已有人订阅
我们用的是开利离心冷水机组1000冷吨的制冷量,平时2开1备,可是自动补水系统总是不灵,每次都要人工手动补水,而且有时候会倒灌进补水箱~!跪求达人指点一二~小弟刚毕业经验没有~请大家帮帮我~!谢谢了~!...查看详情
前言:一般的工业与民用建筑,特别是具有现代风格的智能建筑,其建筑及窜内外装饰设计的理念必须尊重建筑设计方案的立意,延伸建筑的内涵,追求内外和谐统一,营造富有创意的特色空间,展现开明、开放.积极向上等形象。这些均要求在设计过程中应注意到使用功能的最佳需求,使其成为建筑艺术精品。在中央空调系统安装工程的设计中噪声的控制就有着较高的要求,而中央空调系统的噪声控制一直是空调系统设计及施工的难点及重点,本...查看详情
26层建筑,无设备层。有3层裙楼与主楼相连。建筑面积26000平米左右,采用风盘+新风。主机采用氟利昂制冷系统还是全水系统比较合理...查看详情
有个设计是这样的:某酒店主体23层,建筑面积10.0000平方米左右。其中地下二层,裙房三层,四层以上为客房。设计人将空调水系统分为四个回路:地下层一个,裙房两个,客房一个。通过分、集水器实现水系统循环。系统管材选用无缝管,焊接。请各位同仁对该方案进行评价。客房部分垂直上20层不分区可靠吗?有没有更好的方案?...查看详情
我最近工地上的空调水系统大于等于DN50的管子用的是对夹式蝶阀,投标清单上型号为D71F-16C,而我们采购买的是D7A1X-16,甲方认为两个型号不一,想我们换掉阀门,我查过这两个主要是密封材质不一样,而且D71F-16C贵得多,我就是想问下这两者还有什么不同?分别有什么好处没有?如果用我们买得D7A1X-16有没有什么隐患?我是一位刚改行做安装的新手,请各位高手指教一下。谢谢!...查看详情
各位好! 我是一名暖通专业的学生,这学期做毕业设计,现在要选设备了,可是不知道什么时候该用二级循环泵,是不是由楼层高决定的? 附:我的等级太低了,本打算悬赏送分的,可是积分不足。。。...查看详情
中央空调冷冻水系统供水方式可以分几类?例如一次泵供水系统、二次泵给水系统、一次变频给水系统和二次变频给水系统,除了以上四种外还有其他的吗?...查看详情
附件是介绍对大家陌生的动态冰蓄冷中央空调系统,有兴趣的,请下载,谢谢。...查看详情
中央空调水系统管道过墙套管的有什么用处?具体怎么操作?希望大家能够帮帮忙!...查看详情
常说的五星级宾馆、五星级酒店,我们大部分是说的它的服务质量!真正的达到五星级时,它的中央空调系统会是个怎么样的精度呢!温度要求控制在什么范围?湿度要求是多少?噪音控制在多少?上升到具体数字上是怎么定义它的星级的呢?...查看详情
南方没有集中供热,肯定不能象北方用换热器。热源怎么选?热泵?溴化锂机组?还是直接用电加热?...查看详情
北方有集中供热。南方冬天空调系统怎么制热?用溴化锂还是热泵?...查看详情
本工程为利用调峰电蓄能的中央空调系统,系统蓄热量4000000千瓦 利用水源热泵蓄能这是蓄能池共5个每个一千立方 1767622 1767623...查看详情
请教:中央空调什么叫一次系统和二次系统。 一次冷冻水系统也是一级冷冻水系统吗?二级呢? 谢谢!...查看详情
请有做过相关方案的朋友发个来共享,小女子感激不尽!!!!!!!...查看详情
随着中央空调计费的市场需求越来越大,相关的厂家的逐步增多,目前市场还不是一个成熟的市场,国家也没有相关的法规去规范这个市场,难免有一些鱼目混珠的现象出现,建议在选择时要考虑以下几点: 1、该厂家是否为专业做中央空调计费系统的厂家; 2、查厂家是否有《中华人民共和国制造计量器具许可证》,此为关键一点,没有此证,则没有资格生产计量器具,产品则不是合法性产品。 3、查看厂家是否有ISO质量认证证书,如果...查看详情
哪位高人给我发一份带有热回收转轮的中央空调系统的cad图纸,谢谢了。 发到我邮箱吧:ztjun_812@126.com 再次感谢...查看详情
刚才在首页看到这个《中央空调计费系统设计规范 》觉得挺好,但是看起来很不方便,所以弄了一个PDF格式的传上来,希望能方便大家来看和下载,不为别的只为方便大伙,仅此而已,精神可嘉吧,呵呵~~~~...查看详情
海林自控苏州办事处: 主要是楼宇自控产品主要包括中央空调温控器、电动阀、 电动调节阀、电动风阀电动风口、联机控制器、中央空调主机控制器、中央空调电话远程控制系统、 暖通计算机集中监控系统和暖通计费系统采暖产品(液晶温控器,采暖分水器,恒温阀,温控器,电采暖温控器,锅炉控制器) 海林自控万先生 13052815761 0512-60725761 E:wanbingdu@163.com MSN:wan...查看详情
若是变频范围为35Hz~50Hz,当低至35Hz时仍然流量过大时怎么办?不是需要旁通吗...查看详情