有的施工单位称,室内采暖系统不能用冲压弯头,是这样吗?请诸位同仁帮忙解答一下。...查看详情
请各位行家帮忙参考一下:现在手上有一个项目为室内游泳池,围护结构全部采用混凝土结构,冬季游泳池池水采用28℃恒温,现在要采用一种叫做燃气红外线辐射采暖的装置,直接对水面及游泳池四周人员活动区域进行加热(其原理形如太阳加热地球表面的物体一样,直接加热到被照射物体上,不会通过加热空气形成对流的形式间接加热,不形成热量的浪费及上下层温差较大的现象),项目在广东,冬季室外温度平均按10℃,室内的露点温度差...查看详情
一栋15层的住宅主体已经封顶,甲方要求室内采暖管道明装改暗装,管道在垫层铺设,散热器采暖.50mm厚的垫层,采用碎石、卵石混凝土,这样的改动对结构的影响有多大? 我查了一下碎石、卵石混凝土密度为2100Kg/m3,(50mm厚)每平方米重量计算结果为105Kg,似乎也不算太大,考虑到一共15层,总的增加重量会有不少,大家有什么看法和建议请说说。...查看详情
在应用定额套用软件的时候,室内采暖管道是否包括三通等管件?如果包括怎么找差价?...查看详情
同行们,你们做室内采暖时一般比摩阻选多少?空调水系统呢?我一般选60~80帕...查看详情
怎样确定室内采暖热负荷计算时地带的划分...查看详情
遇到个活,供热是跟油田注水用一个环路的,压力高达2.2mpa,也没采取任何减压措施直接供热,求助高手这么大的压力用啥散热器和啥管材才可以啊??...查看详情
如题,冬季采暖室内温度如何测定? 现在很多采暖户的室内温度不达标,如何进行专业的测试? 我知道有一本规范 《GBT18204.13 公共场所室内温度测定方法》 但这是卫生部组织编写的一本规范,是否也适用于暖通行业的测试? 感谢高手们关注我的帖子,特别期望供热行业的朋友们提供支持!...查看详情
节能是我国一项长远的战略方针。我国政府对节能工作高度重视,特别是改革开放以后节能工作出现了欣欣向荣的局面。节能对于供热行业来说潜力是相当大的。供热行业是能耗大户,能耗支出占据其大部分成本。由于以往的住宅供暖按面积收取热费,存在很大的不合理性,且不便于用户进行局部调节,造成供热用热浪费很大。随着人们生活水平的提高和供暖事业的不断发展,对供暖系统实现用热量的分户计量和独立控制的呼声越来越高。 近年来节...查看详情
现在的集中供热系统都是恒温45-50度,请问大家都怎么计算热负荷?...查看详情
一层架空,设热力入口,热力入口出来的热水管可以通过架空层大堂进供用竖井,也可以经过室外架空层板下进供用竖井,不知道这两种大家会选哪一种呢?...查看详情
给排水外网和采暖管道的管径和管材怎么确定?可否提供一些相关的计算书籍?室内给排水和采暖管道的管径和管材的计算方法是什么?...查看详情
手册上说传统住宅室内采暖系统的阻力损失在10Kpa~20Kpa。而自己计算时却发现这个数值要比10KPa小。但然,阻力考滤大点对整个外网系统运行是有好处。但造成的问题是现在一个小区内的循环泵会选型较大,是没必要的浪费。那位高人给不能给个合理的经验估算方法?谢谢!!...查看详情
室内采用散热器采暖,管道要求暗敷,规范上规定4.9.5第五条规定热计量系统采用暗埋管道不应有接头,并且暗埋管道外宜加塑料套管,对此条规定有两个问题请各位指教: 1.暗埋敷设不能有接头,这样的话就不能采用钢管了,只能采用塑料管材是吧,还有别的管材吗? 2.既然是塑料管,为什么还要外加塑料套管(原话是:且暗埋的管道宜外加塑料套管)?幸亏是宜不是应 谢谢...查看详情
室内下供下回热水采暖系统干管坡度怎么设?供回水干管分别顺水流方向怎么坡?排气阀设在哪儿?...查看详情
一个室内采暖系统,4层,单管上供下回,本应该供水顺水流方向设向上0.003的坡度,但做反了做成向下的坡度了~且自动排气阀设在了供水上。 这样实际运行中有何问题?...查看详情
室外采暖管道和室内采暖管道的水力计算相同吗?我看教材上面只有室内的计算,设计手册上室外的计算只有表格,没有详细计算方法。室外热水采暖也用室内的计算方法??...查看详情
对于室内采暖水平干管和立管的支架有没有什么规定啊?比如要几米设一个固定支架?...查看详情
室内采暖立管和干管相连时,一定要设补偿弯吗?14层楼,层高3.6m,热水单管上供下回采暖系统,立管和干管相连时,施工单位设了三个弯头和水平干管碰,说是为了竖向的热补偿,我认为没有必要,立管应该可以直接和水平管连接.不知有没有相关规范依据或做法图集,我在山东.请教各位采暖专家....查看详情
你也许感觉很另类,但对于采用集中供热的用户来说,对小户型(100平米以下)特别是老建筑改造,绝对实用!因为我坚信:你把教材当成教材,那你是理论家,你把实践当成教材,那你是专家。(注:没加引号)欢迎大家参与讨论。...查看详情