距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线通风管道设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与通风管道设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
来源:冷暖在线 摘要: 上海中心大厦工程通风管道采用100%工厂化预制,达到了运用先进加工设备、实现流水作业、缩短施工工期、提高工程质量、缓解施工现场临时用地矛盾、保护施工环境等的目的,形成了清洁、成熟的生产技术。为推行“绿色施工”、减少施工对环境的负面影响、降低建筑施工能耗作了有益探索,也为类似工程积累了经验。 一、工程概况 上海中心大厦位于上海市浦东新区陆家...查看详情
一、暖通空调工程中通风管道所选用的材料及种类:1、镀锌铁皮风管:这是一种使用较早且目前仍然使用的一种通风管道,使用镀锌铁皮加工而成 一、暖通空调工程中通风管道所选用的材料及种类: 1、镀锌铁皮风管: 这是一种使用较早且目前仍然使用的一种通风管道,使用镀锌铁皮加工而成,适用于含湿气量比较小的气体输送,但由于出现时间较早,存在很多不完善的地方,容易生锈,抗腐蚀能力较差,缺乏消声和保温功能...查看详情
JGJT141-2017通风管道技术规程...查看详情
房间非常多,有个房间(大概40平米)需要做恒温恒湿,但是内部没有可以装恒温恒湿机的空间,现在想采取在进入房间内的风管上加个空调器一样的设备,具备恒温恒湿功能,有时需要加湿,风管尺寸在500×500左右,请问师傅们有没有这样的设备?...查看详情
JGJT141-2017 通风管道技术规程 5891349 5891351 5891349...查看详情
5862994...查看详情
http://img.mp.sohu.com/upload/20170808/b4a1882e9c4943abb54d594394e4ec6e_th.png一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求二、共板法兰风管制作、安装三、角钢风管的制作、安装四、风管部件的安装五、风管的保温六、竖井内风管的安装七、屋面风管的安装八、风管的严密性试验镀锌铁皮风管铁皮厚度要求普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm)[p=30,...查看详情
地下室的通风管道挡住了人防门,这个合理吗?通风管道的最低高度是多少?...查看详情
5713984 一、镀锌铁皮风管铁皮厚度的要求 二、共板法兰风管制作、安装 三、角钢风管的制作、安装 四、风管部件的安装 五、风管的保温 六、竖井内风管的安装 七、屋面风管的安装 八、风管的严密性试验 镀锌铁皮风管铁皮厚度要求 普通钢板或镀锌钢板风管板材厚度(mm) 5713982 注:1本表不适用于地下人防及防火隔墙的预埋管。 2排烟系统风管的板材厚度可按高压系统选用。 3特殊除尘系统风...查看详情
卫生间排气扇的通风管道敷设有规范吗?在哪里能找到?急!!!!!...查看详情
中央空调管道用阀门的选型设计: 1、冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀; 2、水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀; 3、集、分水器之间压差旁通阀; 4、集、分水器进、回水管蝶阀 5、水平干管蝶阀; 6、空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀 7、风机盘管闸阀(或加电动二通阀) 注:一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于1...查看详情
通风管道设计、制作和安装常见问题 通风机是量大面广的耗能设备,为了节省通风机能耗减少运行成本,当前应当重视通风空调系统优化技术,实现降低系统通风管道压降和节耗,合理匹配和优化运行调节。笔者从通风机售后服务现场发现,之前业主认定通风机质量问题,到通风机使用现场调查,结果有相当部分是通风系统设计、制造、安装不合理而导致通风机运行不正常,出现通风机性能达不到设计要求,振动噪声超标,叶片断裂等问题,通风系...查看详情
关于通风管道漏风量测试方案。...查看详情
小弟初来乍到。遇到了一个问题。 我在一条直风管上布置8个排风口,用天正进行水力计算,然后进行设计设计计算,最后点击更新原图(这一系列的过程都是在天正上做的),为什么最后得到的风管管径是这一整个风管的管径呢?而没有出现变径,按照正常来说,随着每个风口的增加,风量就会增大,管径应该会变化。而天正得出的整条风管的管径,并没有出现变径,按照天正的计算方法就是他把8个风口作为集中计算了,不是按照风口增加依次...查看详情
各位大神,小弟初来乍到。遇到了一个问题。 我在一条直风管上布置8个排风口,用天正进行水力计算,然后进行设计设计计算,最后点击更新原图(这一系列的过程都是在天正上做的),为什么最后得到的风管管径是这一整个风管的管径呢?而没有出现变径,按照正常来说,随着每个风口的增加,风量就会增大,管径应该会变化。而天正得出的整条风管的管径,并没有出现变径,按照天正的计算方法就是他把8个风口作为集中计算了,不是按照风...查看详情
【暖通资料】空调通风管道的加固 5459971...查看详情
一般地下室给排水管道、消火栓管道、喷淋管道、通风管道等施工时会去做施工图二次优化吗?做施工图二次优化的目的是防止这类管道在施工时打架或无法施工。施工图优化有专门的公司承接吗?...查看详情
08K508-1通风管道沿程阻力计算选用表,在网上搜了很久,才找到这份图集,分享给有需要的朋友。...查看详情
通风管道是否从有门的地方走是最好的?有窗户的地方是否适合走管呢?...查看详情
设计图纸上采用镀锌钢板作为通风管道的材质,但是公司老总想将 镀锌钢板改为玻璃钢材质(应用于地下室),老总跟监理、甲方说造价是差不多的,只是玻璃钢材质好施工。 我觉得老总这话有点水份,想知道点深层次的原因。。。。 从人工、材料费上面来说 镀锌钢板与玻璃钢材质 相差多少钱,百度了下这方面的知识,没有一个明确的答案,有的人说造价差不多,有些人玻璃钢材质还略贵点,也有说镀锌钢板材质价格贵个三分之一以上。。...查看详情