距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线厂房采暖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与厂房采暖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
图纸简介: 本图纸为工业厂房上供上回散热器采暖系统暖通设计图,图纸内容包括设计说明、标准图纸目录及材料表、一层采暖平面布置图、采暖系统图等,图纸仅供参考。 投稿网友: bembong 上传时间: 2012-01-10...查看详情
图纸简介: 本工程为博创鞋业有限公司车间,生产物品类别为丙类。总建筑面积为:6740,层高4.2m;建筑高度17.75(室外地坪至女儿墙) 投稿网友: ak47kuangzhan 上传时间: 2011-12-29...查看详情
厂房车间的高度大约10米,不能做辐射采暖,选锅炉采暖,末端为暖气片,要求温度在10度左右,那他的采暖负荷大约选多少合适,有没有什么估算的方法...查看详情
前些时网友们争议的高大厂房的采暖问题,现发几张成功的案例图片上来,大家共析! 4406719 4406720 4406721...查看详情
请问上海的厂房 属于夏热冬冷,印刷厂装订车间 夏热冬冷地区按热工设计要求是:必须满足夏季防热要求,适当兼顾冬季保温。这个意思是冬季保温可做可不做? 还有夏季厂房做需制冷的话一般采用什么形式?...查看详情
求助各位前辈,10MW的小电厂主厂房采暖应该怎么做,具体步骤和内容,谢谢了!...查看详情
刚毕业没多久,院里刚好有个采暖的项目,之前没接触过采暖,特向各位大侠求助! 丁类厂房270x24(m),高12m,准备采用散热器+暖风机的采暖方式。不知道如何下手啊。...查看详情
各位前辈们,刚接一活,22.5×22×9.5的甲类单层厂房,需要做采暖和通风,不知道怎么定方案了。 采暖:暖气片采暖,热水辐射采暖,暖风采暖,三种方式哪个好呢,甲方只说是热水采暖,我想用暖气片,可以吗。效果会很差吗? 通风:车间内主要污染物为乙酸乙酯,工艺提的条件是换气7次/小时,再设事故通风,我想问下,这样的话,我排气扇安装高度设多少呢?车间设备主要布置在地面,车间中部有个7.5×14×4的二级...查看详情
请问各位前辈们,现在北方的工业厂房,如果是用热水采暖,一般都用哪些类型的散热器啊,要求经济、实用~~~谢谢!...查看详情
4358797...查看详情
位于天津的一个厂房,长153米,宽85米,高10米,请教采暖采用什么方式好?用散热器?还是散热器加暖风机?第一次做采暖,还请高手多多指教...查看详情
请教各位大虾,有采暖的厂房可以设置顺坡自然通风器么?配套可以关闭的阀板...查看详情
工业厂房如果有粉尘的话采用蒸汽采暖会有什么影响?...查看详情
DLT 5165-2002 水力发电厂厂房采暖通风与空气调节设计规程...查看详情
求北京地区厂房的采暖热指标。 北京地区厂房,17000m2,高度5m,砖混结构,外墙为三七墙。估算热指标大概是多少啊! 求助! 那些规范可以查到啊!谢谢...查看详情
水力发电厂厂房采暖通风与空气调节设计规程...查看详情
沈阳地区260mX90mX11m的工业厂房,散热器采暖系统热负荷1500KW,最大阻力损失估算0.1兆帕够吗,没时间做水力计算了,双管一供一回,最大管径DN125,管道布置就是周围一圈,中间沿260m的方向一条回路,北侧有一条小并联支路给设备用房,热力入口在东侧,谁能给个比较准的估算值,谢谢了 本帖最后由 hisashi 于 2010-4-9 17:05 编辑 ]...查看详情
采暖部分采用传统散热器可以吗,因跨度大,散热器无法设置,如何解决?...查看详情
近期要做一个厂房,采暖方式为燃气辐射式采暖,但是对燃气这个东西总觉得不太放心,有没有哪位有经验的人士做过或者知道,需不需要设可燃气体报警,或者设其他的安全措施?谢谢指教。...查看详情
沈阳地区2万平米工业厂房,总热负荷2000KW,满布散热器只能提供1100KW热量,其余部分负荷用暖风机形式好还是用热空气幕形式好? 由于管线过长,计划散热器系统分为2个入口2个环路,暖风机或热空气幕形式热水管道能否从散热器系统干管分支接出,或是直接采用分集水器,如采用分集水器还需要热力入口吗? 还有暖风机或热空气幕形式的同程式系统管道是否也有长度上限要求呢? 求教:hug:...查看详情