距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线热管网设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与热管网设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
临时锅炉房采用直供式供暖方式,虽然外网也存在水力失调现象,但由于供热半径较小,供热效果还可以。由大流量所掩盖的水力失调问题充分暴露出来,本来单台循环泵运行流量可满足要求,却达不到效果,用户冷热不均现象比较严重。经测温了解到,热得开窗户降温。为了改善这种状况,采取了以下措施: (1)提高一次网供水温度,增加输送的热量; (2)增加二次网循环泵运行台数,由原来1台变为2台运行,加大循环流量...查看详情
为从根本上解决水力失调问题,提高供热效果,节能降耗,制定以下改进措施: (1)合理的选择循环水泵针对运行中循环水泵运行工况不佳、设计扬程与管网实际阻力不匹配的情况,对全网的系统阻力重新进行水力计算,选择了大流量低扬程的立式水泵。在运行期证明,该水泵的设计扬程与实际外网阻力基本匹配,水泵在较佳的工作区域内工作,这样不仅解决了以前阀门未开到位就超流的现象,而且把原来消耗在泵出口的压力完全放出来...查看详情
本人刚从事供暖行业不久,想请教各位前辈,小区二网中,DN250的主管上能直接开DN32的支管吗?压差变化会不会很大?有什么影响吗?请大家指点迷津,小女子先在此谢过了······:loveliness:...查看详情
管道支架的作用是支承管道,有的也限制管道的变形和位移。根据支架对管道的制约情况,分为活动支架和固定支架。 一、活动支架 支承管道且允许管道有位移的支架称为活动支架。活动支架的类型较多,有滑动支架、导向支架、滚动支架、吊架等。 1.滑动支架 滑动支架的主要承重构件是横梁,管道在横粱上可以自由移动。不保温管道用低支架安装,保温管道用高支架安装。 (1)低支架 用在不保温管道上,按其构造型式又分为卡环式...查看详情
1、供热管道的排水、放气与疏水装置 为了在需要时排除管道内的水,放出管道内聚集的空气和排出蒸汽管道中的沿途凝水,供热管道必须敷设一定的坡度,并配置相应的排水、放气及疏水装置。 如图12-28所示,热水和凝结水管道的低点处(包括分段阀门划分的每个管段的低点处),应安装排水装置。排水装置应保证一个排水段的排水时间不超过下面的规定:对于DN≤300mm的管道,排水时间为(2~3)h;对于DN350~50...查看详情
1.供热管道应力计算的任务 供热管道应力计算的任务是计算供热管道由内压力、外部荷载和热胀冷缩引起的力、力矩和应力,从而确定管道的结构尺寸,采取适当的补偿措施,保证设计的供热管道安全可靠并尽可能经济合理。 2.应力计算时需考虑的荷载 ⑴管道内的流体压力(简称内压力); ⑵外载负荷:主要是管道的自重(管子、流体和保温结构的重量)和风、雪载荷(对室外管道)。 ⑶由于供热管道热胀冷缩所产生的应力。 3.应...查看详情
我们只要把热源、热网、换热站、用户作为一个统一的体系进行分析采用多变量复合控制法,其控制效果及稳定性会大大提高。就是由调度监控中心计算机把热源和各个换热站测量的数据统一进行分析处理,既考虑各个换热站的调节反馈变化情况,又考虑整个热网及热源总的变化情况,由热源厂或调度中心进行主动调节,实现整个热网的动态平衡调节,做到尽可能的节能运行。现提出以下两种供热调节控制方式供大家讨论: 一、供回水平均...查看详情
跪求:CJJ28-2004 城镇供热管网工程施工及验收规范 急!!!...查看详情
城市集中供热,热负荷为350MV,流速在4.2m/s, 感觉计算的这流速有些大,放大管径的话又增加造价, 请问管径流速要控制在多少啊?...查看详情
图纸简介: 一套设计优良的完整小区外网施工图,图纸设计规范,内容完整。图纸图纸包含采暖管网平面图、管网纵断面图、进户井等相关大样图等,可供参考。 投稿网友: lykq_7766 上传时间: 2014-07-11...查看详情
由于供热系统自身存在的问题及运行管理不到位导致采暖能耗浪费严重,供热节能改造问题迫在眉睫。在集中供热管网系统中,能耗成本占总成本的60%-80%。节约供热管网系统的能源消耗,是供热单位实现供热节能的必要渠道。一般来说,直埋热网其热效率可达到90%以上,而架空和地沟敷设其热损失远大于10%,如地沟有积水,保温层被破坏,其热损失就更大。因此,热水管网直埋地下采用预制保温管,可以有效防止热量的散失。另一...查看详情
图纸简介: 小区给排水 供热管网施工图设计,附大样图及说明,比较详细 投稿网友: gh1658 上传时间: 2013-06-06 图纸省份: 新疆...查看详情
图纸简介: 图纸为新疆某小区给排水 供热管网施工图设计,图纸共7张,包含排水平面图、给水、供热平面图,沟槽开挖回填图、管道检查井连接图、材料表及设计说明等,图纸较详细。 投稿网友: gh1658 上传时间: 2013-06-06...查看详情
哪位有《城镇供热管网设计规范CJJ34-2010》分享一下,谢谢...查看详情
现在做一个小区的直埋供热管网。楼前管64米。改设置补偿器吗?供回水温度为85/60。...查看详情
经领导审批解决供热管网末端用户不热的问题如下: 1.3#换热站供热系统,更换水泵,水泵规格:流量:400m3/h ,扬程:32m,功率:55kw,运行方式:一用一备。 2.2#换热站站供热系统,7#.8#因老楼房无法改动管路,现改为在两幢前端供水管上安装加压泵,用变频器调速控制该处的流量,水泵规格:流量:22.3m3/h,扬程:10m ,功率:1.1kw。 3.1#换热站供热系统,拆除医院末端安装...查看详情
8月1日,小编从呼和浩特市建委了解到,截止到目前,玉泉区、赛罕区部分供热管网改造完工。 其中,玉泉区国升热力公司已完成对二建家属楼1—4号楼管网改造施工;坤泰热力公司管网改造工程主管网已更换dn400管道160米;春龙供暖部所辖供热区域的城乡综合楼、玉泉区公安分局家属楼、玉泉公寓分户控制改造在协调中;暖众热力公司电力15号楼室内管道更换中。 赛罕区沅泰热力公司对内蒙古冶金研究院4栋楼及...查看详情
1.去年3#换热站供热系统,有一路DN125的管网,在回水管道上安装了自力式流量平衡阀,该回路带了4幢小二楼,4幢常规楼房,8幢楼供热面积:8838平方,供暖中最末端的6号多数住户温度不达标,经多处查找问题,去年在安装平衡阀时是按3#站的管网图施工的,但实际的地下管网和示意图有错误,住户多次找供暖承包,在社区协调下,叫承包方卸掉了该回路上的平衡阀,末端6号楼基本算是好了一点,要比起别的楼温度还是低...查看详情
谁有小区管网供热图设计图,非常感谢...查看详情
刚刚看了,很好,分享一下,呵呵...查看详情