距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线屋顶消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与屋顶消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
五层办公楼是否要设屋顶消防水箱?(市政供水)...查看详情
有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?...查看详情
建筑设计防火规范 8.6.3设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求: 一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱; 这样看来只要屋顶水箱能满足最高层消火栓出水就行,但是 8.6.2二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高...查看详情
.关于屋顶消防水箱 高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. 若需设自动喷淋系统,我的问题是这里的18\12有没包括自动喷淋系统的10分钟用水量????...查看详情
A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18. 还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中...查看详情
遇到一问题,建筑图未考虑室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋顶。 建筑物情况:一楼菜市场,二楼超市,三楼是有几间杂货间,然后屋顶。消防用水量设计如下:室内15,室外25,喷淋24,计算出来水池要375.5吨,设计取400吨。因为地处农村而且事实上自来水公司不提供两路供水,室外又没有地方,室内地下甲方不肯。怎么办!!!!求求各位高手了,如果屋顶设水池和泵房怎么设置啊,而且做结构的...查看详情
小高层,变频供水,屋顶消防水箱电动蝶阀上的信号线有何作用,应该将信号线引至何处??? 另一个问题: 室外消防环管跟室内给水共用一管,供水管道管材宜选用何种管材?? 可否用给水PVC-U管?...查看详情
水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。...查看详情
一个四层办公楼,市政管网压力能满足消火栓系统压力,但因怕市政停水,一定要设屋顶消防水箱吗?...查看详情
1#楼的屋顶消防水箱的消防用水引到2#楼屋顶去供室内消防,是怎样的引法? 是不是从1#楼水箱另引一根出水管下来到地面埋地敷设再从地底下的管线伸到2#楼屋面...查看详情
有一15层商住楼,屋顶设18立方消防水箱,水箱最低水位到最不利消火栓的高差为2。7,按规范要求需设加压泵(一用一备),气压罐一台 泵的扬程:按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2。7 流量是按5L/s取,还是按? 气压罐体积按多少取? 我看了产品样本和设计手册及图集说法都不统一,到底按何取值呢?...查看详情
我做的一屋顶消防水箱,审图的要我从水箱接一路管道给公共卫生间,说是为了防止水箱水质变坏,请教大家,这样虽然也用了保证消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提宝贵意见....查看详情
低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压. 我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下...查看详情
屋顶消防水箱保温有什么具体要求? 设计院给图说见国标 《03S401管道和设备保温、防结露及电伴热》图集,但我这里找不到这个图集,请各位指点。...查看详情
最近遇到一个工程,两层厂房,屋顶水箱为生活消防合用水箱,水箱的高度不能满足最不利点(也就是屋顶试验消火栓)的水压要求,这样做可以吗?需要设置增压装置吗?...查看详情
高规规范要求: 1.高规7.4.7.2条:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力,建筑高度超过100M,静水压力为0.15MPa.建筑高度不超过100M,静水压力为0.07MPa. 2.高规7.4.6.2条:消火栓的水枪充实水柱,建筑高度超过100M,不应小于13米.建筑高度不超过100M,不应小于10米。如果用19毫米的水枪要达到10米充实水柱则需要13.5米的水压。如要求水枪流量...查看详情
请问多层建筑屋顶消防水箱的高度如何计算确定?要满足最高层消火栓的静压要求,是不是说消防水箱的水底标高比消火栓的栓口高差达到7米就好了呢?...查看详情
低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。...查看详情
有一十五层住宅,屋顶设一消防水箱,高区生活给水及屋顶水箱拟采用同一组变频泵供水,请教各位老师怎样控制变频泵才能做到既向用户供水,又能向水箱供水?系统需要哪些设备,怎样接线?望各位老师赐教,小弟先叩谢了!...查看详情
现在屋顶消防水箱能保证最不力消火栓压头为7米。 我想问的是:屋顶水箱出水管是不是也要跟自喷的管道相连,现在的自喷系统分了2个分区,该怎么连?如何保证最不利喷头喷水压力?...查看详情