洁净手术室更新时间:2024-11-22 22:12:13

本专题为土木在线洁净手术室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净手术室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 三甲医院的概念 三级甲等综合医院(简称“三甲医院”)是依照中国内地现行《医院分级管理办法》规定而划分的医院等级。 基地选择和总平面设计要点 流线组织 外部流线组织在于洁与非洁、传染与非传染的人员和器物在总平面上的运行路线加以区分。 1 、传染与非传染分开。 2 、洁净与非洁净分开。 3 、住院与门诊病人分开。 4 、过境流线避开病人庭院。 5 、医护人员与病患及探视...查看详情

    用户:包罗万万 浏览量:358 时间:2021-03-30
  • 收录于话题...查看详情

    用户:小小小小叮当 浏览量:278 时间:2021-01-20
  • 手术室净化工程设备洁净的要求是什么,我们在对手术室净化工程进行设备洁净的时候,洁净的要求是什么呢,下面就给大家讲解一下手术室净化工程设备洁净的要求是什么。 手术技术的日新月异促使手术室的洁净化要求成为一种基本的硬件考验指标(target aim),对医院来说手术室内工作的质量直接反映了医院的医疗水平,而高端手术过程中对手术室的结晶化要求非常之高,例如器官移植、心脏、血管、人工关节置换等对手术室都...查看详情

    用户:汉星 浏览量:111 时间:2020-11-20
  • 采暖供热图片1

    医院净化空调系统具有负荷大、负荷稳定,通风量由洁净度确定,温湿度均有控制要求等特点。统净化空调系统为一次回风系统,为了控制温湿度,送风经过表冷器后需再热,造成了一定的能量损失。为了降低医院净化空调系统的能耗,可以采用热管换热器对混合后的送风进行预冷,同时对经过表冷器后的低温送风进行预热,以降低再热能耗。本文以某Ⅰ级洁净手术室(尺寸为 5.7 m×7.5m)为例,对比分析了一次回风电再热系统和采用热...查看详情

    用户:小眼睛松鼠 浏览量:2949 时间:2020-07-30
  • 来源:网络如有侵权请联系删除6228996(一)洁净手术部的组成洁净手术室1级、2级、3级、4级、负压(正负压转换)传染性疾病或对传染性病人作手术时,要在负压(或正负压转换)的手术室中进行。(二)手术室的级别划分6228997级别洁净度级别(FS 209标准)菌落数CFU沉降法 (浮游法)用途Ⅰ级(特别)中心100级,周边1000级中心区0.2个/30 min,90皿 (5个/m3)周边区0.4个...查看详情

    用户:暖通家 浏览量:3521 时间:2020-02-11
  • 装配式规范图片1

    SICOLAB医用气体(气源与医用气体验收) 气源 一、洁净手术部可使用的医用气体及相关装置可有氧气、压缩空气、负压(真空)吸引、氧化亚氮、氮气、二氧化碳和氩气以及废气回收排放等,其中应配置的为氧气、压缩空气和负压吸引装置,氩气可随设备需要配置。二、供给洁净手术部用的医用气源,不论气态或液态,都应按日用量要求储备足够的备用量,不宜少于3d。三、洁净手术部用气宜从中心供给站单独接入;当有专供手术部使...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:287 时间:2019-09-04
  • 装配式规范图片1

    医用气体(气体终端) 一、气体终端应采用国际单位制标准,接口制式应统一。二、洁净手术部医用气体终端可选用悬吊式和暗装壁式各一套。三、不同种类气体终端接头不得有互换性。四、气体终端接头应选用插拔式自封快速接头,接头应耐腐蚀、无毒、不燃、安全可靠、使用方便,寿命不宜少于20000次。五、每类终端接头配置数量应按表9.2.5-1确定。终端压力、流量、日用时间应按表1确定。 表1每床每套终端接头最少配置数...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:301 时间:2019-09-04
  • 洁净空调系统图片1

    空气调节与空气净化(气流组织) 一、Ⅰ级~Ⅲ级洁净手术室内集中布置于手术台上方的非诱导型送风装置,应使包括手术台的一定区域即手术区处于洁净气流形成的主流区内。送风装置送风面积不应低于表8.2.1列出的数值。当眼科手术室超过30m2,其他手术室净面积超过50m2,且需要增大上述送风面积时,出风面积增大的比例不应超过手术室净面积增大的比例。 表1洁净手术室送风口集中布置的最小面积6196506 二、当...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:638 时间:2019-09-04
  • 装配式规范图片1

    洁净手术室基本装备 一、每间洁净手术室配备的与平面布置和建筑安装有关的基本装备,宜符合表1的规定。 表1洁净手术室基本装备 6196148 注:可按医疗要求调整所需装备。 二、无影灯应根据手术要求和手术室尺寸进行配置,宜采用多头型无影灯;无影灯架调平板的位置应设在送风过滤器进风面之上,距离进风面不应小于5cm,送风口下面不应安装无影灯底座护罩。 三、手术室计时器宜兼具麻醉计时、手术计时和一般时钟计...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:99 时间:2019-09-03
  • 洁净手术室进入调试阶段的标志是:承建商已经按照双方确认的合同文件、设计文件,完成洁净手术室所有施工安装任务,并经中间验收符合规范要求,不存在影响净化空调系统调试的整改工作。 一、净化空调系统调试前需确认的事项 1. 空调系统冷热源设备能正常开机运行,并按照洁净手术部净化空调系统要求,提供温度、流量、压力参数满足要...查看详情

    用户:daysize 浏览量:464 时间:2019-06-28
  • 一、洁净手术室净化空调处理的典型方案与节能 (一)、洁净手术室空调负荷的特点 1、洁净手术室的外部空调负荷主要是来空调新风的处理负荷以及风机温升;洁净手术室的内部空调负荷主要有人员(医护人员及患者)的散热散湿,医疗用设备、仪器仪表的产热以及照明灯具的热负荷。 2、围护结构的传热、传湿因洁净手术室一般没有外墙和外窗而且围护结构的热工性能又非常好,因此围护结构的热湿负荷很小,可忽略...查看详情

    用户:暖通学院 浏览量:2201 时间:2018-09-27
  • 中央空调图片1

    前言 手术室是现代医学技术与工程技术结合的产物,是医院外科最核心的部分;洁净手术室是现代化医院的一个重要标志,它满足了医疗事业发展和科技进步的要求,体现了现代化医院的设施水平、医疗水平和管理水平。洁净化手术室,无菌环境是手术成功的重要保障。洁净手术室的目的就是最大限度地保持接近无菌的环境、减少术中感染。而现代洁净手术室工程建设中有几个要点值得注意。 一、洁净手术室等级标准 洁净手术室用房的等级标准...查看详情

    用户:yayaxiaojie 浏览量:1162 时间:2016-09-23
  • 关于手术室冷负荷问题——洁净新人求助 我现在在做一个眼科手术室,第一次做问题多多,希望洁净大神们帮忙解答疑惑。手术室送风量2500,新风量800,如果按照照明设备,人体,新风这些算冷负荷有23kw左右,可是我在天正焓湿图上绘制一次回风状态时,800新风,室内冷负荷10时,风量要4500多,这不是和2500的风量矛盾吗,要是选盘管的话要选到8盘管才能满足。如果按照2500的风量来算负荷只要13,好像...查看详情

    用户:hezalsong 浏览量:3741 时间:2016-05-24
  • 请问谁有做过有关洁净手术室菌、尘计算及自净时间计算,能提供一下计算的方法吗?...查看详情

    用户:zhaojg187308 浏览量:1254 时间:2015-10-28
  • 根据《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013,12.08条规定:“……洁净手术部应按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》GB20140的规定配置气体灭火器。”然而,GB20140-2005的4.2.1条规定“A类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器。”,这之中只有卤代烷灭火器是气体灭火器。附录F 非必要配置卤代烷灭火器的场所举例的表没有手术部。按照...查看详情

    用户:dsmammoth 浏览量:6332 时间:2015-05-08
  • 我是洁净空调方面的新手,在医院手术室洁净空调设计中遇到一些问题,请大侠解答 1.《医院洁净手术部建筑技术规范》中规定 洁净手术室和与其配套的辅助用房应分开设施净化空调系统,那么手术室和辅助用房的送风温差分别取多少(是否按照一般空调根据室温允许波动范围来选择送风温差) 2. 手术部的冷负荷是否可以按照单位面积的负荷指标计算(网上查的一些资料说手术室是250-350w/m2) 3. 手术部的送风量如何...查看详情

    用户:shasha_04 浏览量:2221 时间:2015-04-10
  • 请教大师们,洁净手术室内墙壁用什么涂料粉刷...查看详情

    用户:jiangli200 浏览量:2059 时间:2014-12-15
  • 图纸简介: 该图为医院14间手术室室内设计图,图纸包含:四层平面图,四层门窗图,四层平面放线图,四层平面范围图,四层地材排版图,四层天花图,四层用材说明图, Ⅰ 、Ⅱ、III级手术室平面、立面、顶面龙骨详图,四层手术室、走廊、辅房立面图等 投稿网友: pigfang77 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:我是健康专家 浏览量:649 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: (1)Ⅱ级手术室一间,采用一台洁净手术室用空调机,静压送风装置送风。(2)Ⅲ级、Ⅳ级手术室各一间,共用一台洁净手术室用空调机,静压送风装置送风。(3)产房100000级洁净走廊及其他洁净辅助用房共用一台洁净手术室用空调机,高效送风口送风。(4)100000级手术部其他洁净辅助用房,清洁走廊共用一台洁净手术室用空调机,高效送风口送风;清洁走廊亚高效送风口送风。 图纸包含:设计说明、手术...查看详情

    用户:hnyyzz 浏览量:9209 时间:2014-08-14
  • 图纸简介: 医院净化通风图,图纸包括:设计说明,二、三层手术室、设备机房空调风道、水管平面图,五层屋顶设备平面图,局部大样图,手术室空调系统图,手术部空调自控原理图及说明等 投稿网友: wkj10062004 上传时间: 2014-08-11...查看详情

    用户:wkj10062004 浏览量:7698 时间:2014-08-11