问下板配筋图上这样的阴影表示什么 5675040...查看详情
是用最新版算的 565654656565475656548 楼层高20层 板厚1100 请问我错在哪里 为什么会出现这么大的配筋 我这些地方没有桩 按道理不应该会出现这么大的反力啊 比如图中画红线的部分 5656546 5656547 5656548...查看详情
板配筋太多太密集,挤在一起怎么办。 5596036...查看详情
像板上砌筑隔墙的情况,如果在板中建虚梁输入隔墙荷载,有两个问题,麻烦管理员解答一下: 1. 虚梁输入的隔墙荷载如何传递?输入与不输入有何影响? 2. 板中设虚梁后,板跨的划分就与实际不符了,板配筋相比不设虚梁计算要小,这个问题如何解决? 谢谢!...查看详情
密肋楼盖地下室顶板肋间板配筋是单层筋还是双层筋?...查看详情
高规10.2.14 规定: 厚板设计的受弯纵向钢筋可沿转换板上、下部双层双向配置,每一方向总配筋率不宜小于0.6%。 而10.2.23 中对部分框支剪力墙结构,框支转换层楼板厚度不宜小于180mm,应双层双向配筋,且每层每方向的配筋率不宜小于0.25%。 如果是框支剪力墙结构,这两条都适用吗,就是说,假如上下配筋一样,那么每层每方向的配筋率至少为0.3%,对的不?...查看详情
楼板配筋问题的讨论,抛砖引玉~(以下内容是楼主从其他地方汇集整理的,分享给大家,也欢迎补充!!) 问题1.塑性理论算出来的钢筋很小,是否调整. 解答:北京院这么多年来都是板都是按照塑性考虑的,实践证明也是没有问题,板的安全储备非常大,按照塑性计算的时候也没有必要调整。普通工程按照弹性板考虑即可 问题2.间距160,170,180,是否归整. 解答:现在甲方比较要求经济性,所以造成很多这种间距...查看详情
家住7度设防区,需盖一座二层砌体结构楼,最大板面为6.6m*3.9m,其余为3m*6.6m,L型,工人师傅配板底6@150mm的双向钢筋,挑出1.2m,挑檐板配6@100的钢筋,不配负弯矩筋,可以不?求各位大侠帮帮忙!每间房都设有构造柱!...查看详情
水池侧壁及底板配筋计算程序 EXCEL...查看详情
自己做地下室比较少,对于地下室顶板的计算方法不是太熟练,想求教各位网友。之前的做的地下室顶板不作为嵌固端,有消防通道,采用包络设计。 1.恒载+0.5活荷载(取5KN/M.M)/1.35,求得板弯矩值为准永久值,然后根据裂缝(0.2)控制配筋 2.恒载+活荷载,利用PKPM生产板配筋 两者包络设计。 想请教网友各位是怎么计算地下室顶板配筋的?...查看详情
pkpm中板配筋图中显示不了标准层...查看详情
楼主本来就比较渣 也没怎么用过理正 不要见笑~想问一下,现在知道地下水位 还有基础底板高度 需要用理正计算整个楼层的配筋 现在有这些问题 : 1、理正只能一块板一块板的计算吗?那是不是我的板边支承方式应该全部选为固定。 2、理正的计算参数里如何考虑到水浮力? 3、基础底板配筋不需要附加上铁 而是附加下铁吗? 4、基础底板配筋还有什么需要注意的啊 希望前辈们能教教我 最好能按我的问题给一下具体的步骤...查看详情
请问现在做结构板配筋都是上下拉通布置的吗...查看详情
如题,这种情况下是不是要把锚杆的集中力用slabcad建模输入,然后再加上水浮力,最后运行pkpm计算呢。哪位有实际工程经验的来教教小弟啊。不要理论上分析 我想看看实际工程是怎么处理的,就是要图审单位认可的做法...查看详情
梁的线应该都是虚线 但是有好多实线 5358772 5358773...查看详情
各位前辈,想找个板配筋计算的小软件,求帮助。...查看详情
哪位兄弟有桥梁人行道板配筋图纸,请赏赐!谢谢了!...查看详情
2010版混凝土梁板配筋及裂缝计算,希望有帮助!...查看详情
想知道对于高层建筑,影响楼板的配筋出来竖向荷载之外还有哪些因素吗。在高层楼板有抵抗水平作用的效果吗,这种效果对楼板的配筋影响大吗。...查看详情
本帖最后由 无名的眷恋 于 2015-7-2 21:58 编辑 阳台长10米,宽1.5米,中间配2根悬挑梁,两边在墙上,两根悬挑梁相隔4米,悬挑梁外伸1.5米,梁宽250厘米,高400厘米,单根配筋面筋2根22加2根20底筋两根18,箍筋10@100,请问这样超筋吗?单根梁端部能承受多大重量,悬挑梁上楼板底筋8@200双向,面筋10@150,板厚12厘米,可以吗,每平方能承受多大力?梁的支座25...查看详情