高海拔地区 空调机组风量 余压 如何考虑选型 与低海拔地区的区别...查看详情
组合式空调,新风阀开大后回风管内温湿度会快速上升,为什么呢?谢谢...查看详情
来源:暖通南社 如有侵权请联系删除 6118258 6118253 更多干货请关注微信公众号易筑暖通: 6118264...查看详情
20年前,美国进口的组合式空调箱 ,铭牌上的风量数据之后,有技术参数缩写TSP,不明白是何意思,多谢指点。 原文如下:AIR FLOW 40000CFM TSP 2.9''WC 这个TSP 2.9''WC 是什么意思? 谢谢...查看详情
机组刚更换初中效 压差就300pa,初效G4 中效F8.求大神解决.初中效更换了几个厂家,压差都一样...查看详情
广联达和全球知名组合式空调制造商开利,麦克维尔和威柯进行联合研发,按照产品的实际参数和尺寸提供给工程师进行组合式空调箱快速选型和设计。工程师可以通过风量和冷量来进行选型,基于需要的产品型号进行功能段和风口的编辑,以适应项目的需求。 工程师可以批量进行选型和设计,并直接将设计需要发送给相关制造商进行确认。最终通过平台下载设计所需的:BIM模型,二维图纸和设备清单。极大的提高其工作效率。 通过...查看详情
最近发现广联达MagiCloud推出了一个非常不错的组合式空调箱在线设计软件,可以自动生成二维图纸和三维BIM模型,而且效果很好,不需要安装插件,免费推荐给大家:https://ahu.magicloud.cn 而且已经集成了开利,威柯的产品数据,这样就不需要翻样本了。 60883246088325608832660883276088328...查看详情
最近公司装了一个软件 减轻了我工作压力 体验分享一下 登录界面 6132735 制作项目方案 6027517 有特殊情况可以根据客户修改参数 没特殊情况按照公司默认选型 6027519 一键计算 6027518 出报价 技术规范表 总装图或者送审图等 6027521 颜工18658505856 6027523...查看详情
组合式空调器是由各种空气处理功能段组装而成的一种空气处理设备。它包含了机组空气处理功能段有空气混合、均流、过滤、冷却、一次和二次加热、去湿、加湿、送风机、回风机、喷水、消声、热回收等单元体。正因为如此,它比起普通空调有着更多的功能,今天小编就来告诉你! 组合式空调器和普通的空调器最大的不同就是它的功能更加完善,它能够净化空气,过滤掉室外空气有害的的污染气体,然后再加热加湿后送回室内。也能...查看详情
一、影响组合式空调机能耗的关键因素: 组合式空调机属于被动机组范畴,其热量与冷气的提供均由相关的加热与制冷设备所提供,经过机组热湿处理后达到设计的温度和湿度,通过风机送到使用地点进而满足环境与人们的舒适要求。在组合式空调系统中,各个设备之间存在相互影响、相互制约的关系,若其中任一系统出现故障,均可能对空调的运行状况产生影响。以下则主要介绍影响组合式空调机组节能的相关因素。 1、影响空调机组性能...查看详情
麻烦问一下各位: 这个组合式空调机组里有还有冷热盘管了,为什么还有热水盘管啊?5928989...查看详情
组合式空调柜,请大家笑纳!...查看详情
一、柜式风机盘管机组JB9066-19991 适用范围本标准适用于以水(汽)作为冷、热源,由风机导流混合空气而得到冷却或加热,以调节室内空气为目的的机组。本标准不适用于直接蒸发式盘管和电加热等机组。2 产品型号命名规则5853626(1)基本参数5853627(2)型式及代号 5853628注:进水(汽)方向的规定,面对正面出风口为基准。 (3)示例G-3.5-D即名义风量为3500m3/h、立式...查看详情
本手册描述了组合式空调机组的设计参数、性能要求、设计工况及各元件设计和选型方法。组合式空调机组功能段包括混合段、初效过滤段、中效过滤段、表冷段、热盘管段、电加热段、各种加湿、风机段、消声段等二十余种功能段。 http://p9.pstatp.com/large/2c3400040d476a2e4990组合式空调机组的长、宽、高是按模数进行设计,标准规定:1M=158mm,基本命名方式为:MKZXX...查看详情
各路大神,小弟请教个问题。组合式空调机组样本上都有一个回风和新风工况下的制冷量。假设机组回风工况下制冷量是10kw,新风工况下制冷量是20kw,我计算出新风比为20%,那么我设计选型的机组制冷量是不是应该是:10*0.8+20*0.2=12kw?...查看详情
看过帖子,有人说加湿量是:室内与室外焓湿量差值乘新风还有人说:新风回风混合与送风点焓湿量差值乘送送风量究竟哪个正确的。还有就是风柜里面电加热,该怎么计算呢?求解各位大神...查看详情
组合式空调器怎么选,参数太多...查看详情
小弟最近碰到一个项目,发现如下问题,请各位老司机帮我看看 1 冷冻水供水和回水为什么要连接起来?有何作用? 2 电动调节阀上的旁通起何作用? 5758326...查看详情
组合式风量40000CMH,制冷量190kw,蒸发器的面积是2000x2250...查看详情
请问一下我已知螺杆机组2台制冷量500KW。现需要配两台组合式空调我该选多大风量的:L还有回风工况和新风工况该怎么选择? 一个剧场里。我是小白描述不恰当的请谅解!谢谢...查看详情