距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
通风与空调工程 是建筑机电工程中一个重要的分部工程,施工工艺较为专业,本文基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程 ...查看详情
空调、新风、通风是指不同的空气调节系统,它们在原理和功能上有着明显的区别。空调是一种通过压缩制冷或制热的方式,将室内空气冷却或加热,然后通过循环将冷(热)空气输送到室内,实现温度调节的设备。它可以调节室内的温度、湿度和空气流速,并可以根据不同的需求调节出不同的风口形式。空调的主要作用是提供舒适的室内环境,使人们在夏天可以享受到凉爽的空气,而在冬天可以感受到温暖的氛围。 新风系统是一种通过新鲜...查看详情
冷凝水指的是空调室内机换热器由于表面温度低,房间空气当中的水蒸气凝结而成的水。从室内机蒸发器下面的集水盘流出,通过冷凝管排出。我们来了解下“冷凝水”的误区。 一、产生冷凝水的理论原因分析 当室外空气与空调主机的表冷器进行热交换吸收热量时,因表冷器的壁面温度低于室外空气露点温度,室外空气所含的水蒸气在表冷器壁面析出而结露,当露珠增大到一定程度会滑落到表冷器下方的冷凝水盘,从而形成了冷凝水。 ...查看详情
来源: 百度文库...查看详情
(一)无法连接:由于风管无法连接具有连接接头严密质量好、接头重量轻、省材料、施工工序简单、节省工时、易于实现全机械化、自动化施工、施工成本低等众多优点,因而得到广泛推广应用。目前风管无法连接形式有几十种,而且新的形式还在不断出现,但按其结构原理可分为承插、插条、咬合、铁皮法兰和混合式连接五种。无法连接主要用于边长较小的风管,有C 形插条连接和S形插条连接。规格较小的风管,大边长度小于450mm的风...查看详情
1 噪声的危害 凡是干扰人们休息、学习和工作的声音,即不需要或有妨碍的声音,以及振幅和频率杂乱、断续或统计上无规则的声振动,统称为噪声。噪声污染正在不断地侵扰着我们的生活。 2 空调通风系统的噪声情况分析 2.1 民用建筑所使用的通风空调的系统当中其主要的产生噪声的来源是制冷机、冷却塔以及水泵、风机房,在空调机房当中所安装的风机等,当然除了原本所必须的机械设备所导致的...查看详情
作者丨张磊 单位丨中建二局安装工程有限公司西北分公司 本文从①风管原材料质量控制、②风管加工质量控制、③风管安装质量检查控制、③功能性质量问题控制四个方面,详细总结了 通风与空调安装工程质量管控要点 ,图文并茂、全面详尽,分享给大家学习交流 。 一 风管原材料质量控制要点 1 风管尺寸规格与厚度质量控制 要点:严控材料进场验收...查看详情
...查看详情
本期,我们一起来了解下地铁通风空调系统设计。 (图片不对应文中任何具体产品信息)...查看详情
摘 要: 针对新冠疫情下的应急医院通风设计,总结必要的防病毒措施:合理的区域划分和气流流向设计;保证负压病房的负压;新风和排风的处理;保证新风总进口和排风总出口的距离;保证室内基本换气次数。 关键词: 应急医院 新冠 负压病房 通风 空调 安全 2003年为了应对“非典”,国家下决心建设了北京小汤山应急医院,其在抗击非典的过程中写下浓墨重彩的一笔;202...查看详情
一、风管制作与安装 1 、薄钢板矩形风管的刚度不够 1.1 、表现形式: 风管的大边上下有不同程度的下沉,两侧面小边稍向外凸出,有明显的变形。 1.2 、危害性: 系统运转时,风管表面颤动产生的噪声,除造成环境噪声污染外,还降低风管的使用寿命。 1.3 、产生的原因分析: ① 、制作风管的钢板厚度不符合施工...查看详情
第一章 薄钢板通风管道制作安装 一、风管制作安装以施工图规格不同按展开面积计算,不扣除检查孔、测定孔、送风口、吸风口等所占面积。 圆形风管:F=π×D×L 式中:F —— 圆形风管展开面积(以m2为单位); D —— 圆形风管直径; L —— 管道中心线长度。 矩形风管按图示周长乘以管道中心线长度计算。 二、风管长度一律以施工图示中心线长度为准(主管与支管以其中心线交点划分),包括弯头、三通、...查看详情
空调通风机房的位置、面积和净高,宜按照以下要求配置: 1、有条件时,尽可能靠近服务区域设置,但空调通风机房不应与噪声要求严格的房间贴 临 布置; 2、新风空调系统的机房面积,按照其服务区域空调面积的 1%~1. 5%计算; 3、全空气系统的空调机房面积,按照其服务区域空调面积的 4%~6%计算。 另外: 初步设计时,应配合土建专业提出各空调通风机房的位置、面积和净高要求。 ①、为了减少...查看详情
5. 电力设施施工 5.1. 系统概况 动力照明配电系统由变电所低压配电系统、动力配电、照明及照明配电(包括导向照明)、动力与照明设备的控制、接地以及防雷等多个部分组成。动力照明配电系统为车站和区间所及其两端各半个区间内的所有用电设备提供低压电源,并负责动力与照明设备的配电及控制、设备之间的接口设计以及与其它相关系统的接口配合设计。 低压动力和照明设备的配电,根据负...查看详情
一、工程简介 本专业设计内容包括W2转换塔、3-1#变电所及4、5#爬坡通廊等单体的采暖、通风系统。 二、通风及采暖工程施工方法 1、设备施工方法(1)设备安装一般要求 设备安装主要施工程序见图6.11.1-1。 图6.11.1-1 设备安装主要施工程序 (2)基础验收 根据土建提供的有关设备基础的资料,检查基础的纵、横向中心基准线,标高及基准点是否符合设计要求。同时按照相关规范中的有...查看详情
基于工程实例,从以下几方面全面解读通风与空调工程施工工艺: ①空调风系统施工工艺流程 ②风管制作工艺 ③风管安装工艺 ④风机安装工艺 ⑤空调水系统安装 ⑥风管实验 ⑦末端安装 1 空调风系统施工工艺流程 2 风管制作工艺 ...查看详情
负压病房没有传染病手术室要求那么高,必须全新风,全排风。但是,一般情况下,负压隔离病房,为了保证病房以外的医患安全,每一个病房采取独立的空调系统,为了保证压差梯度风机采用变频控制。 0 1 空调形式 如果病房的风系统可采用部分循环风回风,但回风...查看详情
通风空调工程细部节点做法与施工工艺图解 .pdf...查看详情
通风与空调工程施工技术交底记录详解 王磊.pdf...查看详情
通风空调系统静压箱(也称为风机盒)是安装在通风空调系统中的一个材料装置,通风系统中,空气分子由于不规则运动而撞击风管管壁所产生的压力称“静压”。静压是垂直于流体运动方向的压力,作用是克服流体输送过程中的阻力。那么设置静压箱的目的就是获取静压。全压=动压+静压 风机的全压是不变的,风速降低,意味着动压变小,相应的静压就增加。 静压箱的作用:静压箱的主要作用就是稳压、降噪。 1. 风量调节:...查看详情