中央空调系统更新时间:2024-12-19 04:51:49

本专题为土木在线中央空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中央空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    一、中央空调基本概念 一般认为制冷量大于14000W,带风道的空调器称为中央空调或商用空调,其余称为家用空调。 中央空调是集中处理空调负荷的系统形式,空调机组产生的冷(热)量是通过一定的介质输送到空调房间的。 户式中央空调: 其核心是一种 “小型的中央空调” ,是由一台主机通过风道送风或冷热源带动空调末端的方式来控制各房间以达到调节室内空气品质之目的的空调。 ...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:34 时间:2024-02-27
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统冷热水管道的制式选择,应符合以下规定: 1、当建筑物所有区域只要求按季节进行供冷和供热转换时,应采用盘管冷热共用的两管制的空调水系统; 盘管冷热共用的两管制空调水系统简单,初投资省,经济性好,但必须全楼统一进行冬夏工况的切换。适用于我国的大部分普通舒适性建筑的空调。 2、当建筑物内不同区域全年对供冷和供热的要求时段不一致时,可采用盘管冷热共用的分区两管制空调水系统; 当采用分区...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:69 时间:2024-02-20
  • 中央空调图片1

    来源:互联网...查看详情

    用户:qq03600287 浏览量:47 时间:2024-01-19
  • 中央空调图片1

    中央空调系统中的Y型过滤器是保护压缩机和整个空调系统的重要设备。它主要作用是过滤系统中的杂质和颗粒物,防止它们进入压缩机,从而保护压缩机不受损害。然而,当Y型过滤器需要更换时,如何正确地完成这个任务成为了许多操作人员的难题。煜信空调将详细介绍中央空调系统Y型过滤器的更换步骤。 一 、准备工具和材料 在更换Y型过滤器之前,必须先准备必要的工具和材料。这些包括:扳手、螺丝刀、过滤器...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:42 时间:2024-01-15
  • 中央空调图片1

    现项目中央空调系统设备及管理现状: 制冷采用2台制冷量为500RT蒸汽型溴化锂冷水机组,能源为锅炉房制取蒸汽。运行近20年,现出力不足、制冷量衰减、维护保养费用大。 “大马拉小车”:锅炉房有1台6t和2台4t蒸汽锅炉,总蒸汽量达14t/h。 6T 锅炉高温烟气未回收。 冷却塔设备老旧,冷却水管锈蚀漏水,塔内填料老化崩坏,影响冷却效果。 卫生热水机房设备接近淘汰期...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:32 时间:2024-01-12
  • 中央空调图片1

    1 前言 中央空调一般以水作为二次换热的介质,合适的水流量是中央空调主机可靠工作的必要保证,不适当的水流量可能导致冷水机组的蒸发器结冰、冷凝压力高、压缩机“咬缸”等故障,因此合适的水流量检测方法是避免空调主机发生故障的重要保证。鉴于水流量检测的重要性,考虑到用户以后的维护成本,许多工程已经开始要求选择水流量开关的型式。 2 中央空调机组水流量的检测 2.1 检测的必要...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:31 时间:2024-01-05
  • 中央空调图片1

    本期我们来聊聊通风系统设备的调试。 一、风机检查、调试 1、安装前: 应对风机各部件进行全面检查,机件是否完整,叶轮与机壳的旋转方向是否一致,各部件间连接是否牢固紧密,叶轮、主轴、轴承等主要部件有无损伤,传动组是否灵活等。若发现问题,应立即予以修和调...查看详情

    用户:qq80781589 浏览量:57 时间:2024-01-03
  • 中央空调图片1

    中央空调在交付使用之前,要对整个系统进行调试。中央空调系统的调试可分为: 冷水系统、冷却系统、末端设备和空调主机 等环节。 每一个调试环节的目的和步骤有所不同。 我们先通过一张图来看一看,空调水系统到底需要调试哪些? 一、冷水设备调试 ...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:46 时间:2024-01-02
  • 暖通制冷设备选型图片1

    空调计量方式的演变: 水表计量:计费依据—以末端风机盘管用水量为收费依据。 应用情况: 1、空调水质极差,水表不适合空调水环境,容易塞。 2、当只启动水泵时已经计费,不公平。 3、没有考虑用户风量大小,开高、中、低档收费一致。 此计费方法在早期个别项目使用,现已经淘汰。 电表计量:计费依据—以末端风机盘管用电量为收...查看详情

    用户:眉眼如初0001 浏览量:124 时间:2023-12-28
  • 中央空调图片1

    一、中央空调水系统结垢腐蚀的危害 1、结垢将造成换热管换热效率降低,致使空调效果变差,能耗增加。 水垢的主要成份是重碳酸盐、硫酸盐等。碳酸盐垢的导热系数仅为紫铜导热系数的 0.15% ,两者相差悬殊。换热管每增加 1mm 水垢,将使制冷量降低20~40%,空调能耗增加15~30% 2、水垢、锈渣、藻类等杂质,将堵塞过滤器及换热管,导致空调无效果,甚至...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:52 时间:2023-12-04
  • 表1柜式风机盘管和组合式空调机组常见问题和故障的分析和解决方法 部件 问题和故障 原因分析 解决方法 空气过滤器 阻力增大 积尘太多 定时清洁 表面温度不均匀 表面式换热器内有空气 打开换热器放气阀排出 热交换...查看详情

    用户:qq12696928 浏览量:19 时间:2023-11-24
  • 中央空调图片1

    中央空调水系统分为两个循环:冷却水循环和冰水循环。其主要由中央空调主机,板热,冷却水泵,冷却水塔,冷冻水泵一次泵,冷冻水泵二次泵组成。 中央空调主机可算中央空调水系统的核心,在此将对中央空调主机做主要介绍,主机为特灵离心式水冷冷水机。 冷水机组的基本结构: 蒸发器:液态冷媒在蒸发器内吸收热量,由液态变成气态,降低冰水温度。 压缩机:对冷媒进行压缩,提升压力。是整...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:117 时间:2023-11-17
  • 空调用冷水机组维护保养工作内容 项目 维护保养内容 空调运行维护 1)检查压缩机的油压、油量及油温,开机前若有停电状态使油温降低,必须重新加热,达到温度要求后才能开机。 2)使用电子检测仪进行制冷剂泄漏检查。 3)检查冷凝器及冷却器的温度及压力。 4)检查冷冻水进出口的温度及压力。 5)检查电气控制部分和各种仪表、控制器的工作状态。 6)每隔两...查看详情

    用户:陈睿cr 浏览量:29 时间:2023-11-07
  • 中央空调图片1

    中央空调系统在安装完毕交付使用之前,要进行调试。对中央空调系统进行调试可以减少中央空调系统存在的隐患,避免中央空调系统在投入使用后出现各种故障。同时也检验了中央空调系统设计和安装的合理性和可靠性,为设计单位、安装单位与使用单位之间的顺利交接打下基础。 根据中央空调系统的特点,中央空调系统的调试可以分为冷水系统、冷却系统、末端设备和、附属设备和空调主机五个环节,每一个调试环...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:22 时间:2023-11-03
  • 中央空调图片1

    一、试压前应具备的条件及施工准备 管道系统安装完毕和无损检测合格后,按设计文件要求进行试压、吹扫工作,清除管道内部的杂物和检查管道的焊缝质量。管道系统试压前,应由施工单位、业主和有关部门进行联合检查。 1、管道系统是否全部按照设计文件安装完毕;(待检管道焊缝涂漆、保温除外) 2、管道支、吊架的形式、材质、安装位置应正确,数量齐全。紧固程度、焊接质量符合要求; 3、焊缝及其他检查部位不应隐蔽; 4、...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:25 时间:2023-11-02
  • 中央空调图片1

    空调通风系统清洗消毒操作流程:考查现场,确定具体施工方案→设备器材进场→空调设备停机、挂警示牌→作业现场的隔离、保护和安全警示→开集尘设备连接口和清扫口→检测清洗前风管内部情况→封堵当前清洗作业以外的分支管→按顺序清洗风管→检查清洗结果→进行通风管道消毒并录像→拆除清洗设备→恢复设备连接口和清扫口及保温→检查、调整风量调节阀→开机试运行→撤出施工机具→撤去保护安全警示→清理作业现场。具体如下: ...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:19 时间:2023-10-25
  • 中央空调图片1

    一、机组工作电源 机组工作电源一般要求是 380V/50Hz/3N,其波动范围在 360V~420V 之间。但是机组运行对电源有严格要求:电源三相电压不平衡应不大于 2﹪;电源三相电流不平衡应不大于 10﹪。电压过高或过低,都会造成机组电机运行电流偏大,严重时会烧坏机组电机。 三相电压不平衡的计算方法:举个例子,机组额定使用电压为 380V,所测三相电压分别为: ...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:37 时间:2023-10-24
  • 中央空调图片1

    来源:百度文库...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:50 时间:2023-10-16
  • 中央空调图片1

    1、中央空调系统噪声来源 主要的噪声源有以下几个方面: ① 制冷机组的噪声与振动、冷却塔噪声与振动,此外还包括其辅助设备水泵、水处理等; ② 空气从送风口喷出形成风声; ③ 空气在风管内流动摩擦振动产生的噪声; ④ 冷冻水在冷冻水管内流动产生水流声及水管振动产生的噪声; ⑤ 空调器及风机盘管等设备运转及设备振动产生的机械噪声; ⑥ 外界其他噪声源与上述噪声源可能产生的共鸣声等等。...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:28 时间:2023-09-13
  • 中央空调图片1

    空调水系统分类: 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。 按各末端设备的水流程划分,可分为同程式和异程式系统。 按水量特性划分,可分为定水量系统和变水量系统。 按水的性质划分,可分为冷冻水系统、冷却水系统和热水系统。 1.开式系统 水系统与大气体直接相通。常见于冷却水系统,系统比较简单。 ...查看详情

    用户:各自寻欢 浏览量:93 时间:2023-09-13