原创 炳华话电气版权归原作者所有,侵权请联系删除上期讲到,超高层建筑因其建筑高度高、建筑面积大、功能多样复杂导致电气各系统异常复杂,主要介绍了《民用建筑电气设计标准》(以下简称“民标”)GB 51348-2019关于超高层建筑在负荷等级、电源设置要求、供配电系统、低压配电、电气照明等方面的规定和要求。 请参阅: 请看过来,超高层建筑电气设计有新要求!(上) 本期介绍、分析“民标”对超...查看详情
原创 炳华话电气版权归原作者所有,侵权请联系删除超高层建筑因其建筑高度高、建筑面积大、功能多样复杂导致电气各系统异常复杂,是民用建筑电气技术含量高、难度大的设计项目,一直为少数顶级设计院所垄断。关于超高层建筑电气,刚刚实施的《民用建筑电气设计标准》(以下简称“民标”)GB 51348-2019给出新的要求和规定。1负荷 等级 及电源 “民标”第3.2.3条规定, 150m及以上的超高...查看详情
摘要:建筑工程建设施工中,电气设计与安装是建筑工程中重要的组成部分。电气设计和安装的质量,直接影响着建筑物使用过程中的便捷性和安全性,因此需要建筑施工人员予以重视。本文通过对现阶段建筑工程中的电子设计和安装中存在的问题进行研究分析,旨在提出有效的设计安装解决途径,从而提高我国建筑领域的整体质量水平,促进社会经济建设的可持续发展。 关键词:建筑;电气设计安装;问题 随着我国建筑行业的快速发展,对建...查看详情
导 读 四极断路器的合理选用关乎电力系统的安全。一方面,四极断路器作为带电导体,其中性线在某些情况下因没有断开,可能引发电击事故;另一方面,在不需要采用四极断路器的场合因选用了四极断路器,可能造成“断零”及其它的安全问题。 6264362开关极数的正确选择,一直是好多人很模糊的概念,什么情况下用 4P 开关,什么情况下又要切断“中性线”呢? 请先将下图收藏好,选型时可以直接先用上。 6264...查看详情
超高层建筑已成为城市现代化的标志,能集中展示现代科技实力。但也不可否认,超高层建筑的性质决定其造价高、功能复杂、容纳人员众多,对安全性、保障性的要求超过一般高层建筑,并使建筑电气设计的复杂性增加。高层建筑中看似一般的技术问题,在超高层建筑中就会变成需要特殊处理。为此,特地整理了超高层建筑电气设计需要注意的问题,供大家参考。 首先给出超高层建筑的定义: 1972年8月,在美国宾夕法尼亚州的伯利...查看详情
本课程主要分为三个阶段:设计前期-方案阶段;设计中期-施工图阶段;设计后期-施工交底与问题处理。 试听课:https://edu.co188.com/video/2719_36887/ 学员群互动: 扫描二维码领取免费试听课! 6263471...查看详情
12SD101-2民用建筑电气设计计算及示例12SD101-2民用建筑电气设计计算及示例12SD101-2民用建筑电气设计计算及示例...查看详情
入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:网络,如有侵权请及时联系。 灯具、开关、电源插座是建筑电气图纸中的最常见的设计内容,每个设计对象都用图形符号在图纸中进行描述。需要我们掌握这些图形符号的含义,只有这样我们才能正确的读识图纸,或者进行专业设计。 通常,灯具、开关、电源插座这些是出现在强电图纸中的,所有图纸符号也不是自己定义的,一般是按国标规范的图形符号进行图纸...查看详情
19D706-2 医疗建筑电气设计与安装,本图集依据《医疗建筑电气设计规范》JGJ 312-2013规范的编排内容,在原图集08SD706-2《医疗场所电气设计与设备安装》基础上,针对新技术、新材料及新设备更新完善了常用诊疗设备配电及线路敷设,增加了电气照明、防雷、接地及安全防护及弱电智能化系统等内容,使图集更完整,可以有效的指导医疗建筑工程电气设计及施工,提高工作效率。...查看详情
谁有医疗建筑电气设计规范...查看详情
来源:筑龙论坛 如有侵权请联系删除 建筑电气设计培训实操培训视频班 点击免费试听课程:https://edu.co188.com/lesson/2351_1.html?cfrom=co188-bbs-thread-in --什么是住宅建筑? 见《住宅建筑规范》GB50368-2005中的术语 --实际设计中,哪些工程需执行本规范? 1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓) 2、多功能...查看详情
来源:网络 如有侵权请联系删除 建筑电气概述 方案设计的目的:这个阶段主要是由建筑专业进行方案设计。电气专业通过和其他专业一起对总平面图和建筑平、立、剖面图配合提出涉及方案性的修改意见,以保证在建筑方案基本可行。设计内容(以配电系统为例): 变配电系统: 1、确定负荷等级 2、负荷估算 3、电源:根据负荷性质(民用、商业)和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、电压等级 变、配电所:位置、数量、容...查看详情
供配电系统进行设计应力求系统简单、保护级数和配电级数设置合理,做到保障人身安全、供电可靠、技术先进和经济合理。 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 第4.0.6“供配电系统应简单可靠,同一电压等级的配电级数高压不宜多于两级;低压不宜多于三级。”这里所讲配电级数与保护级数不同,保护级数是指上下级保护开关的个数,将一个回路通过配电装置分配成几个回路称为一次配电。 对于配电装置而言,将总...查看详情
我给电气设计同行提供参考!...查看详情
来源:工程人有话说 版权归原作者所有,侵权请联系删除 --什么是住宅建筑? 住宅建筑 (residential building),供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分),简称住宅或见《住宅建筑规范》GB50368-2005中的术语。 --实际设计中,哪些工程需执行本规范? 1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓) 2、多功能组...查看详情
更改内容: 1、 取消向后的方向标志灯。 2、 双面的方向标志灯改为单面向前。 3、 “出口指示/禁止入内”标志灯、避难层(间)(出口)入口标志灯的标识由于产品标准还没有出版,图集暂不表示。 图集更正的页码为:8、9、43、52、54、55、60、63、64、66、76 6215846 6215847 6215848...查看详情
虽然有90%的人都认为“走暗线”是装修时候必然的选择,但总是会有一些人另辟蹊径,寻求与众不同的美感。今天带大家来看一下吧。原来管道与线路的这样裸露在墙体表面,也是十分酷的一件事。6199119在此,走明线的定义是将线路或管道按照一定的规律或组合有序地呈现出你所喜爱的造型与风格,并不是杂乱无章。设计跟随你的内心走,一切都是听从你内心的声音。6199120暗色系的墙体,管道经过了组合有规律地呈现在天花...查看详情
一、依据规范来确定6199033从该规范的7·2·1第一条和7·2·2第一条可以看出,对于单体的来说,必修配备照明配电柜、动力配电柜以及消防配电柜。也就是说,照明负荷、动力负荷和消防负荷,不能放在同一个配电柜里,一个配电柜不能出三种负荷。所以,对于一个稍微大点的高层,至少要有3个配电柜。6199035从10·1·6可以看出,消防用电设备应采用的是专用供电回路。从10· 1·8可以看出,消防供电应在...查看详情
由于经济的高速发展和人们生活质量的迅速提高,饮食建筑有了迅猛的发展,厨房设备、物流方式、市场供求均发生了较大变化,建筑的类型、规模、内部设施等都不尽相同,但饮食建筑在设计时,在适用、安全、卫生、经济和节能环保等方面都有所考量,本文中我们从电气安全角度了解一下饮食建筑的设计要求。61975021、饮食建筑电气负荷,应根据其重要性和中断供电所造成的影响和损失程度分级,并应符合下列规定:(1)特大型饮食...查看详情
三孔插座上面孔为接地线,左零线(N)右火线(L)。通常,单相用电设备,特别是移动式用电设备,都应使用三芯插头和与之配套的三孔插座。 6196439 三孔插座上有专用的保护接零(地)插孔,在采用接零保护时,有人常常仅在插座底内将此孔接线柱头与引入插座内的那根零线直接相连,这是极为危险的。 6196440 如何接线? (1)在中性点不接地的供电系统中,必须进行保护接地,而在中性点接地运行的系统中,可采...查看详情