距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线建筑设计防火设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与建筑设计防火设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 国家标准建筑设计防火规范GBJ16—87 电气 第十章 电 气 第一节 消防电源及其配电 第10.1.1条 建筑物、储罐、堆场的消防用电设备,其电源应符合下列要求: 一、建筑高度超过50m的乙、丙类厂房和丙类库房,其消防用电设备应按一级负荷供电;{TodayHot} 二、下列建筑物、储罐和堆场的消防用电,应按二级负荷供电: 1.室外消防用水量超过30 L/...查看详情
请教个问题 我现在手里有一个厂房, 高度小于24米 体积大于10000立 按照表上写的就是 消火栓用水量10 同时使用2支水枪 每根竖管最小流量 10L/S 那室内消防用水量是多少呢? 是10L/S 还是 2支水枪 每只10 一共20 消火栓用水量是10 同时使用两只呢。。。 每根竖管最小流量什么用呢? 如果体积小于10000 那消火栓用水量就是5 同时使用2支的话5L/S根本满足不了2支消火栓用...查看详情
求江苏省的地方标准《商业建筑设计防火规范》DGJ32/J 67—2008...查看详情
小弟 做了一个综合教学楼,消防部门审查意见里有这样一条: 疏散走道、安全出口、疏散楼梯的总宽度不足,不符合《建筑设计防火规范》5.3.17条规定,应表明每间房间的人数 这条有这样规定吗?郁闷了,请有经验的朋友帮我理解理解呢!:handshake :Q...查看详情
需要下载建筑设计防火规范2006版,请有的同志给予帮助,不胜感谢....查看详情
哪位朋友有广播电视建筑设计防火规范GY 5067-2003电子版, 请提供呀! 先谢了!...查看详情
9.1.3 下列场所应设置排烟设施: 1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房; 2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库; 3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道; 4 中庭; 5 设置在一、...查看详情
个人对规范的修订有以下意见: 一、更改较大的方面 1、建筑层数的确定更加详细。 当居住建筑或设置有其他功能空间的居住建筑中有1层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分可不计入建筑层数;余数大于等于1.5m时,多出部分应按1层计入建筑层数。但住宅顶部为2层一套的跃层,仍可按1层计,其他部位的跃层以及顶部多于2层一套的跃层,应计入层数。 2、...查看详情
新版2006规范里有这两条 8.5.1.4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店; 8.5.1.5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等 老版的规范里明确说明了设置的位置,比如走道,办公室等,新版规范里并未提及设置范围 ...查看详情
该规范:8.4..2.6中规定:室内消防给水管道应采用阀门分成若干独立段。对于单层厂房(仓库)和公共建筑,检修停止使用的消火栓不应超过5个。对于多层民用建筑和其它厂房(仓库),室内消防给水管道上阀门的布置应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,但设置的竖管超过3根时,可关闭2根。 但是布置成枝状怎么办,是否还执行以上规定...查看详情
有一展览中心,每层6000平方米,供两层,确定其室内外消防流量,3.0.1中规定“建筑高度超过50m或24m以上部分的任一楼层的建筑面积超过1000m2 的商业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼”为一类建筑,“除一类建筑以外的商 业楼、展览楼、综合楼、电信楼、财贸金融楼、 商住楼、图书馆、书库”为二类建筑,则该展览中心为二类建筑; 根据7.2.2查流量,“二类建筑的商业楼、展览楼、综合楼、财贸...查看详情
怎么上传不起呢?我是用的RAR格式啊?...查看详情
8.6.8条,消防水泵应设置备用泵,其工作能力不应小于最大一台消防工作泵。当工厂、仓库、堆场和储罐的室外消防用水量小于等于25L/s或建筑的室内消防用水量小于等于10L/s时,可不设置备用泵。 这个“或”是指室内室外同时满足这个条件,还是满足一个即可不设备用泵呢?大家是怎么理解的? 比如说某厂区,市政只有一根管接入厂区,压力只有0.15MPa,两个单体:办公楼室内消防水量15l/s,室外20l/s...查看详情
当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。...查看详情
对《高层民用建筑防火规范》和《建筑设计防火规范》的几点建议 随着社会的进步,我国对建筑物内的机械防排烟问题越来越重视,标准也越来越接近于发达国家。国家对《高层民用建筑防火规范》(以下简称《高规》)和《建筑设计防火规范》(以下简称《建规》)也在逐年地完善各项条款。笔者在长期的工程设计实践中,认为《高规》(GB50045-95,2001年版)及《建规》(GBJ16-87修订本,含2001年4月局部修订...查看详情
《建筑设计防火规范2006》8.4.2.1条文如下: 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量; ----------------------- 其中“室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时”在老的规范中为“室内消火栓超过10 ...查看详情
提供出来吧,让我下下来看看...查看详情
新版 高层民用建筑设计防火规范2005版(GB50084-2005)...查看详情
麻烦那位朋友给我发一份《建筑设计防火规范-06》,我下载的不全,谢谢! water_336@163.com...查看详情
我在从事一栋超高层写字楼业主方工作,因涉及<<高规>>比较多,向大家请教及探讨以提高自身对高规的理解.........查看详情