看到图纸只设消火栓用屋顶高位水箱,没设泵房,说明上写,水箱满足十分钟消防用水量,室内消防管网上设置水泵结合器,火灾时候可由消防车增压灭火。 这样行不行,谢谢...查看详情
小弟碰到这么一个质检的同志,他提出高层屋顶消防水箱的进水应该由底下消防水池单独供应,也就是除开生活与消防泵之外还得另加一组屋顶水箱进水的供水泵,这样才能满足生活用水与消防用水分开供应该的要求,而我平时都采用高区生活水的那组泵供应的,不知道各位是采用什么供应的??...查看详情
多层建筑设屋顶消防水箱是否有高度规定? 是不是和高层一样保证要有7米高度?若达不到是否要在屋顶设增压设施?那这个还叫临时高压系统吗?...查看详情
现有一厂区,内有单体5、6个,一个丙类厂房,高28m,室内消防用水量25L/s,室外30L/s,需要扬程65m,自喷水量27L/s(中危险级),扬程60m;一个甲类厂房,23.8m,室内消防10L/s,室外30L/s,自喷30L/s(中危险级),一个丙类库房,室内消防10L/s,室外35L/s,自喷89L/s(仓库危险三级),自喷需要压力0.8MPa;整个厂区室内外消防合用一个系统,为临时高压,选...查看详情
面积很大的小区(有十几栋楼都是小高层)设置屋顶消防水箱时,如何设置,在最高的一栋上设置一个就可以了,还是要多设几个?11层纯住宅,6立方米够吗?...查看详情
屋顶花园的承重如何计算,(四川标准?)...查看详情
请哥哥,姐姐帮忙,很需要这方面的材料,不需要刚性防水的材料,主要是卷材方面的应用以及屋顶防水的结构方面,小弟不是建筑行业,太复杂的材料我看不懂,简单的,最好是北京地区实际案例,谢谢啊...查看详情
高层住宅小区内室外消防水量20L/S,延迟2H,室内3020L/S,延迟2H,自喷3020L/S延迟1H,整个小区共用一个屋顶消防水箱,溶剂怎么确定?...查看详情
《建筑设计防火规范》中第8.6.3条 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求: 一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;.... 请问:石油化工企业常采用独立的稳高压消防给水系统,还要在各建筑物设置屋顶消防水箱(贮存10分钟室内消防水量)么?请各位大侠能提供高见。...查看详情
低规第8.6.3条规定:“设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔。并应储存10min的消防水量”。这意味着当屋顶无法设置消防水箱时可以用在消防水泵房内设置气压水罐来代替,这时气压罐的容积会很大(当室内消防用水量为15L/s,气压罐的有效容积应为9m3,一个有效容积为3m3的气压罐外型尺寸为φ2000*3500mm,这时就需要三个大气压罐),使得消防水泵房面积增大,大气压罐施工安...查看详情
防水:屋顶花园按2层防水设计,现在在屋顶种一些灌木等小植物 需要再做防水吗?如果要做具体的做法是什么? 屋顶花园的排水一直是个问题,大家实际工程都采用什么措施了呢? 谢谢大家...查看详情
本人最近做了一个带地下车库的休闲中心项目,屋顶不能上消防水箱,消防水箱只管地下车库内的自喷系统,因此只能考虑在地下车库水泵房内设置气压罐代替屋顶消防水箱,按照措施上的规定,选用了一个体积为3立方米的气压水罐,但本人感觉这是否有点不太合理,气压罐容积太大势必会增加成本,请教各位前辈还有没有别的解决办法??...查看详情
五层办公楼是否要设屋顶消防水箱?(市政供水)...查看详情
有消火栓系统的多层建筑(普通公建或宿舍)是否一定要设屋顶消防水箱,用气压水罐是否可以代替?在上海都可以采用稳高压系统,不必做水箱,但是其他地方呢?...查看详情
建筑设计防火规范 8.6.3设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。 设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求: 一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱; 这样看来只要屋顶水箱能满足最高层消火栓出水就行,但是 8.6.2二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高...查看详情
.关于屋顶消防水箱 高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. 若需设自动喷淋系统,我的问题是这里的18\12有没包括自动喷淋系统的10分钟用水量????...查看详情
A.高层民用建筑:一类公共建筑不应小于18;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12;二类居住建筑不应小于6. B.对于多层民用建筑和工业建筑:消防水箱应储存10分钟的消防用水量;当室内消防用水量不超过25L/S,经计算水箱消防储水量大于12时,仍可采用12;当室内消防用水量超过25L/S时,经计算水箱消防储水量大于18时,仍可采用18. 还有一个问题,虽然规范说水箱容积按消防用水量计算,但是实际中...查看详情
遇到一问题,建筑图未考虑室外消防水池和泵房的位置,被迫把水池和泵房都放到了建筑屋顶。 建筑物情况:一楼菜市场,二楼超市,三楼是有几间杂货间,然后屋顶。消防用水量设计如下:室内15,室外25,喷淋24,计算出来水池要375.5吨,设计取400吨。因为地处农村而且事实上自来水公司不提供两路供水,室外又没有地方,室内地下甲方不肯。怎么办!!!!求求各位高手了,如果屋顶设水池和泵房怎么设置啊,而且做结构的...查看详情
小高层,变频供水,屋顶消防水箱电动蝶阀上的信号线有何作用,应该将信号线引至何处??? 另一个问题: 室外消防环管跟室内给水共用一管,供水管道管材宜选用何种管材?? 可否用给水PVC-U管?...查看详情
水喷雾系统接屋顶消防水箱么?如果不接,那么雨淋阀内的水从哪里来?好像是电磁阀开启,雨淋阀控制腔泄压,雨淋阀动作。泄压?泄什么压?是不是平时雨淋阀前的管道有水?这水从屋顶消防水箱来么?至少有一定压力,不然即便是雨淋阀打后,水也开不流动。...查看详情