对于消防水箱的容积问题,本人看过之前的帖子,大家都各抒己见。现在我也碰到了这个问题,一个住宅小区,15栋18层住宅,1栋18层公寓,一个地下车库(Ⅰ类)。公寓为一类高层,室内消防用水量40L/S,喷淋用水量30L/S,设计屋顶水箱24方,结果在消防审查时被批消防水箱容积不满足要求,咨询当地消防局给的答复是:就这个问题他们咨询高规办,应为一个着火点(公寓)喷淋加消防10分钟的用水量。 也就是24+1...查看详情
一 、高规中说高位消防水箱设置高度应保证最不利点消火栓的静压,不超过100m的建筑不小于7m,不满足需设置增压设施。 疑问:如果设置高度满足要求,7m的静压能否满足最不利消火栓的灭火要求,10m充实水柱的栓口压力需要约20m(喷嘴16.5m+水损3.5m)。 二、在图集98S205消防增压稳压设备选用与安装里有这样一段话 运行控制全过程: 根据计算求的消火栓系统或自动喷水灭火系统中最不利点所需...查看详情
即稳压罐之类的,我做的17层住宅没做稳压,一个7层综合楼做了稳压 本帖最后由 zyliu81 于 2009-2-9 08:46 编辑 ]...查看详情
以前在上海周边,消防水箱都是露天放置就可以,现在在西安做工程,他们说必须设置一个房间, 我的问题是,在什么情况下设置房间?...查看详情
有谁知道:刚性防水屋顶为什么不能在兰州使用 ? 谢了...查看详情
高规 7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定: 7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 意思是不是高层建筑的屋顶水箱的增压设备的流量不能大于6L/s(消火栓给水系统不应大于5L/s+自动喷水灭火系统不应大于1L/s)...查看详情
http://photos.i.cn.yahoo.com/wq_sc_wq/efa2/d03a.jpg/#doc-body在施工维修当中,出现的这些质量问题,那位大虾有好的建议和方案解决啊 http://photos.i.cn.yahoo.com/wq_sc_wq/efa2/d03a.jpg/#doc-body http://photos.i.cn.yahoo.com/wq_sc_wq/efa2/...查看详情
请教大家,做了个共建古建筑,屋顶消防水箱没有地方放怎麽办呢,可以放在地下室吗?...查看详情
由于施工方先做好厨房风机后,厨具公司才进场,之后就要求更换风机。由于现场防水和保温都已经做好,请问一下风机基础该怎么做(原为混凝土基础),现在风机变化较大,原来的风机基础无法使用了。 1 要是不准备大动作,是不是可以考虑设槽钢基础? 那么槽钢基础的大小该怎么选择? 2 槽钢基础对风机运行有没有影响(风机7.5KW) 3 顺便问一下,屋顶上,风机出口的消声器的基础一般是不是就是做个槽钢基础? 谢谢。...查看详情
室外给水管网中水压变化较大时,生活用水和生产用水达到最大时,室外管网不能保证室内最不利点消火栓所需的水压和水量,可采用此种给水方式,如图2-7所示。在室外管网水压较大时,能向水箱充水,由水箱储存一定水量,以备消防时使用。消防水箱的容积按室内10min消防用水量确定。当生活、生产与消防共同使用水箱时,应采取消防水不作他用的技术措施,以保证消防储水量。 3355024...查看详情
高层屋顶设锅炉房,消防水箱能跟它在一层吗?...查看详情
\气压罐\稳压泵如何计算选型?规范上的25LGW3-10x5的技术参数怎么查不着啊?...查看详情
求教:8层住宅23.20米高屋顶要不做消防水箱?是否要消防泵?...查看详情
一层刚结构展厅面积2300平方,屋顶无法设消防水箱怎么办?...查看详情
高手路过,请帮忙:消防水池和屋顶水箱改造问题请教??? 现有一个丙类高层(大约24.7米)电子厂房,2005年设计的。原有消火栓专用屋顶水箱15M3,地下消防水池180m3,现在报装修审批需要增加喷淋设计。 1、应该如何考虑消防水池和屋顶水箱问题??? 2、由于结构问题,屋顶水箱无法扩大。还有什么办法解决? 4、地下水池在不扩大情况下有什么方法能够满足要求?因为室外工程已经完成,道路、绿化带已经施...查看详情
有一项目,其“室内消火栓系统水量:20l/s 10分钟消防水量 12 m3,自动喷水系统用水量:30l/s 10分钟消防水量 18 m3,消火栓及自动喷水总水量:24 m3”合用水箱不应该是30m3吗?怎么会是24?有这方面的规定吗?求教各位大侠...查看详情
现一高层宾馆,总共21层,其中室内消火栓用水量为40L/S,流量分配为最不利消防竖管出水水枪3支,相邻消防竖管出水枪数3支,次相邻消防竖管出水枪数为2支。屋顶消防水箱最底水位与最不利点消火栓之间的高差为2.8m。如果把距离消防水箱最不利消防竖管记为1,其中出水水枪3支,分别为21层,20层,19层;相邻消防竖管记为2,其中出水水枪也为3支,次相邻消防竖管记为3,其中出水水枪2支。现屋顶消防水箱后加...查看详情
就想知道,对于临时高压消防系统,必须作屋顶消防水箱来定压吗?还有什么方法可以满足临时高压消防系统的定压。 还有,各个地方的要求有不一样的吗?一般来说,好像北方屋顶水箱多一些;南方比较少,尤其是沿海城市。为什么? 现在正在做一个北京的4S店,水源为井水,我的给水设计思路是生活水箱及加压泵;消防水池及加压泵(包括增压稳压设备);屋顶消防水箱。这个思路是否合理,还有更好的方法吗?...查看详情
消防水箱设在最高层屋顶,最高层最不利的消火栓水压够吗?...查看详情
单层(11米)的厂房,屋顶设消防水箱,要设置增压稳压设备吗?...查看详情