已有人订阅
谁有人防通风工程竣工验收资料(全套)?急用!...查看详情
请问根据规范公式核算隔绝防护时间时,防空地下室室内CO2 容许浓度、隔绝防护防空地下室室内CO2 初始浓度,按表格取值代入公式计算时,需要加“%”吗? 每人呼出CO2 量的单位为(L/h),代入公式计算时,需要转化为m3/h吗?为什么?(本人将不加“%”和不转化,加和转化,两种方式计算结果为10倍关系,晚辈没有经验,不知道那个正确。)...查看详情
谢谢...查看详情
人防地下室通风排烟施工图,包括地下车库防排烟系统,消防电梯合用前室正压送风。本人做通风设计不长,经验尚浅,请多多指点,不胜感谢!...查看详情
我现在发现我院有个项目人防预埋套管小了,本来应该是DN500,DN400的,结果都弄成Ф500,Ф400, 而DN500,DN400密闭阀门对应的外径应该是560,441的.我想问的是密闭阀门还能焊上去吗,有办法处理没有?...查看详情
人防通风是一个专业性很强的专业,建议管理员专门开一个版块啊。...查看详情
http://co.163.com/forum/content/360_393544_1.htm 1709970...查看详情
人防通风的阀门平时是常开的还是常闭的?...查看详情
没什么...查看详情
人防通风与一般建筑的区别是什么?主要考虑什么不同...查看详情
一地下室,平时为汽车库,战时为6级二等人员掩蔽人防。面积超2000平方分成两个防护单元。平时通风排烟与战时的通风系统分开设置。现在碰到个问题,排烟机进排烟井道前要不要设置集气室?排烟井道在防护单元内。 见过3个方法: 1、预埋短管,战时封堵短管两端。 2、预先留孔洞,战时封堵。 3、设置集气室,相当与扩散室。集气室与排烟井间设置防护密闭门。 哪种可行,哪种方法比较好?在线等,谢谢/...查看详情
人防车库通风管道及法兰连接的密封材料除了用石棉板外,是否可以采用胶棉??...查看详情
人防工程中,平时用的通风管道穿越扩散室要不要按照那个1/3的规定? 今天和总工争辩了半天。我认为不要,老总就要按照要求做...查看详情
最近做个人防物资库。面积3800多平米,层高3米,按照规范的1~2次换气次数来计算风量,最小也11400m3/h 按照粗过滤器一个风量最大1600(有的好象是2000,不过北京这里的标准图集上是1600),得选择8块过滤器,我曾经和一个搞人防工程施工的朋友聊天,他说这个粗过滤器4块放一起都很难做,甭说这8块了。听说过有做滤尘室的,就是一面墙都是这个,然后再接通风设备的,不过没见过 问问大家怎么看?...查看详情
地下人防通风设备安装图集04fk02.part1.rar...查看详情
1、请大家根据第一张说明一下增加管的工作原理,有人说为了保证两个密闭阀之间的正压,防止毒气泄漏。还有种说法是防止倒流。究竟是什么作用,它是工作原理又是如何呢?请详细解释一下。 2、根据第二张图解释一下扩散室和竖井之间的防爆波活门正常情况下是开启的还是关闭的(请注意该活门的开启方向朝向竖井),该活门属于自垂式的吗?如果是自垂式的,就意味着正常情况下是关闭的,那么在进行清洁式和滤毒式通风时,新风又是如...查看详情
下面这张图我看不明白,风管从扩散室接进来,如何吸风呢?扩散室和竖井之间有一个防爆波活门,如果从扩散室吸风的话,这个活门岂不是要关闭,因为扩散室是负压。还有如何进行清洁式、滤毒式和隔绝式送风呢?请大家指点小弟一下,非常感谢! 1671077...查看详情
请教人防内的通风方式灯是干什么的,多少钱一套?...查看详情
请先提供风机性能、尺寸资料 所在地 广东 联系人 王锦辉 联系电话 0755-87387067 电子邮箱 wangjinhui81@163.com...查看详情
人防的通风扩散室到滤毒室的风管必须要用圆形风管吗?六等二级人员,层高限制想作成扁的风管,有人说不可以,也没理由?...查看详情