请教各位,手术室的洁净辅房排风量是怎样计算的?哪些辅房该设置排风啊?...查看详情
妇幼医院手术室的洁净等级是多少?还有引产室、育儿室、是不是一定要层流?...查看详情
如题!!新风量、排风量如何?气流形式如何?过滤器形式?...查看详情
书上说III级IV级洁净手术室可以设置不易积尘的散热器,请问如何布置?...查看详情
请问高手,洁净手术室风管布置时都有什么原则,和普通空调一样吗,需要注意什么?谢谢!...查看详情
正在做一医院洁净手术室,技术夹层两边都有两根柱子,一侧要开自动门,所以回风口布置不对称,请问这样做可以吗?如果不行有什么解决的方法?...查看详情
谁有有关洁净手术室的预算,全面点的,急,大家帮忙,主要是装修围护结构和气体管道的...查看详情
有关洁净手术室工程预算,请各位参考...查看详情
待遇电话联系 工作在昆明 电话15825279911...查看详情
请问各问专业人士:洁净手术室的最小新风量和排风量如何计算? 规范规定的最小新风量的换气次数是不是维持房间正压的新风量?总的新风量和排风量如何确定?...查看详情
具有设计、预算 ,行内多年施工经验,为多个工程公司提供施工服务. 江苏苏州 电话 : 1 3 5 8 4 8 4 1 1 2 0...查看详情
洁净手术室的排水是如何考虑的?手术室里头排水是如何考虑的,万一有谁的话?...查看详情
请问:洁净手术室的排风量及维持正压所需的新风量怎么确定? 例如:一间100级的洁净手术室,确定需要新风1000立方米/小时,那么排风量是多少? 目前我发现有两种算法: 1、先通过维持正压所需的换气次数n(大概是3次,暖通技术规范上推荐的)计算出新风量例如等于600立方米/小时,那么排风量=1000-600=400立方米/小时。 2、排风量取整个新风量的大约四分之一,即排风量=1000×1/4=25...查看详情
请问上图中洁净手术室的回风口是直接连接在风管上还是先把回风抽到夹道里然后再通过风管抽回空调箱里? 1732930...查看详情
行内多年施工经验,为多个工程公司提供施工服务. 联系电话:13537690751...查看详情
本人备有专业施工队,可做洁净手术室的装饰.暖通.电气工程,大型中央空调,水电设备的安装维护等,技术精悍,质量可靠,验收合格率高,可驻外长时间工作,如急需望安装施工单位与我联系。电话:05195109091...查看详情
现在对一洁净手术室进行全年能耗分析,要选取各月的室外计算温度,过渡季节和冬季的温度如何选取?谢谢! 从《中国建筑热环境分析专用气象数据集》里查到的过渡月份和冬季的气象参数为: 月份 最高温度 最低温度 平均温度 1 18.2 -5.4 2.7945 2 14.7 -4.8 3.875 3 18.4 -0.4 8.79758 4 28.7 3.6 15.31472 9 31.9 13.9 22.25...查看详情
如果一icu病房面积为100m*2,送风量为3000m*3/h ,那么布置600*600的高效送风口要多少个,每个送风口之间距离一般为多少.谢谢...查看详情
到这个公司都1年了,总是觉得我们这里的老革命些的计算方法有些问题啊,和他们讨论吧,又都不听我的,真不知道这个负荷究竟怎么算才正确了。哪位大虾能发个“关于洁净手术室空调负荷的详细计算书”给我吗?非常感谢你对中国年轻的暖通工作人员做的这个哈。我的邮箱是:cnlmx@163.com...查看详情
请教:洁净空调的计算能否用常规暖通软件来计算,象单位面积的用电指标及设备灯具发热量等不易取得精确数据.而单位面积指标又不符合审图要求,请问手术室是如何计算的? 请指教,谢谢!...查看详情