距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线小高层建筑设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与小高层建筑设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
摘要:在国家大力提倡节能环保的大背景下,节能与环保已经成为建筑设计未来发展的大趋势。近年来,随着国家经济的发展,人们生活水平提高,住房条件不断地改善,居民住宅纷纷进行装修改造,居民装修不仅要考虑美观舒适,还要在考虑到设计的个性的同时,兼顾以人为本环保与节能的室内设施的设计和运用。 关键词:高层建筑结构、节能与环保、安装 一、我国高层建筑结构的现状 随着工业化、商业化、城市化的...查看详情
图纸简介: 100种高层建筑户型平面,具有可观性参考。让我们没有设计感觉的时候激发灵感。 投稿网友: yezhibo 上传时间: 2013-07-17 图纸省份: 地区不详...查看详情
本帖最后由 路人乙 于 2013-7-17 16:21 编辑 高层建筑有别于多建筑,具有层数多、高度大、功能复杂、用水要求高、排水量大等特点,因此,对建筑给水排水工程的设计提出了新的要求。本文以工程实例为对象,以多年工作经验为基础,具体分析了某高层建筑的给排水系统设计。一、案例背景某综合楼是集商场、餐饮、办公、住宅为一体的大楼。项目地下1 层为车库及设备房;首层为部分架空、部分小商铺及商场;2 ...查看详情
图纸简介: 本工程为人防及地下车库,建筑面积18612m^2 ,其中人防建筑面积为8946m^2 ,为单建式人防工程(局部附建式).本工程平时为汽车库,小汽车停车525辆,七个防火分区(含设备用房)。 设计范围包括:1.防地下室平时与战时的动力,照明及接地系统. 2.火灾自动报警与消防联动控制系统. 3.战时三种通风方式信号控制系统及通信系统.共20张图纸。 投稿网友: tlm7...查看详情
《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011规定:3.2.3 建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。 超高层建筑应急或备用电源系统: a 柴油发电机组在超高层建筑中既可作为应急电源使用,也可以作为备用电源使用。当备用电源满足应急电源条件时,备用电源可以兼作为应急电源。 4702085 b...查看详情
供配电系统电源: a、超高层建筑应进行整体供配电系统设计,至少需要两路独立市电电源,还需要另设应急电源或备用电源。 b、超高层建筑的正常电源数量不应少于两个,各路电源应为不同路由的线路,宜采用专线由上级变电站或开关站放射式供电。电源电压等级可以为10kV、20kV、35kV或110kV。 当一路电源断电时,剩余电源应能保证二级及以上负荷的供电。 4702081 工程案例:天津中钢国际广场...查看详情
高压供配电系统: 1、超高层建筑的高压供配电系统宜采用主配变电所——分配变电所结构,主配变电所应采用单母线分段的主接线形式采用放射式引至分配变电所。 2、高压系统的配电级数不宜多于两级。 3、应根据当地供电部门的规定,35kV电压等级可直降到0.4kV;也可先将35kV降压到10kV,再将10kV降到0.4kV。 4、如当地供电部门没有特别要求,20kV电压等级可直降到0.4kV。 ...查看详情
- 摘要:随着我国城镇化建设步伐的不断加快,可利用的土地 资源愈来愈少,一定程度上限制了我国城镇化的推进速度,为有效规避因土地资源不足带来的不利影响,近年来高层、超高层建筑在城市建设中变得越来越多。一览建筑文库,脚手架作为高层建筑施工过程中的一种必备工具,悬挑式脚手架近年来被广泛应用于高层建筑的建造过程中。本文就悬挑式脚手架在高层建筑施工中的应用做了一些探讨,并结合工程实例进行了相关计算分析...查看详情
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-7-15 16:27 编辑 选择合理的给水方式是高层建筑消防给水系统设计的关键,它直接影响到消防给水系统的有效使用和工程造价。正确的设计将确保建筑内人们的生命及财产的安全。近几年来,由于消防设计或施工或管理等各方面的原因,建筑内火灾隐患多,消防设施滞后,加上使用者防火意识薄弱,造成火灾次数增多,群死群伤严重,经济损失巨大。因此,搞好建筑内特别是高层建筑内的消防给...查看详情
高层建筑 图书馆 博物馆等城市地标重要建筑立面照明管线的要求 阻燃塑料管担心雨淋日晒 耐久性差 会造成断裂,镀锌钢管会腐蚀生锈! 应该选用什么套管 较合理-...查看详情
论文简介:目的高层结构在进行时程分析时,不同地震输入计算结果差异很大,因此有必要对地 震波输入进行研究,提高计算结果的准确性. 投稿网友:danian1630q 上传时间: 2013-07-14...查看详情
超高层建筑配变电所设计: a、配变电所应设置在负荷中心,主配变电所宜设在地下一层、地下二层(非最底层)和首层,也可设置独立的变电站。分配变电所应根据负荷情况设在避难层、顶层,其变压器容量不宜超过1000kVA。 b、超高层建筑至少在主配变电所设值班室,值班室宜单独设置,也可与控制室合用。值班室应能直通或经过走道与高压配电装置室和相应的配电装置室相通,并应有门直接通向室外或走道。 根据工...查看详情
 4699031 工程案例:天津中钢国际广场 总用地面...查看详情
《民用建筑设计通则》GB50352-2005规定: 超高层建筑:建筑高度大于100m的民用建筑。 民用建筑:供人们居住和进行公共活动的建筑的总称。 居住建筑:供人们居住使用的建筑。 公共建筑:供人们进行各种公共活动的建筑。 4699026 4699027 4699028 4699026 4699027 4699028...查看详情
图纸简介: 本图纸为二类高层建筑住宅楼电气设计施工图纸,图纸内容包括设计说明,弱电系统图,地下室照明平面图,首层、标准层照明平面图等,本图纸仅供参加。 投稿网友: wjp747010848 上传时间: 2013-07-12...查看详情
最近有个超高层的活,这个是头一次遇到,我想请教一下大家,超高层建筑钢筋施工有哪些特点,它的难点是什么?...查看详情
问题描述:有一高层建筑设计方案,地下两层,地上网点两层,网点上住宅31层,网点层高4.2米,住宅层高2.8米,住宅下转换层0.9米。(楼梯间尺寸是2700*4600) 请问:从住宅一层到网点一层高度是9.3米设计成8跑楼梯,是否符合规范要求?...查看详情
现阶段,我国高层建筑电气系统的耗能情况主要表现在:电能传输环节能耗、照明系统能耗和电机拖拽系统能耗三个方面。 电能传输环节的能耗较大 目前高层建筑的电能输送主要依靠供配电导线,繁杂的输电线路可能导致传输过程中有功功率的大量消耗,这也是电能耗损的重要源头。高层建筑电气节能系统必须将减少供配电线路能耗作为主要问题解决,解决由于线路建设预留年限不够、导线截面选型不合理、线路绝缘层老化等问题。建筑文库wk...查看详情
目前,我国已成为世界上超高层建筑发展的中心之一,体形独特的CCTV大厦结构已经竣工,432米高的广州电视西塔目前已于2009年9月竣工,在建中的我国第一高楼、主体高度580m的上海中心大厦将于2014年竣工交付使用;目前世界十大超高层建筑排名中有7座位于我国。超高层建筑作为现代经济社会建筑业发展的一大主流,是经济社会发展的标志,正在不断的改变我国城市的经济结构与城市景观。超高层建筑的优点1、提升城...查看详情