1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水...查看详情
中央空调冷冻系统是密闭式的,但水中溶解氧对管材会产生腐蚀作用,日积月累,空调系统内会产生锈渣。其危害是: 水腐蚀管道一产生锈渣一堵塞主机内铜管及风机盘管->致使空调没有效果严重的导致铜管炸裂一主机不能运行,而且这些现象导致运行工作人员难以应付,很难彻底根除。 冷却系统是敞开式的,冷却循环水的散热过程是通过冷却塔强制蒸发...查看详情
大家都知道,水系统是的设计是中央空调设计中的重要环节。它靠本身管路与中央空调其他部位进行调配的。那么中央空调水系统管路需要改造时有哪些注意事项呢?下面奇保良就来给大家介绍一下。、 中央空调水系统管路改造注意事项: 1、冷媒管是阀门、压缩机等主要制冷部件的管路。主要采用铜管。焊接时不能有间隙,否则有0.1mm的间隙,它的冷热传导率将下降70%-80%.焊接前要保证切口表面平整光滑,穿...查看详情
ASHRAE/IES标准:新建建筑物的能效设计要求:“所有配置可调节的或逐级开启和关闭的阀门的10马力的泵系统,必须能够适用于设计流量50%或者以下的工况”。例外—指那些层数较少,没有电梯的住宅类建筑物。二次泵系统:冷水机组的水泵要与设计水流量相匹配。泵的叶轮需要修平,以减少泵在排液时的压力损失, 这是节能的关键措施之一。变流量泵系统三个关键的方面需要考虑:公用管;冷水机组的启/停顺序;控制阀门和...查看详情
1.冷冻水系统原理图2. 冷冻水水质不符合要求导致效果差冷冻水系统是一个封闭的系统,冷冻水水质需要满足以下要求,当水质不满足以下要求时,冷冻水循环系统需加装电子水处理仪,膨胀水箱的补水需加装软水仪,冷却水质处理要求同冷冻水。3. 水管管径设计偏小导致效果差空调冷冻水系统设计时,管道过大会增加投资费用,管道过小又不能保证效果,应根据系统流量选择最经济的管径,各规格管径控制流量/冷量具体见下表:4. ...查看详情
通常中央空调水系统流程: 空调系统热平衡图: 空调水系统: 1)冷温水系统: a.冷温水系统的分类 a.按系统形式分类 开式系统:系统回水集中进入建筑物底层、地下室的水池或蓄冷水池,再由水泵送往主机,经冷却或加热后,再输送至整个系统。由于管路系统与大气相通,水中含氧量高,管路与设备的腐蚀机会多;需要增加克服静水压力的额外能量,输送能耗大。近年来除开式冷却塔和喷水室冷水系统外,开式系统已很少采用...查看详情
常见中央空调系统分为两类:氟系统和水系统。 #1氟系统 主机(室外机)与末端(室内机)之间是采用铜管相连,而铜管内部通过的是制冷剂,即:以制冷剂作为冷(热)源的载体。如分体机、风管机、多联机等; 氟系统 #2水系统 ...查看详情
空调器的制冷系统由蒸发器、压缩机、冷凝器和毛细管四个主要部件组成。按照制冷循环工作的顺序,依次用管道连接成一个整体。系统工作时,蒸发器内的制冷剂吸收室内空气的热量而蒸发成为压力和温度均较低的蒸气,被压缩机吸入并压缩后,制冷剂的压力和温度均升高,然后排入冷凝器。制冷剂蒸气在冷凝器内通过放热给室外空气而冷凝成为压力较高的液体。制冷剂液体通过毛细管的节流,压力和温度均降低,再进入蒸发器蒸发,如此周而复始...查看详情
中央空调水系统最佳节能方式,不仅要考虑满负荷运行的能耗指标,还应特别注意在部分负荷下运行的节能问题。空调制冷系统的冷冻水冷却水变流量系统可使冷水机组在部分负荷下运行带来显著的节能效果。单环路变流量冷冻水系统优于一二次环路变流量系统。1.目前制冷系统“节能”指标制冷系统的“节能”问题,意指在规定的参数:如冷水机组冷冻水进,出水温度,冷却水进,出水温度,室内外环境空气的温度、温度……在这些条件下,每生...查看详情
家用中央空调与新风系统的兴起,满足了人们对夏季制冷、冬季采暖在室内也能呼吸新鲜空气的双重需求,舒适实用性被更多家庭接受,成为装修首选。随着意识的加强,越来越多的家庭会选择在家里同时安装中央空调和新风系统。可是,在安装中央空调和新风系统时,心中不免对同时安装这两者存在不少疑惑。现在,就由我们来为大家解答。 新风系统和中央空调同装需要注意什么? 如果选择顶送风的朋友一定要注意新风系统的出风...查看详情
近日,广东省工业和信息化厅公布了2022年广东省“专精特新”中小企业名单,广州能迪能源科技股份有限公司从万千企业中脱颖而出,成功通过了严格的申报和评审,荣获省级“专精特新中小企业”称号。 担当时代赋予的重任,发挥排头兵作用 能迪科技集团成立于2002年,是国内投入科研最早(2011年开始),具有行业领先和主导地位的“产业互联网&物联网”的平台级企业,集团旗下有两家国家高新技术企业...查看详情
1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污泥排...查看详情
风量调节阀: 风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。 工作原理:风量调节阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。 附风量调节阀图片如下: 防火阀: 防火阀是用来阻断来自火灾区烟气及火焰,并一...查看详情
空调用冷水机组维护保养工作内容: 项目 维护保养内容 空调运行维护 1)检查压缩机的油压、油量及油温,开机前若有停电状态使油温降低,必须重新加热,达到温度要求后才能开机。2)使用电子检测仪进行制冷剂泄漏检查。3)检查冷凝器及冷却器的温度及压力。4)检查冷冻水进出口的温度及压力。5)检查电气控制部分和各种仪表、控制器的工作状态。6)每隔两小时记录主机的运行数据,并对数据参数进行认真核对、分...查看详情
来源: 暖通南社 版权归原作者所有 空调水系统 空调水系统概述 由于现代高层建筑空间的限制以及用户调节使用的方便,大量采用空气——水空调系统方式,室内冷热负荷由冷冻水和热水承担。在空调用制冷系统中,水管系统包括冷冻水系统和冷却水系统。 制冷机组的能效比: ...查看详情
一、 绝热工程施工技术质量要求: 1、空调工程的制冷系统管道,包括制冷设备和空调水系统绝热工程的施工,应在管路系统强度与严密性检验合格和防腐处理结束后进行。 2、管道保温前,要求先清理干净管道表面污染物,后进行保温材料的施工,避免胶水粘接力不够,保温材料粘结开裂。 3、施工人员必须按照施工技术交底进行施工,加强质量意识,严格按照施工工艺及质量标准进行施工。 4、保温胶水宜均匀的涂在管道、部件或设备...查看详情
常用空调水系统阀门: 开式循环水系统: 闸阀、截止阀、蝶阀、球阀、止回阀、Y型过滤器: a.闸阀: 闸阀也叫闸板阀,是一种广泛使用的阀门。闭合原理是闸板密封面与阀座密封面高度光洁、平整一致,相互贴合,可阻止介质流过,并依靠顶模、弹簧或闸板的模形,来增强密封效果。它在管路中主要起切断作用。 优点:流体阻力小,启闭省劲,可以在介质双向流动的情况下使用,没有方向性, 全开时密封面不易冲蚀,结构长度短...查看详情
来源:网络...查看详情
水系统原理图: 机房群控系统是由软件和硬件两部分组成,通过传感器采集水系统的运行数据,并在DDC(直接数字控制器)上编写控制程序,控制制冷机组、水泵、冷却塔风机、电动蝶阀等暖通设备,并通过通讯的方式将数据传输给监控软件或显示屏,实现冷源系统的自动化控制。 冷源系统监控: 监控的设备包括: (1)空调主机 (2)冷冻循环水泵 (3)冷却循环水泵 (4)冷却塔风机 (5)电动蝶阀 (6)压差旁通阀 ...查看详情
楼宇自控系统(BAS) 在现代建筑中的应用已来越普及。BAS是对建筑物内的中央空调、消防系统、保安及门禁系统、电梯系统、配电及照明系统、通信系统、计算机网络系统等进行集中监视、控制及调度的系统。当然,并不是每一栋建筑物的BAS系统都具备上述功能,各建筑物依其用途,其BAS系统侧重点有所不同。中央空调作为现代建筑的重要设施和主要耗能设备,理应包含在任何BAS系统中;但实际上由于接口协议不一致,导致绝...查看详情