空调采暖更新时间:2024-12-22 03:59:48

本专题为土木在线空调采暖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与空调采暖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题供热锅炉的循环水泵是供热系统的心脏,它担负着驱动热媒传递热能的功能,其选用的设备匹配是否合理,直接影响着输送效果和能耗的高低。为实现供热系统节能运行,降低供热成本,对循环水泵如何选型、如何配置进行分析、探讨和改进 。 1 、传统循环水泵的选配原则及存在问题 传统循环水泵的选配通常是几台泵并联成一组泵,同时满足锅炉房、热网和热用户流量和扬程的需...查看详情

    用户:枕头不睡觉 浏览量:357 时间:2020-11-19
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题地面辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。又称地板辐射采暖或地面辐射供暖。低温热水地面辐射供暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。技术规程:JGJ142-2012...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:196 时间:2020-11-18
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:629 时间:2020-11-12
  • tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量...查看详情

    用户:小蝌蚪找妈妈啊 浏览量:356 时间:2020-11-09
  • 一、安装工程通用部分 1、设备间设备、管线综合布置 1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要、设备技术参数资料。 2.工具:计算机、CAD软件或三维设计软件。 3.工序:安装电子版原设计图→ 各专业图纸叠加 → 找出管线碰撞点 → 调整管线空间位置消除碰撞 → 确定支架形式 → 绘制综合布置图 → 设计单位确认 → 施工。 4.工艺方法: (1)在设备、管线参数确...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:8955 时间:2020-10-23
  • 制冷技术图片1

    正文: 一、安装工程通用部分 1、设备间设备、管线综合布置 1.材料:电子版设计图纸、图纸会审纪要、设备技术参数资料。2.工具:计算机、CAD软件或三维设计软件。3.工序:安装电子版原设计图→ 各专业图纸叠加 → 找出管线碰撞点 → 调整管线空间位置消除碰撞 → 确定支架形式 → 绘制综合布置图 → 设计单位确认 → 施工。4.工艺方法:(1)在设备、管线参数确定后,设备间机电工程施工前完成深化设...查看详情

    用户:博思塔尼亚 浏览量:6290 时间:2020-09-25
  • 现在采暖供热单位基本上是采暖供热辐射采暖供热,只有少数采暖供热单位使用对价采暖供热,使用对价采暖供热单位称为对价采暖供热单位,让我们来看看。 家用供暖板良好对价供暖板的定义 对价仅在对口中发生,其是指由于对口的宏观运动而由对口的各个部分之间的相对位移引起的传热过程。 由于对口的各个部分彼此接触,除了由对口的整体运动引起的热对价之外,还伴随着由于对口的微观颗粒的运动引起的热传导。 ...查看详情

    用户:绝美倾国 浏览量:278 时间:2020-04-20
  • 求助一下各位大神,当前碰到不少公建项目在冬季供暖的时候,使用市政热源 空调末端,那么这种形式属于空调供暖还是市政供暖(有的老师跟我说看末端肯定是空调采暖,而有的老师说看末端就是市政采暖),最主要的是室外计算温度是用供暖室外计算温度还是冬季空气调节室外计算温度?谢谢指教!...查看详情

    用户:孔8023明 浏览量:661 时间:2019-09-30
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:580 时间:2019-08-24
  • 综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:465 时间:2019-08-24
  • 综合医院采暖、通风及空调系统规范(门诊部、急症部、中心(消毒)供应室) 门 诊 部 一、门诊部应采用自然通风。当采用采暖系统时,候诊区、办公室等的冬季采暖设计温度不应低于18℃。当采用空调系统时,夏季空调设计温度不宜高于26℃。 二、当医院的门厅采用空调时应减少室外空气流入,并应维持室内定向的空气流动和热环境。中庭式的门厅,宜采用分层空调,冬季可设置其他补充采暖装置。 三、候诊区的空调系统,应结...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:253 时间:2019-08-24
  • 建筑规范图片1

    综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情

    用户:喜格sicolab 浏览量:1341 时间:2019-08-24
  • 采暖供热图片1

    本文主要针对几种采暖系统的基本原理进行了探讨,有效提出民用建筑在采暖供热系统设计上的节能措施。合理规划与设计民用建筑的供暖系统,不但可以满足系统控制与计量功能的要求,还能够降低能源不必要的浪费,在很大程度上可以提高供热的实际社会效益和自身经济效益,适时为民用建筑的采暖提供强有力的参考依据。6188392近年来,随着我国社会主义经济的快速发展以及人们日常生活水平的不断提高,人们开始对自身居住条件提出...查看详情

    用户:学习助理 浏览量:752 时间:2019-08-13
  • 装空调,许多人都愿意选择冷暖两用空调,为的就是节约成本,不用额外再做一套采暖系统。但是,你知道为什么大部分人都不推荐空调采暖吗? 空调采暖有明显风感,空气流动加速,更容易带走水分,让本就湿度偏低的冬季,更容易干燥。 空调采暖有风感,易扬尘:室内空气流动性本身就比户差很多,灰尘容易累积在地上和家具上。尤其是冬天寒冷或晚上睡觉,关闭门窗时,灰尘更容易累积。开空调采暖,风感吹起了累积的灰尘,被你...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:593 时间:2018-12-10
  • 采暖供热图片1

    住在别墅区的人们,对于生活品质的需求是非常高的,自然家中所有的电器产品也都是需要和装修一体化。那么别墅区冬季采暖安装什么好呢? 户式中央空调是现阶段别墅采暖中最为常用的方式,相对于其他采暖方式,空调最大的优点在于它既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温。但同时空调采暖也存在不少缺点,直接吹出的风不仅会使室内空气干燥,而且通常情况下会导致上部空气热,下部空气凉。 别墅采暖系统主要有燃气壁挂锅...查看详情

    用户:huichikt 浏览量:860 时间:2018-10-10
  • 天是越来越冷了,越来越多的人又开始关注采暖的问题了。而在采暖这个事上,不少小伙伴可能冬天会选择空调,尤其南方的小伙伴。这好不好呢?当然不是最佳选择。究竟空调采暖有哪些不好呢?鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下,为什么大家更喜欢用暖气片采暖。 6045836 空调容易头热脚冷,室内温度不均匀,特别是在室外温度很低的时候,空调还可能罢工,而暖气却完全没有这些方面问题。如果是暖气片的话,还能起到...查看详情

    用户:lubensinq 浏览量:240 时间:2018-09-29
  • 提前看,供热展奥克斯中央空调都有采暖利器 悦动五月,奥克斯中央空调要搞大事!5月22日至24日,ISH China & CIHE中国供热展将会在中国国际展览中心(顺义新馆)举行,预计1,300 家展商齐聚此地,预计展出面积106,800 平方米,吸引65,000 名专业观众前来参观学习,奥克斯中央空调将在本次展会上惊艳亮相! 作为亚洲最具影响力的专业暖通平台,ISH China &...查看详情

    用户:司空空 浏览量:416 时间:2018-05-15
  • 空调新风机组可否与散热器采暖系统共用一趟主干管?供回水温均为60/50...查看详情

    用户:云集全球购 浏览量:555 时间:2018-02-03
  • 中央空调图片1

    1、空调水系统运行中,一般来说,总是不同程度地存在漏水问题,如阀门、水泵等设备由于密封原因造成漏水,也由于管理原因造成水量损失。因此,在空调水系统中,为补充系统漏水量,需要设置补水系统。 2、理论补水量应该等于漏水量,为了设计计算简单,在确定补给水泵的流量时,可按系统的循环水量估算。通常,取循环水量的1%作为正常补给水量。但是选择补给水泵时,补给水泵的流量应满足上述水系统的正常补水量外,还应考虑发...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:3083 时间:2017-11-06
  • 设计过程中想要在回水主管上设置动态压差平衡阀以调节系统压力平衡,经了解在系统调试过程中需要提供压差,现在想知道这个压差如何确定,出处在哪?谢谢!...查看详情

    用户:cjl891011 浏览量:983 时间:2017-10-10