取水井更新时间:2024-11-23 18:56:20

本专题为土木在线取水井设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与取水井设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 新规范中: 8.6.2 消防水池应符合下列规定: ......................... 5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m; 与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。 ....................查看详情

    用户:sbwforever 浏览量:2229 时间:2007-01-17
  • 急需各种取水井的设计规范和图纸参考,譬如管井或者大口井等都可以,有经验或者从事这方面的高手请不吝赐教,十万分的感谢!...查看详情

    用户:s64017 浏览量:1287 时间:2006-12-16
  • 和室内消防水池连通的室外消防取水井的做法哪位大虾指点一下,没作过,图纸上也没有说明...查看详情

    用户:xcthenet 浏览量:3375 时间:2006-11-03
  • 消防取水井到室内的埋地管DN300用什么材质的管啊?...查看详情

    用户:fengyan19851015 浏览量:1334 时间:2006-08-15
  • 一个小区,生活最高时用水量为1.66立方米/时,消防水池为150立方米,用井泵作为水源取水,求井泵的设计流量?? 消防水池规范规定“补给时间不宜超过48h”,补给水量应为150/48=3.125立方米/时,在加上生活最高日用水量1.66共为4.785,即取水井水量设计为5立方米/时是否可以?请问我的描述是否正确,还有什么欠考虑的地方?井泵设计流量是否为最佳? 请同行赐教!!!...查看详情

    用户:灿灿 浏览量:892 时间:2006-05-27
  • 高规中"当消防水池位于建筑物内时,取水口或取水井与建筑物的距离....而消防水池与取水口或取水井间用连通管连接,管径应能保证消防流量,取水井有效容积不得小于最大一台水泵3min的出水量"这里的取水口或取水井应该是火灾发生时供消防车取水用的,要保证的"消防流量"是否指小区设计时计算的室外消防用水量,一般每辆消防车两支水枪出水量约10L/S,那么火灾发生时有几个消防车会从取水口或取水井取水,这里取水井...查看详情

    用户:qdlglin 浏览量:2886 时间:2006-03-31
  • 小型取水井取水该如何消毒,加绿机加绿,小泵加漂白粉,如此合算吗?请指教!...查看详情

    用户:小河湾湾 浏览量:2776 时间:2003-03-09