屋顶消防水箱更新时间:2024-11-24 20:14:19

本专题为土木在线屋顶消防水箱设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与屋顶消防水箱设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa),计算可以满足最高层消火栓出口压力,可是如果设置屋顶试验用消火栓就不够。那这样的情况怎么办,是否改设置屋顶消防水箱。急盼回复。...查看详情

    用户:crab 浏览量:3003 时间:2005-03-17
  • 我在房地产公司,开发两座16层商住两用小高层。(地下两层,地上1、2层为商业,3--15商住,16层为设备层) 设计是:1、2层市政直供,3--16层变频泵供水未分区,3--9层加减压阀。 我的想法是,利用屋顶消防水箱,在保证消防用水不被占用的前提下,向下9-15层供水。地下室设置两套泵,一套变频泵(两大一小)供3--8,一套(一用一备)供消防水箱。 前辈们认为如何? 高层民用建筑设计防火规范 G...查看详情

    用户:comwei 浏览量:2908 时间:2005-01-22
  • 一栋八层办公楼,属于二类建筑,有室内消火栓,自动喷淋,水幕系统(设置于防火卷帘门上部,卷帘门面积105平方米) 屋顶水箱容积的计算 1。10分钟消火栓用水量 12立方 2。10分钟自动喷淋用水量 12。8立方 3。10分钟水幕水量 9立方(这部分水量是否应该计算在内) 水箱的容积是不是上面三项相加?? 消防水池的计算 1。2小时的室内消火栓用水量 144立方 2。1小时的自动喷淋用水量 76。8立...查看详情

    用户:futaojy 浏览量:2253 时间:2004-11-30
  • 新规范规定,生活水箱应和消防水箱分开。如果分开,地下水泵房的补水泵怎么控制?如用一个补水泵,两个水箱都设高低液位控制,那算来就是四个液位了(两低液位和两高液位),以哪个液位为准?如生活水箱用高低液位控制,消防水箱用液位控制阀或浮球阀,万一某一天消防水箱排空,补水泵在生活水箱水满的情况下停了,而消防水箱的内水还没充满(此情况在生活水箱容积小于消防水箱容积的情况下可能会出现),怎么办?我现在想把生活和...查看详情

    用户:小王7457 浏览量:7089 时间:2004-10-18
  • 一五层公建,因建筑立面的需要,消防水箱不能设置在屋顶。我想把水箱设置在五层合适位置,并设置增压设施。但这样做满足不了规范“消防水箱重力自流”的要求,请问这样做是否可行?...查看详情

    用户:liliping_liu 浏览量:1719 时间:2004-10-11
  • 屋顶消防水箱满足不了高规要求,须设置增压设备,现在天面设置管道泵进行加压,因工程有消火栓和自喷,须设置四台管道泵,每系统两台,一用一备,那么管道泵的扬程应是多少??流量规范有说明。接管时,水箱除向加压泵接出水管外,是否还应向消防管网系统接管??...查看详情

    用户:cool3155 浏览量:758 时间:2004-09-26
  • 一住宅,8层,屋顶设消防水箱。现在我引一根变频给水立管,穿过每层的休息平台,每层的用户给水接自此立管,并在每层的休息平台处设计量箱,作为每户的给水计量。此立管最后引至屋顶水箱,作为水箱补水。 这里请问各位:屋顶消防水箱的补水需要计量吗?如果需要的话,计量表装哪里呢? 大家在这样的工程里是如何解决这样的问题的?...查看详情

    用户:wwqq6 浏览量:2628 时间:2004-07-14
  • 地下车库16000平米,上有六个11层住宅。按照规范:地下车库需要设喷淋系统(30L/s),住宅和地下车库需要设消火栓系统。那屋顶消防水箱多大,如何计算? 《高规》并没有说明水箱的计算方法,只是规定各类建筑水箱不能小于的数值,可是这样的建筑到底属于那类住宅呢?而且高层建筑的消防水箱又如何计算呢? 如果按照《建筑防火规范》里的消防水箱存水量按10分钟消防用水量计算的话,那水箱体积为30立方米,是不是...查看详情

    用户:zfzfww 浏览量:26767 时间:2004-06-30
  • 请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。 对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?...查看详情

    用户:chenrh79 浏览量:7162 时间:2004-06-29
  • 关于消火栓系统,高层建筑物,不用屋顶消防水箱时,想知道气压给水消防系统是否可用?还请高人指点。...查看详情

    用户:sdmzq 浏览量:1885 时间:2004-06-24
  • 有一五层医疗急救中心大楼,室外市政给水压力为0.45MPa,请问是否需要设10min屋顶消防水箱!...查看详情

    用户:2003wjl 浏览量:1982 时间:2004-06-21
  • 屋顶消防水箱的容积确定看似简单,其实不然。首先请大家注意,低规提10min的水量,高规可没这个概念,只提初期火灾用水,可看条文解释。具体工程,我认为几个规范不协调,引起很多争论。比如说,二类高层公共建筑(地下室有一类车库),按高规7.4.7.1应为12T,此应包括消火栓和喷淋初期用水。按喷淋规范10.3.1关于屋顶水箱的设置,参照条文解释,应按高规的规定,那就应是12T了吧。但看看GB50067-...查看详情

    用户:hjtu 浏览量:1103 时间:2004-06-20
  • 如果用稳压泵增压有何弊端?...查看详情

    用户:njwf8008 浏览量:2074 时间:2004-02-12
  • 高规中没有说明屋顶消防水箱应存几分钟消防灭火用水量,不知怎么算水箱容积呢?...查看详情

    用户:zhj151737 浏览量:5141 时间:2003-12-26
  • 当高层一类公共建筑消防必须设立消火栓和喷淋系统时,屋顶消防水箱容量18 m³问题:请问18 m³消防水量是考虑包括消火栓和喷淋消防10min消防水量,还是必须按设18 m³水量为消火栓10min消防水量,18 m³水量为喷淋消防10min消防水量,屋顶消防水箱总容量为36 m³考虑。为什么?...查看详情

    用户:canada89 浏览量:1986 时间:2003-11-25
  • 前几天做了个烟草库房两万平,采用预作用系统,由于报警阀后空管体积很大,大约9立方米,所以我觉得十分钟水量是否应该加上这部分水量,因为在雨淋阀打开冲水时,水箱首先要冲满空管,这部分水是没有作用(没有压)的所以应该加上,但是规范上又指出超过18吨的按18吨计,但是18吨是否应该是纯的18吨,总水量应该加上火灾报警后充满空管的水量,还是就是屋顶水箱按18吨做,我是按27吨设计的,怎么做才是对的,在此请教...查看详情

    用户:caizemin 浏览量:2296 时间:2003-07-28
  • 请教师傅们一个问题: 屋顶设加压泵还是稳压泵,如果屋顶设消防加压泵和气压罐,那么消火栓箱内是否要设启泵按钮,还是加压泵自动启动?谢了...查看详情

    用户:zhangdong 浏览量:1626 时间:2002-12-04
  • 请问:什么是初期灭火用水量,是室内消火栓用水量*10min还是一个消火栓*10min;若是一个消火栓那规范还分什么大于25L/s小于25L/s时水箱的不同;若是有喷淋的话(娱乐场所)那25L/s只是消火栓的规定还是室内消防所有水量,那岂不是只要有喷淋水箱的水量都要为18吨...查看详情

    用户:tonghaoqiang 浏览量:1601 时间:2002-09-27
  • 兹有北京地区六层办公楼,总建筑面积10000平,总高度24.6m, 屋顶水箱不能满足消防和自喷时最不利点时压力。以前设计均在水箱间加设变频泵和气压罐.老同志解释是为了维护系统内压力,直到消防主泵起动。气压罐还可以理解,变频泵可就不行了,除非真的能做到空转零流量,否则相信过不了几天泵就OVER了。 再一方面消防时既然能有信号传到水箱间,同一时刻也可以有信号传到消防控制中心, 立即启动消防主泵又何防?...查看详情

    用户:gaol 浏览量:2579 时间:2002-05-24
  • 屋顶单设消防水箱12立方(生活变频供水),消防水箱里的水总是存在水箱里,多久换水一次合适?时间短不是很浪费吗?时间长水不是变质了吗? 非常困惑! 请指教。...查看详情

    用户:hhy 浏览量:3480 时间:2002-04-22