距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线洁净手术室设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与洁净手术室设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
洁净手术室新风要不要预热?一般处理到什么程度?...查看详情
洁净手术室净化空调的运行与管理.rar4114918...查看详情
青岛某医院手术室洁净空调设计图 供参考!...查看详情
医院洁净手术室设计大全,内有每个级别的设计实例,绝对精华!!!...查看详情
现有洁净手术室运行管理...查看详情
本人这里有1套图纸 不知道有没有高手给看看提提意见 互相交流交流 有的QQ联系我:8334264...查看详情
求教各位大侠,请问负压手术室都是按Ⅲ级洁净手术室进行设计的吗?我见到的好象都是Ⅲ级负压手术室。存不存在其他级别的负压手术室呢?如Ⅱ级负压手术室? 如果只有Ⅲ级负压手术室,那假设一个肺结核病人必须要做心脏外科手术,那也是在Ⅲ级负压手术室里做吗? 请各位不吝赐教,谢过!...查看详情
2000年10月1日发布的(限内部印发)上对洁净手术室平面规模有了说明: 特大型:40~45m2,尺寸:7.5*5.7m,经过近10年的发展,手术室的面积愈来愈大,60m2已经蛮普遍的 针对这样的发展趋势,我有此疑问: 《医院洁净手术部建筑技术规范》-GB 50333-2002规定最大的(Ⅰ级)层流送风天花尺寸应不大于2.4m*2.6m 是否可以认为已经不能满足现在的手术室洁净要求,需要加大层流送...查看详情
各位大侠好,医院手术部建筑技术规范中提到,“洁净手术部内,所有洁净室,应采用双侧下部回风,。。。洁净走廊和清洁走廊可采用上回风。” 请问:其中所提到的“所有洁净室”是否包括洁净走廊和辅助用房?洁净走廊可采用上回风,那可以采用四角回风吗?辅助用房是否也可以采用上回风?感觉现在好象在咬文嚼字了...查看详情
请各位大侠帮忙,帮小弟我解决几个问题,感激不禁: 1、几个手术室合用一个空调系统中的使用要求? 2、1拖多空调系统,假如其中一个正在使用的手术室发生感染怎么处理? 3、1拖多空调系统能进行Ⅱ级手术吗,如果要进行该怎么办? 小弟提出的问题可能有些愚蠢,不过我实在不会啊,为了保住饭碗,就行各位大侠们帮忙了。 如果有一些关于净化空调系统的资料,(1拖多系统),也希望给小弟我传些。 祝大家伙财源广进!...查看详情
洁净手术室的铅防护是四面还是六面(包括楼板和地面)? 洁净手术室的空调水系统的管径计算?组合式空调机组样本上盘管没有水流量?...查看详情
有21间洁净手术室业务, 本帖最后由 gsclean 于 2009-6-26 10:10 编辑 ]...查看详情
设计院流传出来的某医院洁净手术室和icu图纸,请大家来挑毛病。...查看详情
请各位大侠评论一下洁净手术室电气施工图纸,有什么改进和建议 谢谢大家!!!...查看详情
做的毕业设计(太原的医院)有几个问题不明白,在此想请教一下各位大侠 1、室外新风经过新风机组处理到室内焓值状态和处理到露点状态,这两种方案有何不同? 2、冬季室外新风的温度太低,应该先预热一下,在此,对于手术室的新风处理为何先电加热至2度,再在新风机组内热水加热到5度,为什么采用电加热和热水加热双重保障,又为何是2度和5度?同样的问题,而对于走廊及辅助用房为何先电加热至0度再热水加热到10度? 3...查看详情
供应洁净手术室电解钢板预制板 联系QQ826406866...查看详情
那位高手有相关资料,小弟先谢谢了...查看详情
在做洁净手术室的空调设计中都要考虑到压力梯度的问题,但是 很多实际的工程中都遇到压力梯度很难调的问题或者不能达到设计要求, 究其原因有很多 这里想让大家都来参加讨论。...查看详情
寻求净化工程施工队合作 联系人: QQ826406866 -------------------------------------------------------------------------------- 详细说明: 来自灵镜公司,有丰富现场施工经验,专业从事净化工程的安装、调试、维修,能提供技术指导、调试;能提供竣工图纸; 能保质保工期完成任务。 一 安装工程具体如下: 1,结构装...查看详情
哪位朋友有上海地区医院洁净手术室标书?能不能帮忙发给我一份?万分感谢!EMAIL:hong051881@163.com...查看详情