大温差空调水系统方案分析.rar4076505...查看详情
在小的别墅地源热泵空调系统中,图纸设计的是定压补水装置(含有定压罐和补水泵),这种设计是好,但造价也高,请问可不可以只接用定压罐定压,只接通过自来水补水,不加补水泵的这种情式来替代,这种替代的效果如何有没有人做过, 我个人觉得这个应该是可行的,别墅的系统很小,系统的工作压力也不大,和自来水的压力差不多,可以满足定压和补水的要求 具体还请高手来解答下 谢谢,欢迎指点下...查看详情
空调水系统管道比摩阻计算...查看详情
下面看到的这个界面是水管管径计算程序页面; 4036984 里面需要的流量,单位为吨/h;考虑到这个单位不太常用,所以,附上单位换算器一个,如下图所示: 4036985 在风机盘管流量单位常为:l/min;故我已经添加了“水流量”这一个自定义单位项,方便转换,谢谢大家! 希望大家使用愉快!别忘了顶贴支持哦! 4036986 4036984 4036985...查看详情
比如一个空调水系统的最高点和补水点的高差为100米,那么这个系统补水点的静压值是多少啊?:handshake 我打算采用定压补水装置,不知道补水泵的扬程怎么确定?请各位大侠指教啊...查看详情
求教:空调水系统的水容量怎么计算...查看详情
还有VF续列罐是有什么用啊...查看详情
供热空调水系统的稳定性分析论文...查看详情
有谁知道空调水系统设计的步骤是怎么样的...查看详情
空调水系统管道与设备安装施工工艺.rar3969448...查看详情
水系统的闭式和开式的主要区别是? 闭式系统水泵扬程是不用考虑液位高差,为什么? 附件中的设置图应该属于开式系统,如何实现闭式. 谢谢!...查看详情
空调水系统一般在多大情况下水处理时应加全自动水处理器?在较小系统中加电子除垢仪,加在何处?请问:加全自动水处理器时必须采用定压罐吗?能否在配套高位膨胀水箱?膨胀管上不能加任何装置...查看详情
空调水系统全套设计资料...查看详情
本工程高层,设计1-6层100以下管子使用无缝管,常规50以下使用镀锌管,现在40,32,特别是20管子应该如何施工 20可以套丝和阀门连接吗 20管子一定要使用氩弧焊吗 请各位给详细解答下 谢谢...查看详情
本人现在在做一酒店空调,管道井离最末端风机盘管距离约50多米,每层风机盘管约有20几台,请问这种情况下,水管需要做同程系统吗?还是加平衡调节阀即可?该酒店有十层左右,主机放屋顶...查看详情
第一次发帖,发到地暖板块去了。汗~~ 一十三层旅馆,客房采用风机盘管加新风方式。水系统开始采用的垂直异程水平同程的方式。专业负责人告诉我,可以将回水立管设在供水末端,回水汇总在一层然后回到供水处。也就是说平面中除了一层有两根回水管,其他层均有一根回水管。这样做主要是节省了管材。但是审核说这种形式运行效果太差,而且竖向也需要同程,按他的说法供回水立管在一起,平面每层均有两根回水管。较前种方式增加了大...查看详情
空调水系统管道与设备安装工程施工工艺标准...查看详情
空调水系统管道与设备安装...查看详情
3886582...查看详情
求助: 冷冻水及冷却水循环泵的位置应该是在空调机组的回水侧还是供水侧,泵的出水方向是从空调机组中吸水还是往空调机组中打水。 本工程7层,采用水冷螺杆机组,冷却塔设置在楼顶。设计平面图纸上冷冻水及冷却水都是在回水管,即从机组吸水,但是系统图纸是安装 在空调机组供水,即往机组中打水。 高手指教,到底是那种正确!!!!!!!...查看详情