距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线中央空调系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与中央空调系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
室内安装了中央空调,就必须设置喷淋系统吗? 请大家谈谈想法...查看详情
选用两台同型号的变频水泵并联运行还是一台变频一台工频。...查看详情
中央空调系统运行管理 清华大学出版社 2001年出版 200页 分两个压缩包 中央空调系统运行管理.part1.rar...查看详情
请教各位前辈大侠们,变频空调系统与水系统中央空调的优缺点在哪?哪一个比较实用呢?...查看详情
我第一次做了两台水机生意,现业主要求我提供主机操作规范、安全制度文本。厂家技术人员说这是业主自行制定,踢皮球呼!现寻求网友们帮助,,望有这方面经验的网友早日出现,十分感谢!!!...查看详情
目前市场上水机与氟机都在争抢市场,水机好象大都是定频机,氟机大都是变频或变容量机组,氟机好象比较省电,不知哪个舒适性更好一些。...查看详情
最近调试一中央空调系统,其中一餐厅300平方米,设备选用开利DBFPX10一台,标准工况冷量76KW,风量10000,余压105,调试时温度一直在28-29度下不来,检测进回水温度:进水9、回水12,送风温度18,供回水温差小,回水与送风温差大,当时判断问题可能出现在风系统,可能是风压或风量不足造成冷量带不走,根据风管计算风压没问题,测量最远出风口风量足够,检测盘管部分:不开风机检测盘管5点(上下...查看详情
在设计中,暖气外网的水系统最好别和风机盘管中央空调水系统直接连接。如果直接连接就会导致盘管内内堵塞,因为和暖气片供暖系统在一起,再干净的暖气片也会产生很多垃圾。...查看详情
一.以空气为输送冷热量介质的空气/空气热泵型空调机组 通过风管向各空调房间送冷风或热风。 优点: 1.在一定程度上解决了室内新风供给与冬季空气加湿问题; 2.系统简单,造价在这三种类型中最低,且维修方便。 缺点: 1.各个房间温度不好单独进行大幅度调节; 2.风管占用空间较多,100×200平方毫米左右,需通过装修技巧减少其对空间的干扰; 3.户外温度小于-5℃时,室...查看详情
真空泵 1678840...查看详情
中央空调自控系统设计 1677471...查看详情
请教各位,VRV中央空调监控系统相关资料不知哪位高人可以提供...查看详情
平时从网上下载了好多东西! 一直没时间看看 今天闲着,看了看,居然发现点有用的东西 好东西大家一起分享,呵呵...查看详情
(2006.6.12)湖南省教育厅锅炉及中央空调系统改造工程的设备招标公告 -------------------------------------------------------------------------------- 关键字:锅炉 中央空调系统 湖南中技招标咨询有限公司受湖南省教育厅的委托,根据政府采购的有关规定,对其锅炉及中央空调系统改造工程政府采...查看详情
我们公司最近开发了一个楼盘,地下三层,地上4层裙楼,四层以上是两个塔楼,一栋是5~22的住宅,一栋是5~29的写字楼.老大原来把地下一层和四层的裙楼做商场,设计了集中式中央空调系统.写字楼原来没考虑中央空调.现在老大发话,要我把写字楼改成户型中央空调,商场系统不变,但是要加节能系统!写字楼还好办,这个商场节能把我郁闷坏了,商场的经营目标是装饰商城!各位师兄有高见尽管说哦!谢谢先...查看详情
谁做过家用中央空调水系统设储能水箱的工程?请指教一二. 1、储能水箱是接在供水管上还是回水管上? 2、膨胀水箱或定压罐不是也有储能作用吗,跟储能水箱是不是一回事? 3、储能水箱容积怎么确定? 谁有这方面的资料奉献一下,不胜感激!...查看详情
国产精密测试仪好像还没有见到。各位提提看。...查看详情
本工程在大连,准备采用变频一拖多中央空调+水系统,即室内机加一套温水盘管.夏季采用多联机冷媒制冷,冬季采用温水盘管制冷.请各位专家指教其可行性...查看详情
系统图上每层都设平衡阀,没有专用测试仪,怎么调试呢?...查看详情