本专题为土木在线空调通风设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调通风设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
空调通风系统的消声设计在系统的设备、管路、风口等构件基本设计完成后进行。对于噪声无严格要求的一般性建筑,风管系统的空气流速限定在规定范围时,消声设计的程序为: 1)根据房间用途确定房间的允许噪声值的NR评价曲线。 2)计算通风机的声功率级。 3)计算气流通过直风管、弯头、三通、变径管、阀门和送回风口等部件产生的再生噪声声功率级与管路系统各部件的噪声自然衰减量,并计算风机噪声经管路衰减后的剩余...查看详情
...查看详情
摘 要: 介绍本中心通风空调设计,包括设计标准、集中空调系统的冷热源、空调水系统、空调风系统、通风等设计,并对项目设计中遇到的一些难题进行总结。 关键词: 医院 通风空调设计 负压病房 水系统 风系统 0 1 项目概况 广州呼吸中心建设项目(图1)是广州市“十三五”时期医疗卫生重大项...查看详情
1、一般工业建筑的机械通风系统风管内风速,按表11.5-2采用。 一般工业建筑的机械通风系统风管内风速(m/s)表11.5-2 风管类别 钢板及非金属风管 砖及混凝土风管 干管 6~14 4~12 支管 2~8 2~6 2、通风...查看详情
排油烟系统设计: 建筑方案设计阶段餐饮落位的策划: 根据方案设计阶段确定的餐饮区域,确定餐饮所需井道的位置,设置的原则为: 1 )原则上餐饮尽量多布置在顶层,便于排油烟、补风、燃气等设施的设计与实施; 2 )每一层餐饮尽量沿竖向布置,以便于竖向土建管井的布置,同时节省建筑面积; 3 )地下设置的餐饮,应为非燃气餐饮,且每个餐饮面积较小,可合用一套排油...查看详情
一、通风空调管线预留孔防火封堵原则: 1、风管穿过墙体或楼板处的防火封堵分两种情况,本设计为风管穿墙处没有设置防火阀防火封堵做法。 2、金属水管的防火封堵按金属管道过墙/楼板封堵方案。 3、孔洞封堵的防火时效为3小时。 4、下列位置的防火封堵的防火密封材料采用防火胶: a、防火隔墙处, b、穿房空调机房或风机房的防火隔墙处, c、楼板处, ...查看详情
第一章 施工图识读 1、设计规范要求 , 暖气支管不得小于DN20。 2、保温常规做法 给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共...查看详情
工作温度30℃,长期连续90%负载下的载流量如下: 1.5平方毫米――14A, 2.5平方毫米――26A, 4平方毫米――32A, 6平方毫米――47A 16平方毫米――92A 25平方毫米――120A 30平方毫米――150A 电流换算功率: 1A=220W,10A=2200W,依此类推。 ...查看详情
第一章 施工图识读 1、设计规范要求 , 暖气支管不得小于DN20。 2、保温常规做法 给水:防结露保温;热水:保温;消防:不保温;冷冻水:连阀门都需保温;冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯...查看详情
空调通风系统的消声设计在系统的设备、管路、风口等构件基本设计完成后进行。对于噪声无严格要求的一般性建筑,风管系统的空气流速限定在规定范围时,消声设计的程序为: 1)根据房间用途确定房间的允许噪声值的NR评价曲线。 2)计算通风机的声功率级。 3)计算气流通过直风管、弯头、三通、变径管、阀门和送回风口等部件产生的再生噪声声功率级与管路系统各部件的噪声自然衰减量,并计算风机噪声经管路衰减后的剩余噪声。...查看详情
通风空调管道保温的几种方法和规范通风空调管道及各种水管的保温材料主要有:聚氨酯泡沫塑料保温、高级橡塑保温、酚醛泡沫塑料保温等。现对以上材料的特性、适用范围、施工要点等作一介绍,以供各位借鉴。1、聚氨酯泡沫塑料保温该材料用于直埋管段的保温。在工程中的直埋保温防腐管道,简称管中管,是指在钢管外壁涂覆防腐层、保温层与抗压层的复合管材。它具有热损失小,抗压性能强,防腐防水性能好等特点,特别适合地下水位高的...查看详情
1.设计布置: 先根据施工现场、工程要求、风管系统选型等,进行现场勘测、确定风管管路走向、尺寸、安装形式等,并制定详细的施工方案、设计布置图。 2.预制: 按照设计要求,将风管料件进行预制,包括定尺、切割、开呆、搭接等工作,并采取相应的防腐处理。 3.安装支吊架: 根据设计布置图,进行风管管道支吊架的安装,需要保证支吊架的牢固、水平、垂直等。 4.铺设风管: 根据设计图纸及现场要求,将预...查看详情
一、工程概况 SD国际机场*楼通风空调工程的通风管道采用部分单壁螺旋风管送部分新风,在三层浮云吊顶内及14.5米板上采用大量双壁螺旋风管送冷热风。 本项目工程共加工安装螺旋钢管的7000㎡,具体安装位置见下表 规格 安装位置 数量(米) I段 II段 III段 Φ1800双 14.5米板 200 Φ1600双 三层及14.5米板 250 1400 250 Φ1200双 ...查看详情
1.1一般规定 1.1.1 洁净厂房内各洁净室(区)的空气洁净度等级,应根据电子产品生产工艺特点和洁净室型式确定。 1.1.2 气流流型应根据各洁净室(区)空气洁净度等级和电子产品工艺特点的不同要求选用。 1.1.3 有下列情况之一者,净化空调系统宜分开设置: 1 运行班次或使用时间不同; 2 生产过程中散发的物质对其他工序、设备交叉污染,对产品质量或操作人...查看详情
随着房地产行业的发展,商住楼越来越多的同时,住户投诉的案例也层出不穷,暖通云平台在和行业伙伴交流过程中,总结了一些实际案例教训,以供参考。 【案例一】 一个楼盘,裙楼一、二楼为超市, 塔楼共9 层,现超市私自在裙楼平台做了一个简易空调设备房, 空调设备房门离住户阳台4 米,塔楼住户投诉特别剧烈,表示严峻影响日常生活。 经现场查看,现场空调设备房比较简陋,分成二间,第一间为空...查看详情
如何在保证地铁通风空调工作效率效果的基础上,大幅度减少由通风空调导致的列车能耗, 是地铁通风空调焓值模式需要解决的问题。本文我们通过对比普通空调系统的节能来探讨下地铁通风系统的节能模式。 (示意图,不对应文中任何具体产品) 1? 普通空调通风系统节能模式 1.1?普通空调的通风系统 ...查看详情
第一部分、部分、通风、防排烟、空调风管制作 1 、为了提高运输效率、减少消耗和成品的完好性, 采取车间预制现场装配的方法,即车间采用机械化加工成半成品形式运输到现场组合装配。 2 、风管材质及连接见下表 序号 系统类别 板材 连接方式 1 空调送风管、新...查看详情