空调水系统更新时间:2025-01-07 07:42:49

本专题为土木在线空调水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 基本理论 在分别讨论水泵各种特性之前,先说明流量(flow capacity)、扬程(lift)、功率(power)及效率(efficiency)等泵的基本要领。 (一)流量 在单位时间内泵所输送的液体体积称为流量Q,通常以m3/s、L/S(SI制)或GPM表示。另单位时间内泵所输送的液体重量称为重量流量G,以kgf/s或lb/s表示。一般在水泵应用中,较少使用重量流量。...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1222 时间:2016-12-23
  • 5661024空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型:按原理可分为:闭式循环和开式循环;按供、回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制;按供、回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式;按调节方式可分为:定水量和变水量。闭式循环系统定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器冷...查看详情

    用户:平头男儿 浏览量:5358 时间:2016-12-02
  • 一般如果根据计算,空调水系统很难达到平衡,如果在每个末端都加平衡阀,造价太高,请问大家一般是怎么处理?有人说用末端设备的电动调节阀进行初调节的阻力平衡,只在干管上设平衡阀,这样行吗?...查看详情

    用户:小虎爸 浏览量:2470 时间:2016-12-01
  • 洁净空调系统图片1

    5624569 与一般空调一样,有四大部件,压缩机,冷凝器,节流装置,蒸发器,制冷剂依次在上述四大部件循环,压缩机出来的冷媒(制冷剂)高温高压的气体,流经冷凝器,降温降压,冷凝器通过冷却水系统将热量带到冷却塔排出,冷媒继续流动经过节流装置,成低温低压液体,流经蒸发器,吸热,再经压缩。在蒸发器的两端接有冷冻水循环系统,制冷剂在此次吸的热量将冷冻水温度降低,使低温的水流到用户端,再经过见机盘管进行热交...查看详情

    用户:qq_1469774456908 浏览量:7229 时间:2016-10-13
  • 暖通制冷设备选型图片1

    本帖最后由 wenzengyan 于 2016-10-9 15:27 编辑 5620959 1:看红皮书 里面是按建筑面积来估算file:///C:Users80000000000000011AppDataRoamingTencentUsers835583131QQWinTempRichOle\%M9]RG4B8RW%IM`$UZNGNBY.png 系统水容量(L/m2 建筑面积) 运行制式系...查看详情

    用户:wenzengyan 浏览量:12572 时间:2016-10-09
  • 昨天一朋友问我空调水系统的立管为什么从最低点到最高点管径一样,中间为什么不设变径,想了好多方面的原因,但都不足以说服自己,说出来大家一起讨论讨论...查看详情

    用户:jmu_xm 浏览量:5712 时间:2016-05-05
  • 暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。 但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。 第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量; 第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大; 第三:生产侧的流量要大于...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1035 时间:2016-04-19
  • 以上文件讲述空调水系统同程与异程区别,关于同程与异程在系统阻力及系统类别上的划分及简要概况,希望能够帮到各位。...查看详情

    用户:不苦赔你钱 浏览量:2698 时间:2016-02-14
  • 中央空调图片1

    5435605 暖通中央空调系统的目标是在最低的能耗水平下提供需要的(舒适的)室内温度。为了达到这两个目标,系统可能采用了变频和自控技术。但是发挥这些设备功能的前提条件是水系统达到全面的平衡。即生产部分(冷水机组)、输配部分和末端设备部分的所有回路应该满足水力平衡的三个必要条件。第一:所有的末端设备在设计工况下可以获得设计流量;第二:电动调节控制阀的压差变化不能太大;第三:生产侧的流量要大于等于分...查看详情

    用户:qq_1449040505129 浏览量:3474 时间:2016-01-26
  • 5432977想要更多精彩内容吗?赶快扫一下下面的二维码,关注我们准没错54329765432970543296954329685432967543296654329655432964543296354329625432961543296054329595432958543295754329565432955543295454329535432952543295154329505432949543...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:8983 时间:2016-01-20
  • 老师你好,看了您的简介,很是感动也很温暖。我是制冷行业新手,刚毕业的学生,对于水系统中水泵选型,管径的确定还不太懂,不知道怎么入手。室内冷热负荷的确定。希望老师推荐些书籍或者分享一些这方面的资料,我的邮箱1049206552@qq.com。结束语不知道怎么表达,望老师生活愉快。。...查看详情

    用户:qq_1444809310551 浏览量:3146 时间:2015-10-14
  • 空调水系统冷冻水冷却水无缝钢管焊接是不是属于特种设备焊接?无缝钢管属于压力管道,采用法兰盘连接,需要制作弯头、三通之类的异形件时,需要焊接,是不是对焊条规格有要求?是不是需要报验特种人员焊接作业证?...查看详情

    用户:竹取飞翔 浏览量:2361 时间:2015-10-11
  • 洁净空调系统图片1

    自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 5370249 在系统的末...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:686 时间:2015-09-30
  • 中央空调有的以溴化锂或氟里昂水冷式制冷机组进行制冷,也有空冷或空冷热泵式制冷。水冷式中央空调系统的水系统包括冷却水系统和冷冻水/热水系统(一般采用单管制,夏天循环冻水,冬天循环热水)。空冷式或空冷热泵式只包括冷冻/热水系统。循环水系统是中央空调系统中重要的一部分。该系统的腐蚀、结垢和生物粘泥的生成会直接导致空调的效率降低,制冷量下降,能耗增加,寿命缩短。因此,搞好中央空调水处理工作既是节能的需要,...查看详情

    用户:tcjp39851 浏览量:550 时间:2015-09-10
  • 1.空调水系统包括冷热水系统、冷却水、凝结水系统的管道及附件,空调工程水系统的管道、管配件、阀门、部件的材质、型号、规格及连接形式应符合设计规定。 2.管道的连接采用螺纹连接、焊接连接、法兰连接、卡箍连接、熔接连接等方式,连接方式的选用应符合设计要求。管径小于等于DN32的焊接钢管宜采用螺纹连接,大于DN32mm的焊接钢管宜采用焊接连接,管径小于等于DN100mm的镀锌钢管宜采用螺纹连接,管径...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:649 时间:2015-09-09
  • 中央空调图片1

    实用、节能是空调设计的终纵目标,如何达到此目标可有多种途径。本文试图从影响空调水系统阻力的三个因素进手,给出水系统减阻措施,供各位设计者参改。 一、空调节能设计主要由下列主面组成 1、选用高效节能制冷设备,很多制冷设备供给商也在此方面做了大量工作,在现有的制冷模式和制冷剂情况下,某些制冷机cop值已超过6,甚至高达6.5,再进步已经相当困难,故节能设计只追求高效节能制冷机意义不大。 ...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:727 时间:2015-08-14
  • 暖通工程施工图片1

    目前有一空调改造项目 请教一次泵和二次泵混用的空调水系统平衡怎么调节? 如图所示 左边2根为二次泵系统,接水水换热器,供高区 右边4根为直供系统用在低区 现在的问题是,水力平衡怎么去做? 按二次侧最大负荷和目前一次供水温度T1,去计算出一次侧水量F1 用F1和直供支管的流量F2去做水力平衡 问题是负荷会变,冷水机组的开启台数也会变,实际供水温度T1是变化的。 二次泵系统的供水温度T2与T1并没有确...查看详情

    用户:hust_ganjj 浏览量:2681 时间:2015-08-08
  • 简介: 本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,特别是结合工程实例详细阐述了系统联调的要求、过程和评价。 关键字:水力失调 水力平衡阀 系统平衡调试 1、引言 在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:1536 时间:2015-08-05
  • 采暖供热图片1

    摘要:在楼宇空调水系统设计方案中,冷水机组的冷冻水供、回水温差通常为5 ℃。近年来冷水机组的效率提高很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:4051 时间:2015-06-27
  • 采暖供热图片1

    实用、节能是空调设计的终纵目标,如何达到此目标可有多种途径。本文试图从影响空调水系统阻力的三个因素进手,给出水系统减阻措施,供各位设计者参改。 一、空调节能设计主要由下列主面组成 1、选用高效节能制冷设备,很多制冷设备供给商也在此方面做了大量工作,在现有的制冷模式和制冷剂情况下,某些制冷机cop值已超过6,甚至高达6.5,再进步已经相当困难,故节能设计只追求高效节能制冷机意义不大。 ...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:2120 时间:2015-06-25