距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线厂房采暖设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与厂房采暖设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
现在在做一个面积大概是2万平方的厂房采暖,层高7m左右,散热器落地放,但是供回水管只能走在上面。 但是看了采暖的供回水方式,没有这种上供上回式的。 在线等各位高人指教,回水管可不可以走在屋檐下面呢? :)...查看详情
北方有建筑面积约一层5000平方的钢结构厂房,高度10米,请问这类的厂房到底用什么散热器能够达到要求切不被冻(另内部肯定要做消防管道),望大虾指导!...查看详情
第一次做北方高大厂房采暖。 厂房面积约25000m2,高度10m,三面外墙。外门有15扇,开关比较频繁。 负荷计算上,有些拿不准了。 来这里请教各位高人,这种情况,一般的采暖负荷指标是多少?室内温度是按16~18度还是按照工人占有面积>50m2室内10度计算? 拜托了。:call:...查看详情
新接个厂房钢结构大棚的,18米高,100多米长,18米宽,如何采暖...查看详情
12米高的橡胶粉生产车间,采暖方式:暖气片+暖风机; 地面辐射;燃气辐射采暖;光管加热器。那种方式更好。 热源我们自己定,自建锅炉房。...查看详情
没有淋浴的卫生间(办公及工业厂房)内必须要采暖吗? 谢谢。有规范明确吗? 本帖最后由 fanxiaoli0911 于 2008-7-10 18:02 编辑 ]...查看详情
采暖热媒为高压蒸汽,入口压力为0.6MPa,经过减压阀降至0.4MPa下使用.连续采暖.来自厂区采暖管网.暖气片暖风机能受了了吗?...查看详情
厂房的采暖水原引自其他厂房,现供回水压差仅有0.02Mpa,主管DN125,分支Dn40-DN32,连接暖气的管为DN15,暖气片老是上边热下边凉,现在分析原因为流量太小,想装台循环泵,变频控制,哪位大虾有解决方案,合适的话这个工程就交给你做了 厂房为四层,高27米 我的电话13439026823可直接电话联系...查看详情
浙江义乌,现有厂房6500平方米,高度15米,有4个3×4米的门,墙壁和顶都是两面铁皮,中间塞玻璃棉隔音保温,窗户面积约300平方,单层玻璃,请高手指教需要的热量,最好能给出体积计算法的计算公式, 另:采暖热源为0.6MPa蒸汽,请问一个小时需要多少公斤蒸汽?谢谢!!...查看详情
大空间厂房,采暖干管如何布置,吊起来吧,上面围护结构是彩钢夹心板,不能承重,做地沟吧,感觉造价又有点高,大家都是怎么做的?...查看详情
请问东北的工业厂房采暖室内设计温度按多少度计算?木材加工车间. 手册中指木材车部:1机加装配工部16-18度,2木材干燥工部5度.差别太大了,请问单独的木材加工车间计算温度应该是多少?...查看详情
本人在设计当中遇到厂房中采暖,有泵房,库房,电控室,操作室,是一种整体单层建筑,选那种系统好?上供下回or上供上回。上供下回要留许多过门沟,有时会与电缆沟打架,有时又与排水沟打架。上供上回排水放气是问题。各位有什么好的方案一起来讨论讨论。 另外,入户井是不是必需的?...查看详情
现在做一个山西的电厂项目,里面有一个500(20x25)平,高15m的风机房,按标书要求需做采暖,机械通风,每小时换气12次,热水采暖. 夏季通风还好说,多装几个风机就是,这个冬季若也按这个换气次数,采暖该怎么做啊?不换气感觉都吃不消,晕 暖通达人出来帮帮俺,俺是做水的:(这个整不明白...查看详情
兄弟我最近在做一个厂房的蒸汽采暖图纸深化工序,因以前没处理过,所以现场碰到很多问题,勉强深化结束,但发现问题多多,有哪位高手能帮忙看看这份图纸的不合理之处,深表感谢,我的qq号 394828009 希望能得到各位前辈的提携教育。...查看详情
我遇到一个不采暖的厂房设置消防系统的问题,按规范应该设计消防系统,由于不采暖,应该设计为干式系统,可我现在才开始学,不明白干式系统和湿式系统的区别,请大家帮忙传点图纸学学吧!...查看详情
我是沈阳某建筑公司的水暖技术员,在浑南遇到了这样一个工程:采暖系统采用上行下回式,甲方要求 上行管采用焊接钢管(室内吊顶),接到暖气的支管采用镀锌钢管(丝接),而在过门地沟内的管采用:PPR管,,,甲方真够狠,一个厂房用了3管材。。。(由于采暖管道的延长米太长,甲方怕PPR管道 容易变形难看,但又不舍得用铝朔PPR,...查看详情
单层厂房的采暖设计的注意事项是什么?请各位大虾不吝赐教!是热水系统!现在手头很却这方面的资料!! 谢谢各位!!!...查看详情
我是学给排水的,初学暖通,设计了个厂房的暖气,每次照供热工程课本算,热负荷都很大,是不是我做错了?...查看详情
我刚从事暖通设计工作不久,现在遇到一个生产阀门的机械制造厂房,挑高是7米,长是68米,宽是18米。 问题:(1) 市政管网热水温度是95/70℃,能不能直接接入热水系统进行采暖; (2) 传统散热器采暖方式能不能保证室温,是否要进行其他采暖方式(例如:辐射采暖); 谢谢各位前辈的帮忙!...查看详情