容吗? 扫下下面的二维码,关注我们肯定没错! 5424200 水泵的分类与适用特性5424123基础知识概念1.水泵的特性曲线:单台泵、多台同型号泵并联2.管路特性曲线3.水泵工作点5424122 1)三台泵并联时的工作点2)并联工作时每台泵的工作点...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:10929 时间:2016-01-03
  • 中央空调图片1

    为保证空调冷冻水系统中冷水机组的流量基本恒定;冷冻水泵运行工况稳定,一般采用的方法是:负荷侧设计为变流量,控制末端设备的水流量,即采用电动二通阀作为末端设备的调节装置以控制流入末端设备的冷冻水流量。在冷源侧设置压差旁通控制装置以保证冷源部分冷冻水流量保持恒定,但是在实际工程中,由于设计人员往往忽视了调节阀选择计算的重要性,在设计过程中,一般只是简单的在冷水机组与用户侧设置了旁通管,其旁通管管径的确...查看详情

    用户:datouerzi111 浏览量:4848 时间:2015-12-09
  • 中央空调的冷冻水可以做厨房冷库的冷却水源吗?我所在的一个酒店项目,顾问公司给了这个方案,用中央空调的冷冻水做厨房冷库的冷却水水源。我从来没见过这个做法。请有经验的前辈指点一下,中国有其他的酒店这么做吗?具体怎么用才好?...查看详情

    用户:zjg88888801 浏览量:2160 时间:2015-10-14
  • 中央空调图片1

    空调工程的能耗占建筑物总能耗比比较大,空调工程设计,运行中的“节能。已成为暖通空调与建筑专业设计工程师和运行管理人员的迫切任务。中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。空调制冷系统的冷冻水冷却水变流量系统可使冷水机组在部分负荷下运行带来显著的节能效果。单环路变流量冷冻水系统优于一二次环路变流量系统。 5370373 在当前世界上充...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:1169 时间:2015-09-30
  • 中央空调图片1

    一、 水泵节能改造的必要性 中央空调是大厦里的耗电大户,每年的电费中空调耗电占60%左右,因此中央空调的节能改造显得尤为重要。 由于设计时,中央空调系统必须按天气最热、负荷最大时设计,并且留10-20%设计余量,然而实际上绝大部分时间空调是不会运行在满负荷状态下,存在较大的富余,所以节能的潜力就较大,其中,冷冻主机可以根据负载变化随之加载或减载,冷冻水泵和冷却水泵却不能随负载变化作出相...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:824 时间:2015-09-30
  • 节能技术图片1

    1、围护结构 围护结构方面,诸如墙体和屋面一般建筑物中已经比较注意。以下从就门窗节能方面进行阐述: 1.1控制窗墙比通过外窗的耗热量占地筑物总耗热拉的35%~45%在保证室内采光的前提下;合理确定窗墙比十分重要。一般规定各朝向的窗墙比不得大于下列数字:北向25%;东、面向30%;南向35%. 1.2提高门窗气密性房间换气次数由0.8h-1降到0.5h-1,建筑物的耗冷可降低8%左右...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:562 时间:2015-09-29
  • 中央空调图片1

    本文介绍了风机、水泵的节能原理,中央空调节能改造的原理和冷冻水、冷却水的控制方法。 1、引言 改革开放以来,我国国民经济迅速发展,但是能源工业的发展远远满足不了需要,而且相当一个时期内能源缺口的状态不会改观,因此国家以开发与节约并重的能源政策为主。尤其以节约宝贵的二次能源-电能为主,我国电能最大的用户是电机,约占50%,其中风机水泵的耗电占全部电能的30%.传统的风机水泵的风量、水量的...查看详情