一般多少电压才算配电网架空线路呢? 35kV以下吗? 还是10kV以下?...查看详情
多指10kV,35kV,那10kV线路穿越农村地区,如果遇到河流,跨度是否会到300米以上? 我上次和一个供电局的设计院交流,他觉得300米是不可能的? 请教过来人说下。...查看详情
包括构造,运行,检修等。 比如10kV和380V. 实在是不太清楚...查看详情
电气工程师欢迎过来谈谈。 供电局设计所和大院的电气,土木,结构工程师。 我是电气工程师...查看详情
3803481...查看详情
北京地区,我司开发的地块内有一条35KV高压架空线路,需迁移或埋地,费用是电力公司出呢,还是开发公司,请各位老师告知,先谢了。...查看详情
110KV架空线图片 3795213 3795214 3795215 3795216 3795217 3795218 3795219...查看详情
寻求输电线路(架空线)的相关知识、资料、图片(现场图片)、图纸等: 1,从站内出来到二级配电变电的这一段线路上的设备:站内断路器、重合器、负荷开关、隔离刀闸等~ 2,以上这些设备在现场的安装图片、安装时的接线图:比如负荷开关的安装、避雷器、控制箱、跳线、接地线、PT...这些设备的安装注意事项(标准)、接线方式、接地要求等~ 3,以上这些设备配合形成的无通讯的DA实力,最好不要是论文的,看的累。有...查看详情
本人是搞架空线路设计的,最近遇到变电站附近有一条天然气管道,可能对终端塔有影响,想请教一下:架空线路铁塔基础与天然气管道的最小距离是多少?是否有相应的规范可以查询?...查看详情
10kV及以下架空线路严禁跨越( )。 提 示: 一、安全(多选题) A.河流 B.金属屋面 C.爆炸性气体环境 D.火灾危险区域 答案是AC,C在爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-92中找到依据: 第2.5.14条 10kV及以下架空线路严禁跨越爆炸性气体环境,架空线路与爆炸性气体环境的水平距离,不应小于杆塔高度的1.5倍。在特殊情况下,采取有效措施后,可适当减少距离。 但为...查看详情
处于多股铁路道岔区段可以采用横抬梁防护架空线路吗...查看详情
刚上来,注册了好久一直没有贡献,不好意思!...查看详情
D型施工便梁架空线路施工技术...查看详情
因为供电课设原因,需选择一总降压变电所架空线路,直接引10KV进线,欲选择高压架空线路,最大负荷小时数5600h,本人通过查表得出钢芯铝线的经济电流密度为0.9A/平方毫米,计算得到线路正常运行最大长时工作电流为309A,故导线经济截面为309/0.9=343平方毫米,所以我选择架空线路型号LGJJ-400,我现在要计算短路电流,得知道该型号架空线的阻抗,请教高手!万分感谢!...查看详情
35kV 架空线路 89D175作废,暂时:( 没有新图集代替 本帖最后由 qhdxu 于 2009-12-28 20:30 编辑 ]...查看详情
问下JKLGYJ-10架空线的线损问题! 给800KVA变压器供电,高压配电室距变压器有3公里。。选用多少截面的架空线! 如何计算出来的。 主要是计算步骤。...查看详情
直埋110kV电缆如何接到架空线?有相关的施工图吗?...查看详情
高压电力架空线路(设计 施工 验收与运行检测)全书...查看详情
有一条10kV架空线路最终部分改为电缆。 1、采用电缆在混凝土槽中敷设那种方式,埋地0.8米深,算不算直埋?电缆必须选铠装吗?混凝土槽这种辐射方式正规名称叫什么?浅槽敷设是指的这种方式吗? 2、这种敷设方式需要设电缆井吗?如果需要选是什么规格? 3、敷设路径想选择在沿规划道路外1.5米的位置(大概是人行道或者绿化带下),有什么需要注意的?是不是要避免敷设在灌木从下等等? 4、翻了一下相关过电压保护...查看详情
最近做一个项目,35kV架空线至室外变台,按照图集上用的是裸导线,我图上选用绝缘架空导线。 可是监理说不能这么用,说雨水会从绝缘层间隙流入会产生火花,还说绝缘导线太重,横担负载太大了 各位高手给我讲讲能否使用绝缘导线,还有他说会产生火花是怎么回事???? 本帖最后由 xk1003 于 2009-12-4 09:13 编辑 ]...查看详情