空调水系统更新时间:2025-01-07 07:42:49

本专题为土木在线空调水系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调水系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 1范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:2049 时间:2015-06-10
  • 5安全技术措施 5.1严格遵守安全生产六大纪律,登高作业必须戴好安全带,并要挂好安全钩。严格执行“十不吊”、“十不烧”等安全操作规程。 5.2按施工任务单工作范围,进行施工安全技术交底工作,并且填写记录表,交底人与被交底人都应该在记录表上签字,记录表应整理后归档。 5.3使用电动工具时,工具应性能良好,必须正确使用电动工具与劳防用品。电源拖箱应符合规范要求,漏电保护开关应良好,防止造...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1022 时间:2015-06-10
  • 4.5.6管道安装的允许偏差应符合表4的规定。 表4管道安装的允许偏差(mm) 项 目 允许偏差 坐标 架空及地沟 室外 25 室内 15 埋地 60 标高 架空及地沟 室外 ±20 室内 ±15 埋地 ±25 水平管道平直度 DN≤100 2L‰最大50 DN>100 3L‰最大80 立管铅垂度 5L‰最大30 成排管道间距 15 交叉管的外壁或绝热层间距 20 4.6管道阀门及附件安...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1684 时间:2015-06-10
  • 自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。丛而使系统的性能更优越,维护更方便。 在系统的末端使用自动恒压差...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:947 时间:2015-06-05
  • 空调水系统管道施工工艺 1 范围 本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力0≤P≤1.6MPa,介质温度7℃~95℃,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条文。在本工艺标准出版时,...查看详情

    用户:xwly63069 浏览量:659 时间:2015-06-04
  • 高层民用建筑新风供给方式有三种:一是无组织的依靠外窗缝渗透或开小气窗进入新鲜空气来达到换气的目的。这种方式优点是无需设计新风管道及动力源;无需设新风口进而保证了建筑的外立面的建筑效果,并且节省投资。但也存在如下问题:很难保证定量的新风量,有时少,有时多;房间很难维持均匀的温度和湿度;室外的自然空气质量时好时坏,污染度不同,不经过过滤进入室内影响室内空气的洁净度。二是新鲜空气经过机组进行处理,有组织...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:622 时间:2015-06-04
  • http://image.co188.com/upload/original/37/1432003137.jpg 问题一:一级泵与冷水机组已经对用设置,机组出口是否还有必要设置电动阀?若是主机侧定流量,机组出口有没有必要设置定流量阀或者静态平衡阀,是出入什么考虑?如果是主机侧变流量,这位置是否需要考虑相关平衡措施? 答:如果主机侧与水泵不是母管制并联连接的话,主机与水泵直接串联,由于一般情况下主机...查看详情

    用户:ac—米兰 浏览量:11013 时间:2015-05-19
  • 暖通资料库图片1

    5143337 管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,...查看详情

    用户:huaqianyuexia123 浏览量:588 时间:2015-05-19
  • 遇到一个工程是这样的,一个21层酒店(地上地下总高度110米左右),本来空调水系统选的1.6兆帕的螺杆机组(放置在地下一层),但是甲方为了省钱买了台1.0兆帕的机组,现在机组承压不够,希望设计院提供解决方案(甲方抠门,换机组是不太可能了) 我们给的方案是这样的:冷冻水泵设置于机组出水口,冷冻水泵扬程选35米(水泵扬程尽量选小,保证系统最高点不至于出现汽蚀),膨胀水箱定压点设置在分水器上(单位老总不...查看详情

    用户:点点大神 浏览量:900 时间:2015-04-14
  • 现有一个闭式空调水系统,走空调冷冻水,回水管径为DN80,采用定压罐定压补水,定压罐预充2bar氮气,水泵扬程20m,流量25立方米每小时,定压点在水泵吸入口处,采用自动补水阀补水,补水口也在水泵吸入口处。 问题是:1.自动补水阀的补水压力应该调节为多少? 急啊!!!!:Q:Q:Q...查看详情

    用户:妄想闲云野鹤 浏览量:2045 时间:2015-02-10
  • 请问商场或者写字楼空调水系统,空调机组或新风机组是否有必要做变频,做变频是否真的可以节能,本人是做楼宇自控的,想请教各位暖通工程师。...查看详情

    用户:qq771621929 浏览量:7263 时间:2014-08-24
  • 图纸简介: 这是某小区高层框架结构空调水系统设计图,图纸包括:风冷热泵安装大样图,水泵安装大样图,风机盘管接管及安装示意图,风冷热泵机组接管大样图,净化机组接管大样图。 投稿网友: 11865217 上传时间: 2014-07-31...查看详情

    用户:11865217 浏览量:534 时间:2014-07-31
  • 国外一项目,空调冷热水均采用二次泵系统。其中冷水系统管路上设置了一个储水罐。个人感觉意义不大。请教专业设计或者有经验的人士,指点一二,到底那个储水罐起什么作用,有没有必要设置。...查看详情

    用户:yyt1012 浏览量:2182 时间:2014-07-28
  • 谁有03R401-2这本图集,能不能帮我选下膨胀水箱型号参数容积压球分别是1立方米、1.5立方米、2立方米。谢谢!最好再发个截图...查看详情

    用户:qiangq1086905 浏览量:8585 时间:2014-07-03
  • 图纸简介: 本工程为大庆百湖影视传媒有限责任公司建的影视基地,图纸内容包括:风机盘管水系统图纸,主要内容包括系统图,平面布置图,材料表。 投稿网友: wenzixu1987 上传时间: 2014-07-01...查看详情

    用户:wenzixu1987 浏览量:522 时间:2014-07-01
  • 本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑 摘要:自动恒压差阀+电动调节阀是目前用于解决空调水系统平衡一个非常好的方法,当系统的压力发生变化时,恒压差阀可以通过改变自身的通流面积使电动调节阀两端的压差保持不变,使调节阀的CV值始终为一,从而保证电动调节阀一直在最理想的工况下运行,真正做到水量的变化只与温度有关而与压力无关,可以保证进入空调箱的水量在任一时刻都是您所需要的水量。...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:2989 时间:2014-06-29
  • 中央空调图片1

    本帖最后由 怕娃落地 于 2014-8-15 13:36 编辑 4927638 一、空调机房大小和净深 1.1空调面积占建筑面积比例 建筑类型比例(%)建筑类型比例(%) 旅游旅馆、饭店70~80医院15~35 办公楼、展览中心65~80百货商店50~65 剧院、电影院、俱乐部75~85 1.2空调机房建筑面积概算指标 空调建筑面积[/...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:17464 时间:2014-06-20
  • 中央空调图片1

    风机盘管加新风系统优点(与全空气系统相比) 风机盘管加新风系统优点一:控制灵活,具有个别控制的优越性,可灵活地调节各房间的温度,根据房间的使用状况确定风机盘管的启停; 风机盘管加新风系统优点二:风机盘管机组体型小,占地小,布置和安装方便,甚至适合于旧有建筑的改造; 风机盘管加新风系统优点三:容易实现系统分区控制,冷热负荷能够按房间朝向,使用目的,使用时间等把系统分割为若干区域系统,实施...查看详情

    用户:怕娃落地 浏览量:4872 时间:2014-05-30
  • 图纸简介: 本工程为北方某艺术文化中心空调水系统图,含地板辐射采暖水系统图。本工程空调水系统为分区两管制,大厅等一层外区为一个分区,其它内区为另一个分区。根据建筑形态特点,除地下室外,水系统内外区总管均采用环管方式,布置在地下一层,至上部各层的分支均采用下供下回方式。 投稿网友: wxl1201 上传时间: 2014-04-26...查看详情

    用户:wxl1201 浏览量:357 时间:2014-04-26
  • 如题,空调水系统冲洗,怎么设置连通管。一般都是怎么做的,是焊了连通管冲洗完成之后再拆吗?...查看详情