距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线屋顶防水设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与屋顶防水设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一个四层办公楼,市政管网压力能满足消火栓系统压力,但因怕市政停水,一定要设屋顶消防水箱吗?...查看详情
1#楼的屋顶消防水箱的消防用水引到2#楼屋顶去供室内消防,是怎样的引法? 是不是从1#楼水箱另引一根出水管下来到地面埋地敷设再从地底下的管线伸到2#楼屋面...查看详情
有一15层商住楼,屋顶设18立方消防水箱,水箱最低水位到最不利消火栓的高差为2。7,按规范要求需设加压泵(一用一备),气压罐一台 泵的扬程:按最不利点消火栓栓口所需压力+从水箱到该点的损失-2。7 流量是按5L/s取,还是按? 气压罐体积按多少取? 我看了产品样本和设计手册及图集说法都不统一,到底按何取值呢?...查看详情
我做的一屋顶消防水箱,审图的要我从水箱接一路管道给公共卫生间,说是为了防止水箱水质变坏,请教大家,这样虽然也用了保证消防水不被用的措施,是否有必要呢?希望多提宝贵意见....查看详情
低规上说,多层建筑应该设重力自流水箱.但目前往往设重力自流水箱就不能满足满足最不利消火栓出水口的水压. 我个人认为,水箱的高度尽可能满足最不利点消火栓的出水口的水压.如果达不到,还是应该用稳压系统来保证最不利点消火栓的出水口的水压 请各位朋友指点一下...查看详情
屋顶消防水箱保温有什么具体要求? 设计院给图说见国标 《03S401管道和设备保温、防结露及电伴热》图集,但我这里找不到这个图集,请各位指点。...查看详情
最近遇到一个工程,两层厂房,屋顶水箱为生活消防合用水箱,水箱的高度不能满足最不利点(也就是屋顶试验消火栓)的水压要求,这样做可以吗?需要设置增压装置吗?...查看详情
高规规范要求: 1.高规7.4.7.2条:高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓的静水压力,建筑高度超过100M,静水压力为0.15MPa.建筑高度不超过100M,静水压力为0.07MPa. 2.高规7.4.6.2条:消火栓的水枪充实水柱,建筑高度超过100M,不应小于13米.建筑高度不超过100M,不应小于10米。如果用19毫米的水枪要达到10米充实水柱则需要13.5米的水压。如要求水枪流量...查看详情
请问多层建筑屋顶消防水箱的高度如何计算确定?要满足最高层消火栓的静压要求,是不是说消防水箱的水底标高比消火栓的栓口高差达到7米就好了呢?...查看详情
低规上没有明确多层建筑屋顶消防水箱设置高度,即最高一层消火栓出水压力多少。请各位发表意见。...查看详情
各位大哥!小弟想请教下,在常高压消防系统中,屋顶是否要设消防水箱,我在网上看了不少图纸,有的设了,有的没设,这里面有没的什么规定?盼望指教...查看详情
好象在一本书中看见过说是穿越屋顶的管道必须加刚型防水套管,但后来找的时候就记不得在那里了,30层的楼,污水用的是A型柔性铸铁管,设计说是穿楼板的时候可以不加一般钢套管,但是穿屋面的话必须要加刚性防水套管。不知道那位大虾看见过相关的文字条文规定没有???多谢了!!...查看详情
有一十五层住宅,屋顶设一消防水箱,高区生活给水及屋顶水箱拟采用同一组变频泵供水,请教各位老师怎样控制变频泵才能做到既向用户供水,又能向水箱供水?系统需要哪些设备,怎样接线?望各位老师赐教,小弟先叩谢了!...查看详情
现在屋顶消防水箱能保证最不力消火栓压头为7米。 我想问的是:屋顶水箱出水管是不是也要跟自喷的管道相连,现在的自喷系统分了2个分区,该怎么连?如何保证最不利喷头喷水压力?...查看详情
六层楼,高20米。计划采用市政管网给水(0.4MPa),计算可以满足最高层消火栓出口压力,可是如果设置屋顶试验用消火栓就不够。那这样的情况怎么办,是否改设置屋顶消防水箱。急盼回复。...查看详情
我在房地产公司,开发两座16层商住两用小高层。(地下两层,地上1、2层为商业,3--15商住,16层为设备层) 设计是:1、2层市政直供,3--16层变频泵供水未分区,3--9层加减压阀。 我的想法是,利用屋顶消防水箱,在保证消防用水不被占用的前提下,向下9-15层供水。地下室设置两套泵,一套变频泵(两大一小)供3--8,一套(一用一备)供消防水箱。 前辈们认为如何? 高层民用建筑设计防火规范 G...查看详情
一栋八层办公楼,属于二类建筑,有室内消火栓,自动喷淋,水幕系统(设置于防火卷帘门上部,卷帘门面积105平方米) 屋顶水箱容积的计算 1。10分钟消火栓用水量 12立方 2。10分钟自动喷淋用水量 12。8立方 3。10分钟水幕水量 9立方(这部分水量是否应该计算在内) 水箱的容积是不是上面三项相加?? 消防水池的计算 1。2小时的室内消火栓用水量 144立方 2。1小时的自动喷淋用水量 76。8立...查看详情
新规范规定,生活水箱应和消防水箱分开。如果分开,地下水泵房的补水泵怎么控制?如用一个补水泵,两个水箱都设高低液位控制,那算来就是四个液位了(两低液位和两高液位),以哪个液位为准?如生活水箱用高低液位控制,消防水箱用液位控制阀或浮球阀,万一某一天消防水箱排空,补水泵在生活水箱水满的情况下停了,而消防水箱的内水还没充满(此情况在生活水箱容积小于消防水箱容积的情况下可能会出现),怎么办?我现在想把生活和...查看详情
一五层公建,因建筑立面的需要,消防水箱不能设置在屋顶。我想把水箱设置在五层合适位置,并设置增压设施。但这样做满足不了规范“消防水箱重力自流”的要求,请问这样做是否可行?...查看详情
屋顶消防水箱满足不了高规要求,须设置增压设备,现在天面设置管道泵进行加压,因工程有消火栓和自喷,须设置四台管道泵,每系统两台,一用一备,那么管道泵的扬程应是多少??流量规范有说明。接管时,水箱除向加压泵接出水管外,是否还应向消防管网系统接管??...查看详情