空调水系统更新时间:2025-01-18 09:21:07

本专题为土木在线空调水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 中央空调图片1

    我刚到设计院的时候,先是遇到个节能改造工程,一个小区,14栋楼,热负荷重新计算,散热器片数重新调整。干了一个月。不能说不枯燥,但也的确迅速的让我掌握了院里自行编制的热负荷计算和单管水平串联水力计算小程序。所以说工作都是一步步做的,工程类型是一点点接触到的,谁也不能一口吃个胖子。 今天我想说一说空调工程,虽然我们在学校都做过空调工程的毕设,对空调工程有一定的了解,分体空调、中央空调是我们熟知的两个名...查看详情

    用户:娴婷雅趣 浏览量:30 时间:2022-12-28
  • 中央空调图片1

    空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置...查看详情

    用户:qq25396809 浏览量:51 时间:2022-12-09
  • 电气工程原创版块图片1

    来源:百度文库,如有侵权,请联系删除 冷冻水管管径计算表 冷凝水管管径计算表...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:88 时间:2022-11-18
  • 空调水系统管道支、吊架选用注意事项 (1)有较大位移的管段应设置固定支架。固定支架要生根在牢固的厂房结构或专设的结构物上。 (2)在管道上无垂直位移或垂直位移很小的地方,可装活动支架或刚性支架。活动支架的型式,应根据管道对摩擦作用要求的不同来选择: 1)对由干摩擦而产生的作用力无严格限制时,可采用滑动支架。 2)当要求减少管道轴向摩擦作用力时,可采用滚柱支架。 3)当要求减少...查看详情

    用户:干练的抽屉 浏览量:147 时间:2022-10-14
  • 在设计文件的设计及施工说明中,常可以见到“系统的水压试验压力按照施工质量验收规范的规定”的说法,把确定水压试验压力的责任,让给了施工单位,这是不妥的。 因为,在《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)和《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002)这两个标准中,都提出:①”试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定“;②试验压力按照工作压...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:34 时间:2022-10-11
  • 制冷技术图片1

    尽管现行《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB50736-2012)(以下简称《民规》) 对几种常见管制说明了适用范围,但实际在项目设计过程中,因各类项目体量大小和功能业态不一,设计人员在设计选择过程仍难以抉择,本文通过对空调供能分析,内外分区划分依据分析,不同建筑功能业态分析,讨论空调水系统三种常见管制适用情况,提高空调水系统设计的经济合理性。 1、常见空调水系统管制 ...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:16 时间:2022-09-27
  • 天正建筑图片1

    空调水系统设计与水力计算方法...查看详情

    用户:我跟你拼啦 浏览量:53 时间:2022-09-19
  • 知识点:水系统设计参数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 冷却水泵: 流量:应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2) 扬程的估算: a管径长约300,比摩阻选200Pa/m; 则H1=300×200Pa=6mH2O b局部阻力取0.5则H2=0.5×6=3mH2O; c制动控制阀:H3=5mH2O; d机组压降:H4=50Kpa=5mH2O; e换热器压降:H5=...查看详情

    用户:去留无意111 浏览量:40 时间:2022-08-29
  • 在空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。本文阐述了空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,系统联调的要求、过程和评价。 空调水系统作为空调系统的重要组成部分,其设计的合理性不仅决...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:902 时间:2022-06-28
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:103 时间:2022-06-28
  • 转自EP机电安装,版权属于原作者,供学习交流。...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:30 时间:2022-06-20
  • 【问题】 一个以 5 0m作为竖向分区的散热器热水集 中供暖系统(低区),没有条件设置膨胀水箱,采用气压罐补水定压时(不容纳膨胀水量),按计算的数据,选用承压 1 .0MPa的散热器会不会出问题? 工作压力如何计算合适? 【 解析 】 这个问题包涵了系统定压补水方式、设置气压罐定压但不容纳膨胀水量的补水系统、设置隔膜式气压罐定压且容纳膨胀水量...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:240 时间:2022-06-20
  • 空调水系统根据配送热量的不同分为 冷却水系统 和 冷冻水系统 。 一、 空调水系统组成 空调冷却水系统由冷却水管道、冷却泵、冷凝器、冷却塔组成。 冷却塔平衡管 冷凝器 二、 空调水系统分类(1) 空调冷却水系统按照供水方式,可以分为:直流供水、循环供水。 1、...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:329 时间:2022-06-15
  • 空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1、优点: ①、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 ②、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 ③、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。...查看详情

    用户:wx_90233925 浏览量:77 时间:2022-06-13
  • 本文结合工程施工实际, 对设备间面积及层高与管路布置,空调水系统的水泵设计与选型,冷冻水系统,冷却水系统和冷凝水系统设计 做了简要的阐述。对中央空调水系统设计与施工有一定的参考价值。 一、设备间面积及层高与管路布置原则 随着智能建筑及建筑功能的发展,设备布置所需的空间越来越受限制了。设备间的管路管线只有认真合理的进行空间管理,才能节省空间,并避免不必要的返工。 设备层布置原则 设...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:41 时间:2022-06-08
  • 空调水系统包括冷却水系统(冷却水管、泵、冷却塔、冷凝器、阀门等)、冷冻水系统(冷冻水管、泵、末端、阀门、保温、膨胀水箱等)和冷凝水系统。 一、空调水系统的优缺点 1、优点: ①、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。 ②、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。 ③、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。 2、缺点:...查看详情

    用户:林间有新绿 浏览量:616 时间:2022-06-06
  • 空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有...查看详情

    用户:黑夜亦亮丽 浏览量:63 时间:2022-05-24
  • 在空调水系统中通常我们为什么把循环泵放在回水管上而对于超高层建筑我们为什么又可以考虑可以循环泵安装在供水管上,这样做的好处和坏处又是什么?还有在供热系统中回水泵也是安装在回水管上,如果供热系统循环泵安装在供水管上会造成什么问题?希望可以聪施工跟设计角度一起分析。谢谢大神们。...查看详情

    用户:qq19696501 浏览量:83 时间:2022-05-17
  • 1、水泵在系统的设计位置 水在管内流动有摩擦阻力(又称沿程阻力或长度阻力)和通过各个部件(如弯头、阀门、三通、设备等)的阻力(称局部阻力),水泵提供的压力(扬程)要克服这些阻力。 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:54 时间:2022-05-11
  • 1 、 水泵在系统的设计位置 水在管内流动有摩擦阻力(又称沿程阻力或长度阻力)和通过各个部件(如弯头、阀门、三通、设备等)的阻力(称局部阻力),水泵提供的压力(扬程)要克服这些阻力。 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回...查看详情

    用户:痴情的砖头 浏览量:49 时间:2022-04-28